Title: Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
Post by: Novak Petr on 12.05.2009, 17:14
Je mozne pripojit na el pripojku vedenou zemnim kabelem 4x35 AYKY tri rodinne domy s jistici 3x25A.
Nekde na internetu jsem nasel ze dany kabel v zemi je dimenzovan na 123A na fazi (viz priloha) takze se mi zda ze by to mohlo fungovat.
Jaky je Vas nazor ?



#112#
Title: Re: Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
Post by: Lukáš Rotrekl on 12.05.2009, 17:46
Kde bude napojen...? Prametry sítě v místě napojení.
Jak bude dlouhý? Impedance, vypínací chrakteristiky
Co na to místní distributor? Co říká stanovisko?

Může stačit a nemusí......
Title: Re: Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
Post by: Milan Illek on 12.05.2009, 18:14
Jeden ze základních ukazatelů je délka přípojky. Tu neuvádíte. Začněte dotazem u distributora.
Proudová zatížitelnost by určitě stačila, není to ale podmínka postačující, pouze nutná.
Title: Re: Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
Post by: Jiří Přiklopil on 12.05.2009, 18:15
A co dát vydělat projektantovi ,který vám to orazítkuje
Title: Re: Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
Post by: Novak Petr on 12.05.2009, 22:21
Delek pripojky je asi 200m coz je asi celkem dost. Parametry site neznam.
Title: Re: Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
Post by: Kamil Novák on 12.05.2009, 22:30
Quote from: Novak Petr on 12.05.2009, 22:21
Parametry site neznam.


Tak bez toho se ani k přibližnému závěru bohužel nedostanete.  :(