Ve spodní koupelně máme chráničem jištěnou zásuvku pro pračku. Mohu z této zásuvky provést připojení do horní koupelny na zásuvku a osvětlení umyvadla?
A lze v koupelně stropní světlo připojit na normální světelný okruh? Elektrikář mi tvrdí, že když bude revize do září 2009, tak nemusí být světlo v koupelně přes chránič.
#117#
Quote from: Radek Hladil on 05.05.2009, 13:31
Mohu z této zásuvky provést připojení do horní koupelny na zásuvku a osvětlení umyvadla?
Můžete.
Quote from: Radek Hladil on 05.05.2009, 13:31
Elektrikář mi tvrdí, že když bude revize do září 2009, tak nemusí být světlo v koupelně přes chránič.
Elektrikář se mýlí. Ten termín už prošvihl. Bylo to už 1.2.2009. Teď už chránit musíte. Buď proudovým chráničem nebo bezpečným malým napětím např. 12V (zdroj 12V mimo koupelnu).
To kolega Švejkovský:
Mám dojem že "elektrikář" má pravdu a nic neprošvihl.
Účinnost ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je od 1.9.2009 a tazatel se ptal na to jestli musí být světlo přes chránič?
čl. 701.415.1
V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny el. obvody vybaveny proudovým chráničem.............. + příloha ZA.
Pokud se mýlím tak mne opravte.
S pozdravem L. Koštejn
Quote from: Ladislav Koštejn on 06.05.2009, 08:05
Účinnost ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je od 1.9.2009
Dobrá beru zpět, já mám v paměti účinnost 4-41 ed. 2 (01/02/09). Nenapadlo mě, že u 7-71 ed. 2 to bude jinak.
Co vám brání tam ten chránič dát?
Dle normy je pro pračku třeba samostatný jištěný okruh.Připojením dalších okruhů se tento stane "nesamostatným", dokonce se změnou průřezu pro světlo(předpokládám).
Nebo se snad mýlím?
Já osobně souhlasím s panem Novým.Pračka samostatně.Nejsem sice normoznalec,ale kombinace s osvětlením se mi nezdá. ??