Chtěl bych ven na stěnu domu instalovat 1f zásuvku.
V HDS není dost místa pro jistič a chránič a rozvody nemají PEN rozdělený na PE a N a tak bych chtěl postupovat takto.
Do HDS umístit pouze 10 A jistič, kabelem 3G2,5 vést elektřinu do podružného rozvaděče se zásuvkou, vše s krytím IP67.
V podružném rozvaděči umístit chránič a rozdělit PEN na PE a N.
Vzdálenost mezi HDS a podružným rozvaděčem by byla 7 m.
Je to možné?
#117#
Do HDS se ani žádné jističe zásuvek dávat nesmí!! Rovněž pro ochranu zásuvky nestačí jen jistič. Podle toho, co píšete, tak elektrotechnika je vám na hony vzdálená. Nědělejte pokusy a zavolejte si odborníka.
Přeji vám dlouhý život při plném vědomí. (jednicka)
Zde jde ještě o to, co pan Lukáš myslí skříní HDS. Někteří si totiž myslí, že pod názvem "hlavní domovní skříň" se skrývá bytový rozvaděč.
Nevim, jestli si nepletete názvy, ale HDS je zkratka Hlavní domovní skříň a ta je před elektroměrem, tudíž by měla být zaplombována.... A protože je před elektroměrem, musí tam být síť TNC dle požadavků jakékoli distribuční společnosti. Zásuvku musíte táhnout z rozvaděče za elektroměrem nejen jištěnou jističem, ale i proudovým chráničem max 30mA. A i IP min x4. Nehodlám teď hledat v katalogech co je to za typ zásuvky s IP 67.... Je neděle :-[
Mimochodem vše v IP 67.... Zatim jsem ještě neviděl HDS s IP 67 (cryi)
To Radek Kroutil:
Dobrý odborník (předpokládám, že odborník jste) se pozná i podle toho, že umí rozeznat, kdy je třeba poradit a kdy rději ne. Tím, že v některých případech neporadíte, možná zchráníte i nějaký ten život. Odborná porada naprostému laikovi, který ani neví co to píše, je stejně k ničemu, protože na něj mluvíte cizí řečí, které nerozumí, jako např. výrazy "síť TNC" nebo "chráničem max 30mA. A i IP min x4". Myslíte si, že ví, co to píšete, když neví ani co je HDS? Já nejsem zastáncem toho, aby se radilo vždy, každému a za každých okolností, protože i dobře míněná rada může být nebezpečná. Nezapomeňte, že aktivní kutil je horší než přrodní katastrofa a může být nebezpečný nejen sobě, ale i svému okolí. Ono se taky může stát, že zásuvka, která byla instalována podle vaši rady, někomu ublíží a kutil žekne: "Odborník Radek Kroutil mi to tak poradil a já to podle jeho rady udělal, tak on je vinen za to, co se stalo.". Nikdo není schopný posoudit výsledek vaší rady a jestli tazatel vůbec rozumí tomu, co jste napsal.
Berte to jako moji dobře míněnou radu. Nemusíte s mým názorem souhlasit, ale myslím si, že by se tady našlo asi dost odborníků, kteří by mi mohli dát za pravdu.
(whist)
Ono to není tak jednoduché. Osobně mám velký problém s určováním určitých situací, kdy poradit a kdy ne. Když vezmu v potaz, že si dal tazatel takovou práci, vůbec najít cestu do diskuse a vypotit dotaz, pak toto vše svědčí o tom, že má nemalý zájem svůj problém vyřešit a to nějakým bezpečným způsobem. Z prvotního dotazu se toho o tazateli většinou moc nedozvíme. Pak se ale stává, že se z tazatele vyklube "jouda", který chce jen posvětit to, že by nejraději něco ošidil a ožulil na úkor kvality a bezpečnosti.
Takže někdy je to opravdu těžké.
Kolego Horský (jednicka)
(drinks)
Quote from: Pavel Horský on 10.05.2009, 13:22
Ono to není tak jednoduché. Osobně mám velký problém s určováním určitých situací, kdy poradit a kdy ne. Když vezmu v potaz, že si dal tazatel takovou práci, vůbec najít cestu do diskuse a vypotit dotaz, pak toto vše svědčí o tom, že má nemalý zájem svůj problém vyřešit a to nějakým bezpečným způsobem.
Tak pište "blbovzroně" :)
Co je to " blbovzroně"?
Quote from: Pavel Horský on 10.05.2009, 16:50
Co je to " blbovzroně"?
Podrobně popsat jak si vypočítat jistič, podle čeho vybrat kabel, jak ho připojit, že modrý drát dát na svorku s modrými dráty,...
Quote from: Michal Kolesa on 10.05.2009, 15:59
Tak pište "blbovzroně" :)
Quote from: Michal Kolesa on 10.05.2009, 20:39
Podrobně popsat jak si vypočítat jistič, podle čeho vybrat kabel, jak ho připojit, že modrý drát dát na svorku s modrými dráty,...
Z toho pořád ještě není zřejmé, zda to mělo být blbuvzdorně anebo blbovzorně :D
Prostě tak, aby to pochopil každý
Quote from: Josef Lukáš on 09.05.2009, 09:52
Chtěl bych ven na stěnu domu instalovat 1f zásuvku. V HDS není dost místa pro jistič a chránič a rozvody nemají PEN rozdělený na PE a N a tak bych chtěl postupovat takto. Do HDS umístit pouze 10 A jistič, kabelem 3G2,5 vést elektřinu do podružného rozvaděče se zásuvkou, vše s krytím IP67. V podružném rozvaděči umístit chránič a rozdělit PEN na PE a N. Vzdálenost mezi HDS a podružným rozvaděčem by byla 7 m.
Je to možné?
Nehledě na varování, která zde již uváděl kol. Lampart, tak jestli jste zkratku "HDS" použil správně, šlo by o
neměřený, tedy tzv. černý odběr ! (!)
Quote from: Michal Kolesa on 11.05.2009, 03:27
Prostě tak, aby to pochopil každý
To není vůbec prakticky možné. (no)
Znám dost lidí, kteří se nedostanou za obvod baterie+tlačítko+zvonek. Stejně tak, jako jiným (např. mně) zůstane asi navždy utajena např. teorie superstrun (http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_strun). :-\
Radit je možno v každém případě. Někdy má však rada znít:
Dejte od toho ruce pryč!
Pánové,
omlouvám se za HDS. Měl jsem na mysli rozvaděč, ve kterém je umístěn hl. jistič, elektroměr a jednotlivé jističe pro okruhy v domě. Nový jistič bych samořjejmě přidal ke stávajícím jističům (za hl.jistič a elektroměr). Jde mi o to, zda mohu rozdělit PEN až v zásuvkové rozvodnici.
Pro pána co nechce hledat v katalogu v neděli: chtěl bych použít zásuvkovou rozvodnici KAEDRA MKAE020310 od firmy Schneider.
Děkuji
Quote from: Josef Lukáš on 11.05.2009, 09:54
Měl jsem na mysli rozvaděč, ve kterém je umístěn hl. jistič, elektroměr a jednotlivé jističe pro okruhy v domě. Nový jistič bych samořjejmě přidal ke stávajícím jističům (za hl.jistič a elektroměr).
Vy máte jističe pro okruhy v domě ve
společném rozvaděči s elektroměrem ?
Vyjděte si na procházku po venkově.Nemyslím tím satelitní shluky domů,na které (zdá se mi) je vztahována většina odpovědí.Na každém druhém stavení staršího data jsou na fasádě 2křídlá plechová dvířka.Pod nimi,většinou dřevěná bedna,někdy i vyložená azbestovou deskoui a v ní dvě rozvodnice.jedna s elektroměrem,na druhé vše ostatní.Někdy se oko potěší pohledem na takové starožitnosti jako jističe zn.Křižík apod.
Najdou se nejenom řešení jak píše Hugo K., ale bývaly i oceloplechové rozvaděče průmyslové výroby od konce 70. let až do r. 1990 , ve kterých byla část elektroměrná a část pro bytovou rozvodnici ve společném základním rámu a bylo provedeno pouze rozdělení přepážkou s průchodkou pro vodiče do plombované části. Obvykle osazeno jističi ELCO-Siemens (Maďarsko) nebo později typy IJ a IT. Tyto rozvaděče se běžně montovaly na vnější stěnu RD a setkal jsem se s nimi i v bytech rekonstuovaných starších činžovních domů.
Quote from: Hugo K. on 11.05.2009, 10:41
Někdy se oko potěší pohledem na takové starožitnosti jako jističe zn.Křižík apod.
Pouze do okamžiku, kdy si zažádají o změnu sazby například na dvojsazbu nebo navýšení jističe před elektroměrem.
V době ,kdy nás vláda rozmazluje dotacemi na zateplování a cpou se k nám tropy,začíná být navyšování hodnoty jističe též minulostí. ;D ;D
Ještě nám Rusáci párkrát zavřou kohouty a pak uvidíte ten frmol!
Ropy je dost, a Somálští piráti ji nám rádi prodají pod cenou ;D ;D ;D ;D ;D
Quote from: Josef Lukáš on 11.05.2009, 09:54
... chtěl bych použít zásuvkovou rozvodnici KAEDRA MKAE020310 od firmy Schneider.
Pěkná, akorát nechápu, proč je to tak složité = chránič 2P/25A/0,03A + jistič 1P/B/16A. Kdyby se použil jističochránič (2P/B/16A/0,03A), tak by to bylo určitě elegantnější řešení a hlavně levnější.
To Lampart
Je to z důvodu nedostatku místa. Vejde se tam jen jeden jistič (modul).
To Kroutil
Pane Kroutile, před elektroměrem je snad jen pojistková skříň. ta musí být také zaplombovaná?
děkuji
Ta už ne, ta musí být na speciální dělený klíč (takový půlměsíc). Měli by v ní být pouze nožové pojistky. Předtim jsme se bavili o HDS, ta musí
Nezapomenout na správnou dimenzi kabelu a jeho ochranu před mechanickým poškozením.
Bezpečné umístění venkovní rozvodnice.
!! A jak nás učil pan HONYS tuto rozvodnici přizemnit !!