Na návštěvě v nové léčebně dlouhodobě nemocných jsem narazil na bezbariérovou koupelnu, kde v jednom prostoru je neoddělená sprcha bez zástěn a vaničky, umyvadlo a WC, odtokový kanálek je uprostřed místnosti. Nad umyvadlem je světlo 230V, krytí IP44 a vedle něho el.topný žebřík a zásuvka 230V. Podle mého mínění je umístění el.spotřebičů v zóně 1 a tedy proti předpisům. Jak řešit určení zóny v tomto případě?
#105#
Ve Vašem nákresu mi chybí podstatný údaj. A to umístění sprchové hlavice od stěny a zda je sprchová hlavice odnímatelná, nebo pevná. Zkuste to konkretizovat.
Rozměry zón jsou dané v ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Sprchy bez sprchové vany nemají zónu 2 a zóna 1 je zvětšena na 120 cm od nesnímatelné sprchové hlavice.
Quote from: Jaroslav Mrázek on 26.04.2010, 07:13
Rozměry zón jsou dané v ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Sprchy bez sprchové vany nemají zónu 2 a zóna 1 je zvětšena na 120 cm od nesnímatelné sprchové hlavice.
Technický přesun tématu. #4#