Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?

Started by Hugo K., 11.08.2009, 17:05

previous topic - next topic

Hugo K.

11.08.2009, 17:05 Last Edit: 25.12.2009, 08:44 by Miroslav Minařík
V instalační liště je 10 vodičů 2,5 mm2.,místo 5x4mm2.
Vždy dva paraelně spojeny. Barvy i jištění vidím  bez problému.
Jaký je váš názor na toto zapojení?

#116#

Václav 3

Pokud se jeden drát někde uvolní, tak už jištění  nejspíš není v pořádku a pokud se jedná o otvírací lištu pak by měl být uvnitř použit kabel a nikoliv samostatné vodiče (CY).

Jirka Š. Svejkovský

Jištění a provedení by mělo odpovídat paralelnímu provozu vodičů. V případě 2,5mm2 to vidím jako nereálné. Hrozí přetížení při přerušení jednoho vodiče a následný požár. Je to bastl a nechal bych to elektrikáře přetahat.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Malík

A vodice budou nejspis jeste v hliniku, ne??
Rozhodne predelat.
To je dobry bastl teda  (zle)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Pavel Horský

Quote from: Václav 3 on 12.08.2009, 10:39
a pokud se jedná o otvírací lištu pak by měl být uvnitř použit kabel a nikoliv samostatné vodiče (CY).


Můžete připojit článek z ČSN, ve kterém se píše, že to tak nesmí být?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Alin

Pokud jde o to jestli takové řešení vydrží tak pokud konce dáte např. do lisovací dutinky aby byl zaručen dobrý, trvanlivý a nerozebiratelný spoj tak ano vydrží. Asi by se dost těžko hledal článek normy který by toto řešení přímo zakazoval ale řemeslné řešení to není. K posouzení jestli to tak může nebo nemůže zůstat je málo informací ale já bych to doma nechtěl i kdyby mohlo.

Moje doporučení je nedělejte to tak, nestojí to za to.

František Šohajda

Dva tenčí kabely namísto jednoho silného se někdy pro určitý případ i projektují....jen se musí dodržet určité podmínky při jištění ......
Už jsem viděl pár takto naprojektovaných  /tj. nových/ kabelů....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...