Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Radek Hladil on 05.05.2009, 13:31

Title: Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
Post by: Radek Hladil on 05.05.2009, 13:31
Ve spodní koupelně máme chráničem jištěnou zásuvku pro pračku. Mohu z této zásuvky provést připojení do horní koupelny na zásuvku a osvětlení umyvadla?
A lze v koupelně stropní světlo připojit na normální světelný okruh? Elektrikář mi tvrdí, že když bude revize do září 2009, tak nemusí být světlo v koupelně přes chránič.

#117#
Title: Re: Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 05.05.2009, 18:03
Quote from: Radek Hladil on 05.05.2009, 13:31
Mohu z této zásuvky provést připojení do horní koupelny na zásuvku a osvětlení umyvadla?

Můžete.

Quote from: Radek Hladil on 05.05.2009, 13:31
Elektrikář mi tvrdí, že když bude revize do září 2009, tak nemusí být světlo v koupelně přes chránič.

Elektrikář se mýlí. Ten termín už prošvihl. Bylo to už 1.2.2009. Teď už chránit musíte. Buď proudovým chráničem nebo bezpečným malým napětím např. 12V (zdroj 12V mimo koupelnu).
Title: Re: Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
Post by: Ladislav Koštejn on 06.05.2009, 08:05
To kolega Švejkovský:
Mám dojem že "elektrikář" má pravdu a nic neprošvihl.
Účinnost ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je od 1.9.2009 a tazatel se ptal  na to jestli musí být světlo přes chránič?
čl. 701.415.1
V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny el. obvody vybaveny proudovým chráničem.............. + příloha ZA.
Pokud se mýlím tak mne opravte.
S pozdravem L. Koštejn
Title: Re: Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 06.05.2009, 09:24
Quote from: Ladislav Koštejn on 06.05.2009, 08:05
Účinnost ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je od 1.9.2009

Dobrá beru zpět, já mám v paměti účinnost 4-41 ed. 2 (01/02/09). Nenapadlo mě, že u 7-71 ed. 2 to bude jinak.

Co vám brání tam ten chránič dát?
Title: Re: Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
Post by: Patrik Novy on 06.05.2009, 20:31
Dle normy je pro pračku třeba samostatný jištěný okruh.Připojením dalších okruhů se tento stane "nesamostatným", dokonce se změnou průřezu pro světlo(předpokládám).
Nebo se snad mýlím?

Title: Re: Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
Post by: Václav Málek on 06.05.2009, 21:09
Já osobně souhlasím  s panem Novým.Pračka samostatně.Nejsem sice normoznalec,ale kombinace s osvětlením se mi nezdá. ??