Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?

Started by Novak Petr, 12.05.2009, 17:14

previous topic - next topic

Novak Petr

Je mozne pripojit na el pripojku vedenou zemnim kabelem 4x35 AYKY tri rodinne domy s jistici 3x25A.
Nekde na internetu jsem nasel ze dany kabel v zemi je dimenzovan na 123A na fazi (viz priloha) takze se mi zda ze by to mohlo fungovat.
Jaky je Vas nazor ?



#112#

Lukáš Rotrekl

Kde bude napojen...? Prametry sítě v místě napojení.
Jak bude dlouhý? Impedance, vypínací chrakteristiky
Co na to místní distributor? Co říká stanovisko?

Může stačit a nemusí......
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Illek

Jeden ze základních ukazatelů je délka přípojky. Tu neuvádíte. Začněte dotazem u distributora.
Proudová zatížitelnost by určitě stačila, není to ale podmínka postačující, pouze nutná.

Jiří Přiklopil

A co dát vydělat projektantovi ,který vám to orazítkuje

Novak Petr

Delek pripojky je asi 200m coz je asi celkem dost. Parametry site neznam.

Kamil Novák

Quote from: Novak Petr on 12.05.2009, 22:21
Parametry site neznam.


Tak bez toho se ani k přibližnému závěru bohužel nedostanete.  :(