Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?

Started by Kamil Böhm, 27.06.2009, 21:42

previous topic - next topic

Kamil Böhm

27.06.2009, 21:42 Last Edit: 10.10.2009, 21:08 by Miroslav Minařík
Jak řešit  zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení? Stačí po vypnutí hlavního vypínače na rozvaděči zapínat zdroj tlačítkem a po zapnutí sítě vypnout nahradní zdroj a zapnout hlavní vypínač?



#112#

Mařík Pavel

Záleží na tom, co chcete na záložní zdroj provozovat. Záložní zdroje UPS pro počítače se dělají tuším do 3kW, u nich nemusíte řešit žádné vypínání a zapínání. Pozor však na točivé stroje, zdaleka ne všechny UPS je umí. V případě např. rodinného domku se dá řešit zálohování jen některých okruhů, či použít více záložních zdrojů. Vždy je třeba vše řádně promyslet a propočítat.

Jirka Š. Svejkovský

Vždy záleží na zadání. Počínaje ručním zapnutím, konče nějakou automatikou. Jenom si dejte pozor, abyste oba zdroje "nesešil" do sebe (blokování současného sepnutí).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Pokud se zálohuje síť od distributora tak přepínání jistit minimálně 2x /minimálně elektricky a
mechanicky blokovat/...../třeba nemocnice.../....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radek Kroutil

A co přepínač DA-0-síť?
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jirka Š. Svejkovský

Pokud byste chtěl něco fajnovějšího, dodáváme automatiku záskoku s funkcemi:
- AUTOMATIKA/RUČNĚ
- PRIORITA 1. ZDROJE
- PRIORITA 2. ZDROJE
- BEZ PRIORITY
- Volitelné časy pro záskok i pro návrat (kvůli selektivitě záskoků)
- Ovládání jističů jak napěťovou, tak podpěťovou cívkou a motorem
- 24V-230V AC/DC
- Zobrazení stavu na displeji
- Hlídání podpětí
- Signalizace stavu do nadřízeného ŘS.
- Použitelné pro jakýkoliv jistič s motorovým pohonem (od LPN až po ARION).  (jednicka)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

to Kroutil

Pěkné, jen bych si dovolil doplňující dotaz
Jaká je to síť při provozu z náhradního zdroje? Podle toho, že přepínáte i vodič N, předpokládám, že by to mohla být síť IT. Dáváte mezi NZ a přepínač HIS?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radek Kroutil

Quote from: Jiří Schwarz on 28.06.2009, 22:13
to Kroutil

Pěkné, jen bych si dovolil doplňující dotaz
Jaká je to síť při provozu z náhradního zdroje? Podle toho, že přepínáte i vodič N, předpokládám, že by to mohla být síť IT. Dáváte mezi NZ a přepínač HIS?


Mobilní dieselagregát většinou 15kW  ;)
Přepínat N se musí z důvodu, ze v těch agregátech je proudový chránič...
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Kamil Böhm

Quote from: Radek Kroutil on 28.06.2009, 18:06
A co přepínač DA-0-síť?

Něco takového jsem si představoval. Abych upřesnil , muj dotaz vznikl z toho důvodu , ža při výpadku sítě distributora obsluha přepíná na DA, to není problém. Ovšem nějak nemohu pochopit, že lze vypnout rozvaděč Hlavním vypínačem ( poloha OFF / ON ) a jen zmáčknutím ovladacího tlačítka se dostává do rozvaděče napájení z agragátu. Pro obsluhu celkem žádný problém, je naučená vypnout HL do OFF a zmáčknout zelené tlačítko. Něco jiného je když v rozvaděči bude někdo pověřená osoba spravovat poruchu v domění, že je vše bez napájení, až do doby výpadku sítě.
Logické řešení je určitě 3polohový přepínač.