Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?

Started by Zdenek.H, 05.06.2009, 19:58

previous topic - next topic

Zdenek.H


Lze ke kabelu CYKY 4Bx6 přidat CY 6 a vytvořít tím 5x6?
Soused po mě chce udělat instalaci ve stodole a nutí mi jeho kabel CYKY 4x6 ale chtěl by rozvod 5x.
Při rekonstrukci dvora připravil z HDS do stodoly KOPOFLEX 40.
Je tedy možné k jeho kabelu protáhnout ještě modrý CY6 a získat potřebných 5 vodičů?

#116#

Martin Novák


Štefan Beláň

TO: Zdenek.H

Velice pochybuji, že se vám technicky povede dodatečně protáhnout do stejné trubky, k již uloženému kabelu CYKY 4x6,0 mm2, další vodič CY-6 mm2. ::)
Určitě bude jednodušší zatáhnout nový kabel CYKY 5x6,0 mm2.

Pokud by se vám to povedlo, tak tak musíte porušit normu ohledně barevného značení vodičů (ČSN EN 60446 ed. 2) a přeznačit zelenožlutý vodič (vždy bylo zakázáno a je zakázáno přeznačování zelenožlutého vodiče  (!)) v kabelu na modrý a použít jej jako neutrální vodič N.  :-\
Přidaný vodič je možné použít pouze jako vodič ochranný PE. (norm)

PS: Nekomplikujte si život a vyměňte kabel. ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Klinský

Pokud jsem to dobře pochopil, tak se vše má teprve tahat, ale soused chce použít kabel 4b, který má a přidat k němu 5-tý vodič. To ale nic nemění na situaci, o které psal kolega Beláň.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Zdenek Hejčl

Vodiče jedné soustavy, vždy v jednom obložení /plášti kabelu/.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Martin Ištok

Dobrý deň,
Rozhodne nepridávajte žiadne vodiče.
Píšete že vývod je z HDS. Ak je tam ešte sústava TNC, použite ponúkaný kábel a rozdelte sústavu v zozvodnici v stodole. Ak je tam už TNS, trvajte na  5 žilovom kábli.
M.I

Zdenek.H

V HDS je už TNS. Stodola je vzálená cca 80m a sousedovi se nechce investovat více než je nutné. Ještě mě napadlo zda by nešlo jeho kabel rozholit a ke 4 vodičům přidat pátý a zatáhnout je třeba do FXP 20 a celé to potom protáhnout tím KOPOFLEXEM. Jestli ani toto řešení nebude možné budu trvat a novém kabelu nebo ať si sežene jiného elektrikáře.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Zdenek.H on 06.06.2009, 13:35
V HDS je už TNS.

Tím je to dané. Dál už musíte pokračovat TN-S.

Quote from: Zdenek.H on 06.06.2009, 13:35
Stodola je vzálená cca 80m a sousedovi se nechce investovat více než je nutné.

Těch 5.000,- se tam fakt nenajdou? A musí to být nutně 5x6? Nestačilo by mu 5x4?

Quote from: Zdenek.H on 06.06.2009, 13:35
Ještě mě napadlo zda by nešlo jeho kabel rozholit a ke 4 vodičům přidat pátý a zatáhnout je třeba do FXP 20 a celé to potom protáhnout tím KOPOFLEXEM.

Jednotlivé žíly mají pouze základní pracovní izolaci. Kopoflex tuším na izolační stav testovaný není. Nesplníte podmínky pro ochranu ž. č. izolací.

Quote from: Zdenek.H on 06.06.2009, 13:35
Jestli ani toto řešení nebude možné budu trvat a novém kabelu nebo ať si sežene jiného elektrikáře.

K tomu bych se přiklonil já. Nechat za sebou takový paskvil kvůli pár tisícovkám, musel bych chodit kanálama. Úplně vás chápu. Budete počastován nelichotivými poznámkami o zlodějích a podobně. Nakonec mu to natáhne Franta z hospody za pět piv a on bude cvrkat blahem, jak ušetřil hromadu peněz a ještě přechytračil toho hloupýho nafoukanýho elektrikáře. Ach jo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Georgis Fasulis

Pro Zdenek H.:
Určitě je lepší nový kabel CYKY 5Cx6. Nicméně já si myslím, že odpověď na Vaši otázku v záhlaví tématu je odpověď LZE to.

ČSN 332000-5-52 to nezakazuje:
[glow=red,2,300]520.N3.6 Střední vodič musí být vždy kladen ve společném obložení s vodiči fázovými, popř. v jejich
těsné blízkosti.[/glow]

Pan Beláň píše, že se může přidat pouze vodič zelenožlutý, o tom já nevím, ale možná má pravdu a já  se rád nechám poučit.

Nám se totiž kdysi, na zač. 90 let kdy ještě kablovky nedělaly běžně kabely 5-žilové u vyšších průřezů, občas stávalo, že jsme potřebovali CYKY 5x 240, ale nesehnali jsme jej, tak jsme k 4 žilovému přidávali jednožilový kabel s modrým vodičem a nikdy jsme neměli s revizákem žádný problém.

Důležité je, aby vedl v těsné blízkosti - ve stejné trubce trase atd.. a taky by to měl být jednožilový kabel - tedy dvě izolace - (izolace vodiče + plášť) - např. H07-VK (CYA)
.

Nicméně řešení je to vždy nouzové a přikláním se také k novému kabelu - rozhodně bych takto nešetřil.
G.F

František Šohajda

Jak píše p. Fasulis Montážní firmy přidávají místo 5x -dávají 4x +1....Není to zrovna "to pravé ořechové"...ale dokonce jsem viděl i v projektu /projekt byl schválen/ nemocnici ,že v plánu bylo 4x+1 vodič...bylo asi před 10 lety vypracované a je to tam dodnes!....Je  to většinou u větších průřezů...
Při kolaudaci tam byl i Inspektorát , závady v tomto problému žádné nebyli...!
Já se přimlouvám pokud to nebude moc velký technický problém tak dát nový kabel...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Fuk Tomáš

Quote from: Georgis Fasulis on 06.06.2009, 15:45
Určitě je lepší nový kabel CYKY 5Cx6. Nicméně já si myslím, že odpověď na Vaši otázku v záhlaví tématu je odpověď LZE to.
.....
.....
Důležité je, aby vedl v těsné blízkosti - ve stejné trubce trase atd.. a taky by to měl být jednožilový kabel - tedy dvě izolace - (izolace vodiče + plášť) - např. H07-VK (CYA).


Nemáte pocit, že si protiřečíte? Úvodní dotaz zněl, zda tam může přidat modrý CY 6, tedy instalační vodič, nikoli kabel. A přitom odpovídáte jednoduše LZE.

Chtěl jste určitě napsat, že: odpověď na Vaši otázku v záhlaví tématu je odpověď LZE pod podmínkou, že to nebude CY 6, ale jednožilový kabel - tedy dvě izolace.

Ještě doplněk pro Zdenek.H: možná Vám přijde požadavek na silnější izolaci středního vodiče (N) přehnaný, protože na N vodiči je téměř nulové napětí. To však při poruše nemusí platit, a vodič CY je kromě toho určen pro suché prostředí.

P.S. neřeším, zda ten přidaný vodič smí být N, anebo PE (s tím, že by se zelenožlutý v původním kabelu přeznačil na modrý). Obojí je bastl, a který z nich je přípustnější, v tom se asi místní odborníci neshodnou.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Georgis Fasulis

Quote from: Fuk Tomáš on 06.06.2009, 16:35
Chtěl jste určitě napsat, že: odpověď na Vaši otázku v záhlaví tématu je odpověď LZE pod podmínkou, že to nebude CY 6, ale jednožilový kabel - tedy dvě izolace.si místní odborníci neshodnou.


Ano, samozřejmě jsem to tak myslel, proto jsem to také na závěr svého příspěvku zdůraznil.
Díky za upozornění mé nepřesnosti.
G.F

Štefan Beláň

Quote from: Georgis Fasulis on 06.06.2009, 15:45
Pan Beláň píše, že se může přidat pouze vodič zelenožlutý, o tom já nevím, ale možná má pravdu a já  se rád nechám poučit.


TO: Fasulis

Myslím že kolega Fuk vystihl podstatu věci. Pro kladení jednožilových kabelů jsou platné samostatné články normy ČSN 33 2000-5-52. Jednožilové kabely YY se vyrábějí tuším od průřezu 25 mm2, což je pro použití v tomto případě naprostý nesmysl. (doh)

Proto se v těchto výjimečných případech dá ukládat dodatečně pouze ochranný vodič, který nemusí být pod společných obložením s fázovými vodiči, nemusí být izolovaný, natož izolovaný ve třídě izolace II. (viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 2). :)

Chránič chrání - jistič jistí.

Georgis Fasulis

To Beláň: Už jsem se taky díval na ty katalogy. Máte pravdu, YY až od 25mm2.
A ten můj avizovaný CYA (H07-VK) je vlastně jen propojovací vodič (není to kabel), musel by se tedy chránit do trubky v celé délce.
Tím je to vyřešené - nový kabel to vyřeší bez problémů.
Já jsem si prostě vzpomněl, že jsme ty 5vodičové 240 tak dělali, protože jsme fakt CYKY 5x v těchto průřezech nesehnali. No tak mě napadlo, že to může teoreticky udělat stejně, nicméně v tomto malém průřezu je to fakt asi blbost.
G.F

Jirka Š. Svejkovský

Ještě mě napadá.

On to potáhne z HDS? Kde bude elektroměr?

Jediný rozumný řešení je překopat HDS a ER na TN-C. PEN rozdělit až v podružácích.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek.H

Tak sem sousedovi dal přečíst tuto dyskusi a konečně jsem ho přemluvil na nový kabel CYKY 5x4.  Díky za Vaše odpovědi a názory.