• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?

Started by Josef Lukáš, 09.05.2009, 09:52

previous topic - next topic

Josef Lukáš

09.05.2009, 09:52 Last Edit: 15.08.2009, 21:17 by Miroslav Minařík
Chtěl bych ven na stěnu domu instalovat 1f zásuvku.
V HDS není dost místa pro jistič a chránič a rozvody nemají PEN rozdělený na PE a N a tak bych chtěl postupovat takto.
Do HDS umístit pouze 10 A jistič, kabelem 3G2,5 vést elektřinu do podružného rozvaděče se zásuvkou, vše s krytím IP67.
V podružném rozvaděči umístit chránič a rozdělit PEN na PE a N.
Vzdálenost mezi HDS a podružným rozvaděčem by byla 7 m.

Je to možné?

#117#

Miroslav Lampart

Do HDS se ani žádné jističe zásuvek dávat nesmí!! Rovněž pro ochranu zásuvky nestačí jen jistič. Podle toho, co píšete, tak elektrotechnika je vám na hony vzdálená. Nědělejte pokusy a zavolejte si odborníka.
Přeji vám dlouhý život při plném vědomí.  (jednicka)

Pavel Horský

Zde jde ještě o to, co pan Lukáš myslí skříní HDS. Někteří si totiž myslí, že pod názvem "hlavní domovní skříň" se skrývá bytový rozvaděč.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radek Kroutil

Nevim, jestli si nepletete názvy, ale HDS je zkratka Hlavní domovní skříň a ta je před elektroměrem, tudíž by měla být zaplombována.... A protože je před elektroměrem, musí tam být síť TNC dle požadavků jakékoli distribuční společnosti. Zásuvku musíte táhnout z rozvaděče za elektroměrem nejen jištěnou jističem, ale i proudovým chráničem max 30mA. A i IP min x4. Nehodlám teď hledat v katalogech co je to za typ zásuvky s IP 67.... Je neděle  :-[
Mimochodem vše v IP 67....  Zatim jsem ještě neviděl HDS s IP 67  (cryi)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Miroslav Lampart

To Radek Kroutil:

Dobrý odborník (předpokládám, že odborník jste) se pozná i podle toho, že umí rozeznat, kdy je třeba poradit a kdy rději ne. Tím, že v některých případech neporadíte, možná zchráníte i nějaký ten život. Odborná porada naprostému laikovi, který ani neví co to píše, je stejně k ničemu, protože na něj mluvíte cizí řečí, které nerozumí, jako např. výrazy  "síť TNC" nebo  "chráničem max 30mA. A i IP min x4". Myslíte si, že ví, co to píšete, když neví ani co je HDS? Já nejsem zastáncem toho, aby se radilo vždy, každému a za každých okolností, protože i dobře míněná rada může být nebezpečná. Nezapomeňte, že aktivní kutil je horší než přrodní katastrofa a může být nebezpečný nejen sobě, ale i svému okolí. Ono se taky může stát, že zásuvka, která byla instalována podle vaši rady, někomu ublíží a kutil žekne: "Odborník Radek Kroutil mi to tak poradil a já to podle jeho rady udělal, tak on je vinen za to, co se stalo.". Nikdo není schopný posoudit výsledek vaší rady a jestli tazatel vůbec rozumí tomu, co jste napsal.
Berte to jako moji dobře míněnou radu. Nemusíte s mým názorem souhlasit, ale myslím si, že by se tady našlo asi dost odborníků, kteří by mi mohli dát za pravdu.
(whist)

Pavel Horský

10.05.2009, 13:22 #5 Last Edit: 10.05.2009, 14:21 by Pavel Horský
Ono to není tak jednoduché. Osobně mám velký problém s určováním určitých situací, kdy poradit a kdy ne. Když vezmu v potaz, že si dal tazatel takovou práci, vůbec najít cestu do diskuse a vypotit dotaz, pak toto vše svědčí o tom, že má nemalý zájem svůj problém vyřešit a to nějakým bezpečným způsobem. Z prvotního dotazu se toho o tazateli většinou moc nedozvíme. Pak se ale stává, že se z tazatele vyklube "jouda", který chce jen posvětit to, že by nejraději něco ošidil a ožulil na úkor kvality a bezpečnosti.
Takže někdy je to opravdu těžké.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Michal Kolesa

Quote from: Pavel Horský on 10.05.2009, 13:22
Ono to není tak jednoduché. Osobně mám velký problém s určováním určitých situací, kdy poradit a kdy ne. Když vezmu v potaz, že si dal tazatel takovou práci, vůbec najít cestu do diskuse a vypotit dotaz, pak toto vše svědčí o tom, že má nemalý zájem svůj problém vyřešit a to nějakým bezpečným způsobem.


Tak pište "blbovzroně"  :)

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Michal Kolesa

Quote from: Pavel Horský on 10.05.2009, 16:50
Co je to " blbovzroně"?

Podrobně popsat jak si vypočítat jistič, podle čeho vybrat kabel, jak ho připojit, že modrý drát dát na svorku s modrými dráty,...

Fuk Tomáš

Quote from: Michal Kolesa on 10.05.2009, 15:59
Tak pište "blbovzroně"  :)

Quote from: Michal Kolesa on 10.05.2009, 20:39
Podrobně popsat jak si vypočítat jistič, podle čeho vybrat kabel, jak ho připojit, že modrý drát dát na svorku s modrými dráty,...


Z toho pořád ještě není zřejmé, zda to mělo být blbuvzdorně anebo blbovzorně  :D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Michal Kolesa


Kamil Novák

Quote from: Josef Lukáš on 09.05.2009, 09:52
Chtěl bych ven na stěnu domu instalovat 1f zásuvku. V HDS není dost místa pro jistič a chránič a rozvody nemají PEN rozdělený na PE a N a tak bych chtěl postupovat takto. Do HDS umístit pouze 10 A jistič, kabelem 3G2,5 vést elektřinu do podružného rozvaděče se zásuvkou, vše s krytím IP67. V podružném rozvaděči umístit chránič a rozdělit PEN na PE a N. Vzdálenost mezi HDS a podružným rozvaděčem by byla 7 m.
Je to možné?


Nehledě na varování, která zde již uváděl kol. Lampart, tak jestli jste zkratku "HDS" použil správně, šlo by o neměřený, tedy tzv. černý odběr !  (!)


Quote from: Michal Kolesa on 11.05.2009, 03:27
Prostě tak, aby to pochopil každý


To není vůbec prakticky možné.  (no)
Znám dost lidí, kteří se nedostanou za obvod baterie+tlačítko+zvonek. Stejně tak, jako jiným (např. mně) zůstane asi navždy utajena např. teorie superstrun.  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Milan Illek

Radit je možno v každém případě. Někdy má však rada znít:
Dejte od toho ruce pryč!

Josef Lukáš

Pánové,

omlouvám se za HDS. Měl jsem na mysli rozvaděč, ve kterém je umístěn hl. jistič, elektroměr a jednotlivé jističe pro okruhy v domě. Nový jistič bych samořjejmě přidal ke stávajícím jističům (za hl.jistič a elektroměr). Jde mi o to, zda mohu rozdělit PEN až v zásuvkové rozvodnici.

Pro pána co nechce hledat v katalogu v neděli: chtěl bych použít zásuvkovou rozvodnici KAEDRA MKAE020310 od firmy Schneider.

Děkuji

Kamil Novák

Quote from: Josef Lukáš on 11.05.2009, 09:54
Měl jsem na mysli rozvaděč, ve kterém je umístěn hl. jistič, elektroměr a jednotlivé jističe pro okruhy v domě. Nový jistič bych samořjejmě přidal ke stávajícím jističům (za hl.jistič a elektroměr).


Vy máte jističe pro okruhy v domě ve společném rozvaděči s elektroměrem ?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Hugo K.

Vyjděte si na procházku po venkově.Nemyslím tím satelitní shluky domů,na které (zdá se mi) je vztahována většina odpovědí.Na každém druhém stavení staršího data jsou na fasádě 2křídlá plechová dvířka.Pod nimi,většinou dřevěná bedna,někdy i vyložená azbestovou deskoui a v ní  dvě rozvodnice.jedna s elektroměrem,na druhé vše ostatní.Někdy se oko potěší pohledem na takové starožitnosti jako jističe zn.Křižík apod.