Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?

Started by Pavel Sekerník, 07.08.2009, 22:22

previous topic - next topic

Pavel Sekerník

07.08.2009, 22:22 Last Edit: 17.12.2009, 22:57 by Miroslav Minařík
Stykač (nočního proudu) nízké sazby začal drnčet po cca 4 letech.
Lze ho nějak opravit, aby nedrnčel?
Drnčí v době sepnutí (nočního proudu) nízkého tarifu.
Dříve nedrnčel.

#112#

Jirka Š. Svejkovský

Velmi jednoduše. Vyměnit za nový.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Hejčl

V tomto případě jsou možné 2 problémy :
1/ nečistota mezi jádry stykače - vyčistit
2/ přerušený závit nakrátko - výměna stykače
Myslím spíše to bude na výměnu stykače.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

František Šohajda

Za léta praxe se stykači /vyčistění a  podobné rekonstrukce/ dnes, pokud drnčí tak hned nový i když stykač je namontován třeba jen týden.....inhed do sběru.... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Lukáš Rotrekl

Quote from: František Šohajda on 08.08.2009, 08:19
i když stykač je namontován třeba jen týden.....inhed do sběru.... ;)


Ne ne, pokud je namontován jen týden, vracím jej dodavateli.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Tomáš Jarovec

Quote from: Pavel Sekerník on 07.08.2009, 22:22
Stykač nočního proudu začal drnčet po cca 4 letech. Lze ho nějak opravit, aby nedrnčel? Drnčí v době sepnutí nočního proudu (nízkého tarifu). Dříve nedrnčel.

Můžete prosím doplnit značku stykače? 4 roky mi přijde strašně málo (Hager >10 let, ABB >12 let, Moeller >5 let, všechny na HDO a všechny dosud OK). Že by to začali šidit?. Jinak stykač drnčí pokud je napájen z nesinusového měniče, nebo pokud má nižší napájecí napětí.

Václav 3

Častým důvodem drnčení stykače je jeho nedostatečné upevnění - volné šroubky nebo slabé či prasklé pružinky, které ho drží na DIN liště.

Lukáš Malík

Poutahovat vsechny sroubky, zkontrolovat upevneni, nepisete znacku, takze pripadne rovnou vymenit a je klid :)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Miroš Jan

No já se nestačím divit. Tazatel neuvedl typ stykače, takže co na tom stykači chcete opravovat  (zle)
Pokud si představím stykač pro domovní použití, třeba OEZ, typ S20-10 tak ten se asi opravit nedá. :'(
Já osobně používám stykače do průmyslu, a u těch se žádné vrčení neprojevuje, není co opravovat.
(dance)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace