Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení? Stačí po vypnutí hlavního vypínače na rozvaděči zapínat zdroj tlačítkem a po zapnutí sítě vypnout nahradní zdroj a zapnout hlavní vypínač?
#112#
Záleží na tom, co chcete na záložní zdroj provozovat. Záložní zdroje UPS pro počítače se dělají tuším do 3kW, u nich nemusíte řešit žádné vypínání a zapínání. Pozor však na točivé stroje, zdaleka ne všechny UPS je umí. V případě např. rodinného domku se dá řešit zálohování jen některých okruhů, či použít více záložních zdrojů. Vždy je třeba vše řádně promyslet a propočítat.
Vždy záleží na zadání. Počínaje ručním zapnutím, konče nějakou automatikou. Jenom si dejte pozor, abyste oba zdroje "nesešil" do sebe (blokování současného sepnutí).
Pokud se zálohuje síť od distributora tak přepínání jistit minimálně 2x /minimálně elektricky a
mechanicky blokovat/...../třeba nemocnice.../....
A co přepínač DA-0-síť?
Pokud byste chtěl něco fajnovějšího, dodáváme automatiku záskoku s funkcemi:
- AUTOMATIKA/RUČNĚ
- PRIORITA 1. ZDROJE
- PRIORITA 2. ZDROJE
- BEZ PRIORITY
- Volitelné časy pro záskok i pro návrat (kvůli selektivitě záskoků)
- Ovládání jističů jak napěťovou, tak podpěťovou cívkou a motorem
- 24V-230V AC/DC
- Zobrazení stavu na displeji
- Hlídání podpětí
- Signalizace stavu do nadřízeného ŘS.
- Použitelné pro jakýkoliv jistič s motorovým pohonem (od LPN až po ARION). (jednicka)
to Kroutil
Pěkné, jen bych si dovolil doplňující dotaz
Jaká je to síť při provozu z náhradního zdroje? Podle toho, že přepínáte i vodič N, předpokládám, že by to mohla být síť IT. Dáváte mezi NZ a přepínač HIS?
Quote from: Jiří Schwarz on 28.06.2009, 22:13
to Kroutil
Pěkné, jen bych si dovolil doplňující dotaz
Jaká je to síť při provozu z náhradního zdroje? Podle toho, že přepínáte i vodič N, předpokládám, že by to mohla být síť IT. Dáváte mezi NZ a přepínač HIS?
Mobilní dieselagregát většinou 15kW ;)
Přepínat N se musí z důvodu, ze v těch agregátech je proudový chránič...
Quote from: Radek Kroutil on 28.06.2009, 18:06
A co přepínač DA-0-síť?
Něco takového jsem si představoval. Abych upřesnil , muj dotaz vznikl z toho důvodu , ža při výpadku sítě distributora obsluha přepíná na DA, to není problém. Ovšem nějak nemohu pochopit, že lze vypnout rozvaděč Hlavním vypínačem ( poloha OFF / ON ) a jen zmáčknutím ovladacího tlačítka se dostává do rozvaděče napájení z agragátu. Pro obsluhu celkem žádný problém, je naučená vypnout HL do OFF a zmáčknout zelené tlačítko. Něco jiného je když v rozvaděči bude někdo pověřená osoba spravovat poruchu v domění, že je vše bez napájení, až do doby výpadku sítě.
Logické řešení je určitě 3polohový přepínač.