Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Zdenek.H on 05.06.2009, 19:58

Title: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Zdenek.H on 05.06.2009, 19:58

Lze ke kabelu CYKY 4Bx6 přidat CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Soused po mě chce udělat instalaci ve stodole a nutí mi jeho kabel CYKY 4x6 ale chtěl by rozvod 5x.
Při rekonstrukci dvora připravil z HDS do stodoly KOPOFLEX 40.
Je tedy možné k jeho kabelu protáhnout ještě modrý CY6 a získat potřebných 5 vodičů?

#116#
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Martin Novák on 05.06.2009, 20:24
NE
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Štefan Beláň on 05.06.2009, 21:48
TO: Zdenek.H

Velice pochybuji, že se vám technicky povede dodatečně protáhnout do stejné trubky, k již uloženému kabelu CYKY 4x6,0 mm2, další vodič CY-6 mm2. ::)
Určitě bude jednodušší zatáhnout nový kabel CYKY 5x6,0 mm2.

Pokud by se vám to povedlo, tak tak musíte porušit normu ohledně barevného značení vodičů (ČSN EN 60446 ed. 2) a přeznačit zelenožlutý vodič (vždy bylo zakázáno a je zakázáno přeznačování zelenožlutého vodiče  (!)) v kabelu na modrý a použít jej jako neutrální vodič N.  :-\
Přidaný vodič je možné použít pouze jako vodič ochranný PE. (norm)

PS: Nekomplikujte si život a vyměňte kabel. ;)
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Jaroslav Klinský on 05.06.2009, 23:52
Pokud jsem to dobře pochopil, tak se vše má teprve tahat, ale soused chce použít kabel 4b, který má a přidat k němu 5-tý vodič. To ale nic nemění na situaci, o které psal kolega Beláň.
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Zdenek Hejčl on 06.06.2009, 00:22
Vodiče jedné soustavy, vždy v jednom obložení /plášti kabelu/.  o:-)
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Martin Ištok on 06.06.2009, 08:47
Dobrý deň,
Rozhodne nepridávajte žiadne vodiče.
Píšete že vývod je z HDS. Ak je tam ešte sústava TNC, použite ponúkaný kábel a rozdelte sústavu v zozvodnici v stodole. Ak je tam už TNS, trvajte na  5 žilovom kábli.
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Zdenek.H on 06.06.2009, 13:35
V HDS je už TNS. Stodola je vzálená cca 80m a sousedovi se nechce investovat více než je nutné. Ještě mě napadlo zda by nešlo jeho kabel rozholit a ke 4 vodičům přidat pátý a zatáhnout je třeba do FXP 20 a celé to potom protáhnout tím KOPOFLEXEM. Jestli ani toto řešení nebude možné budu trvat a novém kabelu nebo ať si sežene jiného elektrikáře.
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 06.06.2009, 13:50
Quote from: Zdenek.H on 06.06.2009, 13:35
V HDS je už TNS.

Tím je to dané. Dál už musíte pokračovat TN-S.

Quote from: Zdenek.H on 06.06.2009, 13:35
Stodola je vzálená cca 80m a sousedovi se nechce investovat více než je nutné.

Těch 5.000,- se tam fakt nenajdou? A musí to být nutně 5x6? Nestačilo by mu 5x4?

Quote from: Zdenek.H on 06.06.2009, 13:35
Ještě mě napadlo zda by nešlo jeho kabel rozholit a ke 4 vodičům přidat pátý a zatáhnout je třeba do FXP 20 a celé to potom protáhnout tím KOPOFLEXEM.

Jednotlivé žíly mají pouze základní pracovní izolaci. Kopoflex tuším na izolační stav testovaný není. Nesplníte podmínky pro ochranu ž. č. izolací.

Quote from: Zdenek.H on 06.06.2009, 13:35
Jestli ani toto řešení nebude možné budu trvat a novém kabelu nebo ať si sežene jiného elektrikáře.

K tomu bych se přiklonil já. Nechat za sebou takový paskvil kvůli pár tisícovkám, musel bych chodit kanálama. Úplně vás chápu. Budete počastován nelichotivými poznámkami o zlodějích a podobně. Nakonec mu to natáhne Franta z hospody za pět piv a on bude cvrkat blahem, jak ušetřil hromadu peněz a ještě přechytračil toho hloupýho nafoukanýho elektrikáře. Ach jo.
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Georgis Fasulis on 06.06.2009, 15:45
Pro Zdenek H.:
Určitě je lepší nový kabel CYKY 5Cx6. Nicméně já si myslím, že odpověď na Vaši otázku v záhlaví tématu je odpověď LZE to.

ČSN 332000-5-52 to nezakazuje:
[glow=red,2,300]520.N3.6 Střední vodič musí být vždy kladen ve společném obložení s vodiči fázovými, popř. v jejich
těsné blízkosti.[/glow]

Pan Beláň píše, že se může přidat pouze vodič zelenožlutý, o tom já nevím, ale možná má pravdu a já  se rád nechám poučit.

Nám se totiž kdysi, na zač. 90 let kdy ještě kablovky nedělaly běžně kabely 5-žilové u vyšších průřezů, občas stávalo, že jsme potřebovali CYKY 5x 240, ale nesehnali jsme jej, tak jsme k 4 žilovému přidávali jednožilový kabel s modrým vodičem a nikdy jsme neměli s revizákem žádný problém.

Důležité je, aby vedl v těsné blízkosti - ve stejné trubce trase atd.. a taky by to měl být jednožilový kabel - tedy dvě izolace - (izolace vodiče + plášť) - např. H07-VK (CYA)
.

Nicméně řešení je to vždy nouzové a přikláním se také k novému kabelu - rozhodně bych takto nešetřil.
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: František Šohajda on 06.06.2009, 16:16
Jak píše p. Fasulis Montážní firmy přidávají místo 5x -dávají 4x +1....Není to zrovna "to pravé ořechové"...ale dokonce jsem viděl i v projektu /projekt byl schválen/ nemocnici ,že v plánu bylo 4x+1 vodič...bylo asi před 10 lety vypracované a je to tam dodnes!....Je  to většinou u větších průřezů...
Při kolaudaci tam byl i Inspektorát , závady v tomto problému žádné nebyli...!
Já se přimlouvám pokud to nebude moc velký technický problém tak dát nový kabel...
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Fuk Tomáš on 06.06.2009, 16:35
Quote from: Georgis Fasulis on 06.06.2009, 15:45
Určitě je lepší nový kabel CYKY 5Cx6. Nicméně já si myslím, že odpověď na Vaši otázku v záhlaví tématu je odpověď LZE to.
.....
.....
Důležité je, aby vedl v těsné blízkosti - ve stejné trubce trase atd.. a taky by to měl být jednožilový kabel - tedy dvě izolace - (izolace vodiče + plášť) - např. H07-VK (CYA).


Nemáte pocit, že si protiřečíte? Úvodní dotaz zněl, zda tam může přidat modrý CY 6, tedy instalační vodič, nikoli kabel. A přitom odpovídáte jednoduše LZE.

Chtěl jste určitě napsat, že: odpověď na Vaši otázku v záhlaví tématu je odpověď LZE pod podmínkou, že to nebude CY 6, ale jednožilový kabel - tedy dvě izolace.

Ještě doplněk pro Zdenek.H: možná Vám přijde požadavek na silnější izolaci středního vodiče (N) přehnaný, protože na N vodiči je téměř nulové napětí. To však při poruše nemusí platit, a vodič CY je kromě toho určen pro suché prostředí.

P.S. neřeším, zda ten přidaný vodič smí být N, anebo PE (s tím, že by se zelenožlutý v původním kabelu přeznačil na modrý). Obojí je bastl, a který z nich je přípustnější, v tom se asi místní odborníci neshodnou.
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Georgis Fasulis on 06.06.2009, 17:51
Quote from: Fuk Tomáš on 06.06.2009, 16:35
Chtěl jste určitě napsat, že: odpověď na Vaši otázku v záhlaví tématu je odpověď LZE pod podmínkou, že to nebude CY 6, ale jednožilový kabel - tedy dvě izolace.si místní odborníci neshodnou.


Ano, samozřejmě jsem to tak myslel, proto jsem to také na závěr svého příspěvku zdůraznil.
Díky za upozornění mé nepřesnosti.
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Štefan Beláň on 06.06.2009, 19:11
Quote from: Georgis Fasulis on 06.06.2009, 15:45
Pan Beláň píše, že se může přidat pouze vodič zelenožlutý, o tom já nevím, ale možná má pravdu a já  se rád nechám poučit.


TO: Fasulis

Myslím že kolega Fuk vystihl podstatu věci. Pro kladení jednožilových kabelů jsou platné samostatné články normy ČSN 33 2000-5-52. Jednožilové kabely YY se vyrábějí tuším od průřezu 25 mm2, což je pro použití v tomto případě naprostý nesmysl. (doh)

Proto se v těchto výjimečných případech dá ukládat dodatečně pouze ochranný vodič, který nemusí být pod společných obložením s fázovými vodiči, nemusí být izolovaný, natož izolovaný ve třídě izolace II. (viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 2). :)

Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Georgis Fasulis on 06.06.2009, 19:28
To Beláň: Už jsem se taky díval na ty katalogy. Máte pravdu, YY až od 25mm2.
A ten můj avizovaný CYA (H07-VK) je vlastně jen propojovací vodič (není to kabel), musel by se tedy chránit do trubky v celé délce.
Tím je to vyřešené - nový kabel to vyřeší bez problémů.
Já jsem si prostě vzpomněl, že jsme ty 5vodičové 240 tak dělali, protože jsme fakt CYKY 5x v těchto průřezech nesehnali. No tak mě napadlo, že to může teoreticky udělat stejně, nicméně v tomto malém průřezu je to fakt asi blbost.
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 06.06.2009, 19:34
Ještě mě napadá.

On to potáhne z HDS? Kde bude elektroměr?

Jediný rozumný řešení je překopat HDS a ER na TN-C. PEN rozdělit až v podružácích.
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Zdenek.H on 06.06.2009, 20:15
Tak sem sousedovi dal přečíst tuto dyskusi a konečně jsem ho přemluvil na nový kabel CYKY 5x4.  Díky za Vaše odpovědi a názory.
Title: Re: Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Post by: Ivo Hrbek on 06.06.2009, 20:25
A vo tom to je . (dance)