Mám spojit s vodičem PE hliníkovou konstrukci fotovoltaické elektrárny?

Started by Tomáš Boráň, 30.03.2010, 15:58

previous topic - next topic

Tomáš Boráň

Provádím montáž fotovoltaické elektrárny na střeše domu. Mám dilema jestli spojit hliníkovou konstrukci  s vodičem PE , nebo nespojit s vodičem PE a spojit ji s hromosvodem , který má svod cca 70cm od konstrukce.
Plocha elektrárny pokrývá téměř celou střechu.Fotovoltaické panely mají hliníkový rám , ale nemají žádnou svorku PE. Můj názor je nespojit ani s PE ani s hromosvodem.

#117#

Pavel Ryšavý

Zda je nutno připojit PE zjistíte buď v projektu, nebo v dokumentaci od výrobce panelu. Pravděpodobně připojení není nutné, jinak by výrobce příslušnou svorku připravil, a tento fakt v dokumentaci poznamenal.
Zda připojit či nepřipojit řeší jistě projektová dokumentace, kde projektant znalý místní situace posoudil tzv. dostatečnou vzdálenost, i ochranný prostor hromosvodní soustavy a navrhl řešení.
Pokud to v projektu není, reklamujte jej.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jan Hájek

Pokud se chcete ,,doškolit,, ochranu před bleskem a přepětím pro FVE, tak se mrkněte sem na podklady ze školení: Fotovoltaika 2009
Zbytek o ochraně před bleskem a FVE najdete tady na rozcestníku: ROZCESTNÍK
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Macek

Asi by to chtělo nějakou fotku nebo bližší popis. Jde-li o klasickou sedlovou střechu, je důležitá zejména vzdálenost panelů od hřebenu střechy.

Tomáš Gardoň

Bolo by dobré uviesť aj typ panelov. Počul som, že niektoré FV panely (čínske) nemajú zemniacu svorku a tá musí sa dorábať.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Tomáš Gardoň on 02.04.2010, 17:10
Bolo by dobré uviesť aj typ panelov. Počul som, že niektoré FV panely (čínske) nemajú zemniacu svorku a tá musí sa dorábať.

Myslím, že by bylo vhodné se nevyjadřovat k tématu, o kterém nemáte ani páru. Mercedesy mezi panely jsou vyráběny právě v Číně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Gardoň

A vy si myslíte, že čínania vyrábajú len jeden druh panelov? Ked sa tu hráte na najväčšieho odborníka??

František Šohajda

Pánové klídek.... ;)
Pokud nemá od výrobce "zemnící svorku" nesmí se podle našich norem ji dodělat bez atestu výrobce...!

A to nemám na mysli jen FV panely....všechny výrobky..!

Žádné samo-domo výroba neexistuje !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroslav Macek

To vzájemné pospojování koster panelů a jejich propojení s kovovou nosnou konstrukcí by mělo být provedeno. Někteří výrobci nabízejí speciální uchycovací příchytky panelů, které by měly tohle zajistit. Nejsou-li uzemňovací body nebo příchytky k dispozici, je potřeba použít nějakou impovizaci.
Pokud panely pokrývají skoro celou střechu (jak píše tazatel), pak předpokládám, že jsou blíže než 1m i u hřebenu střechy (je-li sedlová). Pak by mělo být vše spojeno dohromady s hromosvodem do jednoho systému.
Zvláštním vodičem na PE uvnitř domu by si to připojil snad jen nezdolný optimista.

Jan Hájek

Quote from: Miroslav Macek on 07.04.2010, 14:10
Zvláštním vodičem na PE uvnitř domu by si to připojil snad jen nezdolný optimista.

Nebo ten, kterému by bylo líto + - drátů a chtěl by jim pomoci s bleskovým proudem. Pravda, byl by pak ochuzen o spektakulární vytváření vodivé cesty skrz dobře uzemněný měnič a bouřka by pro něj postrádala část adrenalinu.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Miroslav Macek

Quote from: Jan Hájek on 08.04.2010, 17:02
Nebo ten, kterému by bylo líto + - drátů a chtěl by jim pomoci s bleskovým proudem. Pravda, byl by pak ochuzen o spektakulární vytváření vodivé cesty skrz dobře uzemněný měnič a bouřka by pro něj postrádala část adrenalinu.

Pane Hájek, tu diskusi o 62305-2 jste nechal zamknout Vy ? Nebo na to nemáte vliv a jen pan moderátor byl tak iniciativní ?

Jan Hájek

Nejsem moderátor a ani jim do toho nekecám, dokonce se občas přimluvím za ty co se s nimi neshodnu (odborně), aspoň je nějaká švanda  ;) .
Spíš chtěli zabránit vršení textu.
PS: Už se mne ptal taky  váš ,,protivník,,.  ;D