Je mozne instalovat hlinik 3x2.4 na zasuvkove obvody s jisticem 16A?
#uft#
Míníte asi průřez 4qmm (mající průměr 2,4). Ne, nejmenší dovolený průřez vodičů Al je 16qmm.
Hliníkové vodiče dnes používá pouze ČEZ pro vedení od rozvodny/trafa do elektroměrového rozvaděče
Nevím jaký máte důvod dnes používat AYKY v občanské výstavbě /nedefinovatelný rozměr 3x2,4 nemá být 2,5??/
když je cena dnes srovnatelná s kabely CYKY a většina zásuvek má připojení provedeno /uspúsobeno/ pro CY...?
Výhody a nevýhody u 2,5 mm2 jasně mluví pro CY..!
Rozměr 2,5mm2 pro AY a 16A (no)
Quote from: Michal Kolesa on 17.02.2010, 13:47
Hliníkové vodiče dnes používá pouze ČEZ pro vedení od rozvodny/trafa do elektroměrového rozvaděče
To není pravda.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.02.2010, 14:27
To není pravda.
Jak je to přesně? U
nás u domu to měnili (přívod do domu). Od trafostanice až k domu a vše hliník a 4 žíly.
Pane Kolesa, čtěte pozorně, použití kabelu s AL jádrem je dovoleno až od průřezu 16mm2. To znamená, že v distribuci je kabel s AL jádrem běžným materiálem.
Hliníkové jádro větších průřezů netrpí tečením ve svorce, jak tomu bylo u menších průřezů v běžných instalacích. Také je hodně spojů provedeno lisováním, a tyto spoje jsou při správném technologickém postupu prakticky nezničitelné.
Takže pokud máte pro přívod do bytovky použit kabel např. AYKY 4x35 mm2, můžete klidně spinkat ;)
Quote from: Antonín Chlubnik on 17.02.2010, 02:19
Je mozne instalovat hlinik 3x2.4 na zasuvkove obvody s jisticem 16A?
Ne nemůže, protože je ČSN 33 2000-5-52 povolený min průřez Al 16 mm2. :)