Provádím montáž fotovoltaické elektrárny na střeše domu. Mám dilema jestli spojit hliníkovou konstrukci s vodičem PE , nebo nespojit s vodičem PE a spojit ji s hromosvodem , který má svod cca 70cm od konstrukce.
Plocha elektrárny pokrývá téměř celou střechu.Fotovoltaické panely mají hliníkový rám , ale nemají žádnou svorku PE. Můj názor je nespojit ani s PE ani s hromosvodem.
#117#
Zda je nutno připojit PE zjistíte buď v projektu, nebo v dokumentaci od výrobce panelu. Pravděpodobně připojení není nutné, jinak by výrobce příslušnou svorku připravil, a tento fakt v dokumentaci poznamenal.
Zda připojit či nepřipojit řeší jistě projektová dokumentace, kde projektant znalý místní situace posoudil tzv. dostatečnou vzdálenost, i ochranný prostor hromosvodní soustavy a navrhl řešení.
Pokud to v projektu není, reklamujte jej.
Pokud se chcete ,,doškolit,, ochranu před bleskem a přepětím pro FVE, tak se mrkněte sem na podklady ze školení: Fotovoltaika 2009 (http://www.lpelektro.cz/akce/fotovoltaika-2009/)
Zbytek o ochraně před bleskem a FVE najdete tady na rozcestníku: ROZCESTNÍK (http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/fve?searchterm=fv)
Projekt to řeší jak?
Asi by to chtělo nějakou fotku nebo bližší popis. Jde-li o klasickou sedlovou střechu, je důležitá zejména vzdálenost panelů od hřebenu střechy.
Bolo by dobré uviesť aj typ panelov. Počul som, že niektoré FV panely (čínske) nemajú zemniacu svorku a tá musí sa dorábať.
Quote from: Tomáš Gardoň on 02.04.2010, 17:10
Bolo by dobré uviesť aj typ panelov. Počul som, že niektoré FV panely (čínske) nemajú zemniacu svorku a tá musí sa dorábať.
Myslím, že by bylo vhodné se nevyjadřovat k tématu, o kterém nemáte ani páru. Mercedesy mezi panely jsou vyráběny právě v Číně.
A vy si myslíte, že čínania vyrábajú len jeden druh panelov? Ked sa tu hráte na najväčšieho odborníka??
Pánové klídek.... ;)
Pokud nemá od výrobce "zemnící svorku" nesmí se podle našich norem ji dodělat bez atestu výrobce...!
A to nemám na mysli jen FV panely....všechny výrobky..!
Žádné samo-domo výroba neexistuje !
To vzájemné pospojování koster panelů a jejich propojení s kovovou nosnou konstrukcí by mělo být provedeno. Někteří výrobci nabízejí speciální uchycovací příchytky panelů, které by měly tohle zajistit. Nejsou-li uzemňovací body nebo příchytky k dispozici, je potřeba použít nějakou impovizaci.
Pokud panely pokrývají skoro celou střechu (jak píše tazatel), pak předpokládám, že jsou blíže než 1m i u hřebenu střechy (je-li sedlová). Pak by mělo být vše spojeno dohromady s hromosvodem do jednoho systému.
Zvláštním vodičem na PE uvnitř domu by si to připojil snad jen nezdolný optimista.
Quote from: Miroslav Macek on 07.04.2010, 14:10
Zvláštním vodičem na PE uvnitř domu by si to připojil snad jen nezdolný optimista.
Nebo ten, kterému by bylo líto + - drátů a chtěl by jim pomoci s bleskovým proudem. Pravda, byl by pak ochuzen o spektakulární vytváření vodivé cesty skrz dobře uzemněný měnič a bouřka by pro něj postrádala část adrenalinu.
Quote from: Jan Hájek on 08.04.2010, 17:02
Nebo ten, kterému by bylo líto + - drátů a chtěl by jim pomoci s bleskovým proudem. Pravda, byl by pak ochuzen o spektakulární vytváření vodivé cesty skrz dobře uzemněný měnič a bouřka by pro něj postrádala část adrenalinu.
Pane Hájek, tu diskusi o 62305-2 jste nechal zamknout Vy ? Nebo na to nemáte vliv a jen pan moderátor byl tak iniciativní ?
Nejsem moderátor a ani jim do toho nekecám, dokonce se občas přimluvím za ty co se s nimi neshodnu (odborně), aspoň je nějaká švanda ;) .
Spíš chtěli zabránit vršení textu.
PS: Už se mne ptal taky váš ,,protivník,,. ;D