Stykač (nočního proudu) nízké sazby začal drnčet po cca 4 letech.
Lze ho nějak opravit, aby nedrnčel?
Drnčí v době sepnutí (nočního proudu) nízkého tarifu.
Dříve nedrnčel.
#112#
Velmi jednoduše. Vyměnit za nový.
V tomto případě jsou možné 2 problémy :
1/ nečistota mezi jádry stykače - vyčistit
2/ přerušený závit nakrátko - výměna stykače
Myslím spíše to bude na výměnu stykače.
Za léta praxe se stykači /vyčistění a podobné rekonstrukce/ dnes, pokud drnčí tak hned nový i když stykač je namontován třeba jen týden.....inhed do sběru.... ;)
Quote from: František Šohajda on 08.08.2009, 08:19
i když stykač je namontován třeba jen týden.....inhed do sběru.... ;)
Ne ne, pokud je namontován jen týden, vracím jej dodavateli.....
Quote from: Pavel Sekerník on 07.08.2009, 22:22
Stykač nočního proudu začal drnčet po cca 4 letech. Lze ho nějak opravit, aby nedrnčel? Drnčí v době sepnutí nočního proudu (nízkého tarifu). Dříve nedrnčel.
Můžete prosím doplnit značku stykače? 4 roky mi přijde strašně málo (Hager >10 let, ABB >12 let, Moeller >5 let, všechny na HDO a všechny dosud OK). Že by to začali šidit?. Jinak stykač drnčí pokud je napájen z nesinusového měniče, nebo pokud má nižší napájecí napětí.
Častým důvodem drnčení stykače je jeho nedostatečné upevnění - volné šroubky nebo slabé či prasklé pružinky, které ho drží na DIN liště.
Poutahovat vsechny sroubky, zkontrolovat upevneni, nepisete znacku, takze pripadne rovnou vymenit a je klid :)
No já se nestačím divit. Tazatel neuvedl typ stykače, takže co na tom stykači chcete opravovat (zle)
Pokud si představím stykač pro domovní použití, třeba OEZ, typ S20-10 tak ten se asi opravit nedá. :'(
Já osobně používám stykače do průmyslu, a u těch se žádné vrčení neprojevuje, není co opravovat.