V instalační liště je 10 vodičů 2,5 mm2.,místo 5x4mm2.
Vždy dva paraelně spojeny. Barvy i jištění vidím bez problému.
Jaký je váš názor na toto zapojení?
#116#
Pokud se jeden drát někde uvolní, tak už jištění nejspíš není v pořádku a pokud se jedná o otvírací lištu pak by měl být uvnitř použit kabel a nikoliv samostatné vodiče (CY).
Jištění a provedení by mělo odpovídat paralelnímu provozu vodičů. V případě 2,5mm2 to vidím jako nereálné. Hrozí přetížení při přerušení jednoho vodiče a následný požár. Je to bastl a nechal bych to elektrikáře přetahat.
A vodice budou nejspis jeste v hliniku, ne??
Rozhodne predelat.
To je dobry bastl teda (zle)
Quote from: Václav 3 on 12.08.2009, 10:39
a pokud se jedná o otvírací lištu pak by měl být uvnitř použit kabel a nikoliv samostatné vodiče (CY).
Můžete připojit článek z ČSN, ve kterém se píše, že to tak nesmí být?
Pokud jde o to jestli takové řešení vydrží tak pokud konce dáte např. do lisovací dutinky aby byl zaručen dobrý, trvanlivý a nerozebiratelný spoj tak ano vydrží. Asi by se dost těžko hledal článek normy který by toto řešení přímo zakazoval ale řemeslné řešení to není. K posouzení jestli to tak může nebo nemůže zůstat je málo informací ale já bych to doma nechtěl i kdyby mohlo.
Moje doporučení je nedělejte to tak, nestojí to za to.
Dva tenčí kabely namísto jednoho silného se někdy pro určitý případ i projektují....jen se musí dodržet určité podmínky při jištění ......
Už jsem viděl pár takto naprojektovaných /tj. nových/ kabelů....