Mám problém se sériově zapojenou zásuvkou v asi 50 let staré, panelákové hliníkové elektroinstalaci. Již při malém zatížení (+- 200W) se na zakrytované zásuvce nedá udržet ruka. Vodiče jsou dotažené, ovšem napadl mě jediný možný problém - připečený levý drát u fáze, je tam něco divného, možná to způsobuje vyšší odpor... více viz obrázek...
(http://dl.dropbox.com/u/248015/zasuvka2.jpg)
Bohužel, tím šroubem u fáze se nedá otočit. Je zřejmě zapečený nebo co... Tenhle problém zde byl delší dobu, zjistilo se to víceméně náhodou..
#112#
Typický příklad "tečení hliníku za studena", bez periodického utahování a následně zvýšený přechodový odpor s vyhřátím hliníku a zapečením závitu. Také na obrázku známky vlhkosti.
Dočasně bych opravu viděl v šetrném odsekání cca 10cm nahoru, vodič Al zkrátit na zdravou izolaci a jádro, namontovat novou krabici se zásuvkou.
Nechte si udělat revizi elektroinstalace, kdoví jak to vypadá jinde. Je to zralé na rekonstrukci. 50 let je za zenitem životnosti.
Ano, jak píše kolega Doležal, zde je rekonstrukce opravdu na místě. Takto vypadají zásuvky v dlouho neobývaných bytech v objektech před bouráním.
Díky za odpovědi! :-)
váš obrázok k otázke by sa mal dať za vzor dobrej fotodokumentácie. (jednicka)
Z představy, že za tímhle je ještě nasmyčkovaná další zásuvka, na mne jdou mdloby.
Ne další zásuvka. Celý pokoj... Holt komunistická výstavba :-/
PS: Díky za pochvalu za fotodokumentaci.
Hlavní příčinou vyhořelého spoje je špatně instalovaná zásuvka. Tento typ zásuvky není určen pro smyčkování hliníkových vodičů. Pod každou hlavičku šroubu může být pouze jeden hliníkový vodič. Když se šroubek utáhne tak pruží, pokud jsou dva vodiče tak nepruží. Proto se dříve zásuvky nesmyčkovaly, ale napojovaly z krabice, protože nebyl vhodný typ zásuvek se zdvojenými svorkami.
Pěkná čistá fotka..!
Jak píší kolegové.....plus zkorodované šrouby a styčné plochy také jsou příčina zahřívání...!
Dále vyhřáté kontakty na zásuvce...už má po životnosti....
Quote from: Fuk Tomáš on 23.12.2009, 23:44
Z představy, že za tímhle je ještě nasmyčkovaná další zásuvka......
Je to sice mimo dotaz, ale kde je v tom případě vývodní PEN ? ??
Quote from: Kamil Novák on 24.12.2009, 09:37
Je to sice mimo dotaz, ale kde je v tom případě vývodní PEN ? ?
Taky mi to chvíli vrtalo v hlavě a pak koukám , ten vývodní je ten co je vidět . Přívodní jde nejdřív na držák spojený s kolíkem a pak na společný šroubek .
p. Nosek: Jsem amatér, mohl bych se zeptat, proč šroubek musí pružit?
To Bambas:
Mělo by to tak být. Ovšem skutečnost bývá jiná, většinou nikdo neměří který je přívodní a který odchozí. A tak to zapojí jak to vyjde. (zle)
V nových instalací je to už dané třívodičovou soustavou a nulování se neprovádí tímto způsobem. ;)
Quote from: Zdenek Hejčl on 24.12.2009, 10:33
To Bambas:
Mělo by to tak být. Ovšem skutečnost bývá jiná, většinou nikdo neměří který je přívodní a který odchozí. A tak to zapojí jak to vyjde. (zle)
V nových instalací je to už dané třívodičovou soustavou a nulování se neprovádí tímto způsobem. ;)
Konečně mi někdo vysvětlil princip propojování zásuvek - děkuju o:-) o:-)
TO:abc
Jak píšete .....je instalace 50 let ?....to vám pomalu ani nevydrží měď..!!natož tak hliník, který pod tlakem má tendenci "téct"... ;) >:( ::)
Quote from: abc on 24.12.2009, 10:27
p. Nosek: Jsem amatér, mohl bych se zeptat, proč šroubek musí pružit?
Aby jste ho nemusel jít po každým pátým žehlení prádla dotáhnout .
Tak to je hnus, velebnosti.. (zle)
Opravit a hned a nechat zkontrolovat celou instalaci (zle)
Při představě, že ráno odcházím do práce a mám v bytě tohle, je mi mírně řečeno nevolno... (ssur)
To docela věřím, proto ten okruh okamžitě po objevení tohohle přestal být používán (= přestal téct proud -> přestal se hřát). Každopádně oprava proběhla a v budoucnu zde bude zatížení max. 300W (pouze elektronika). Navíc výměna elektra je na spadnutí.
Díky za rady, pánové.
Jestli si dobře vzpomínám, tak těm pružným připojením jsme říkali hlavičkové svorky. Šroubek je volnější v závitu a při dotahování se lehce nakloní a jakoby se sevře, což brání samovolnému povolování. Tak nám to bylo vysvětleno. Možná má i jiné stoupání závitu, ale to bych spekuloval.
jednoznačně vyměnit za bezvadnou.
a opravu zvážit, zda jsou vodiče v takovém stavu, že je možno je dále používat...
resp. jestli se při odizolování novém, aby se do nové zásuvky nedosta opět špatný kontakt, vyhřátý vodič nezničí. Pak už by to bylo na jiné, složitější opravy.
Quote from: Martin H. on 23.12.2009, 23:32
váš obrázok k otázke by sa mal dať za vzor dobrej fotodokumentácie. (jednicka)
Přidej te jej jako přílohu ještě jednou.