• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?

Started by Radek Hladil, 05.05.2009, 13:31

previous topic - next topic

Radek Hladil

Ve spodní koupelně máme chráničem jištěnou zásuvku pro pračku. Mohu z této zásuvky provést připojení do horní koupelny na zásuvku a osvětlení umyvadla?
A lze v koupelně stropní světlo připojit na normální světelný okruh? Elektrikář mi tvrdí, že když bude revize do září 2009, tak nemusí být světlo v koupelně přes chránič.

#117#

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Radek Hladil on 05.05.2009, 13:31
Mohu z této zásuvky provést připojení do horní koupelny na zásuvku a osvětlení umyvadla?

Můžete.

Quote from: Radek Hladil on 05.05.2009, 13:31
Elektrikář mi tvrdí, že když bude revize do září 2009, tak nemusí být světlo v koupelně přes chránič.

Elektrikář se mýlí. Ten termín už prošvihl. Bylo to už 1.2.2009. Teď už chránit musíte. Buď proudovým chráničem nebo bezpečným malým napětím např. 12V (zdroj 12V mimo koupelnu).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ladislav Koštejn

To kolega Švejkovský:
Mám dojem že "elektrikář" má pravdu a nic neprošvihl.
Účinnost ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je od 1.9.2009 a tazatel se ptal  na to jestli musí být světlo přes chránič?
čl. 701.415.1
V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny el. obvody vybaveny proudovým chráničem.............. + příloha ZA.
Pokud se mýlím tak mne opravte.
S pozdravem L. Koštejn
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Ladislav Koštejn on 06.05.2009, 08:05
Účinnost ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je od 1.9.2009

Dobrá beru zpět, já mám v paměti účinnost 4-41 ed. 2 (01/02/09). Nenapadlo mě, že u 7-71 ed. 2 to bude jinak.

Co vám brání tam ten chránič dát?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Patrik Novy

Dle normy je pro pračku třeba samostatný jištěný okruh.Připojením dalších okruhů se tento stane "nesamostatným", dokonce se změnou průřezu pro světlo(předpokládám).
Nebo se snad mýlím?


Václav Málek

Já osobně souhlasím  s panem Novým.Pračka samostatně.Nejsem sice normoznalec,ale kombinace s osvětlením se mi nezdá. ??