Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?

Started by Honza Solar, 22.04.2010, 12:57

previous topic - next topic

Honza Solar

22.04.2010, 12:57 Last Edit: 24.04.2010, 12:40 by Miroslav Minařík
Na návštěvě v nové léčebně dlouhodobě nemocných jsem narazil na bezbariérovou koupelnu, kde v jednom prostoru je neoddělená sprcha bez zástěn a vaničky, umyvadlo a WC, odtokový kanálek je uprostřed místnosti. Nad umyvadlem je světlo 230V, krytí IP44 a vedle něho el.topný žebřík a zásuvka 230V. Podle mého mínění je umístění el.spotřebičů v zóně 1 a tedy proti předpisům.  Jak řešit určení zóny v tomto případě?

#105#

Jiří Buben

Ve Vašem nákresu mi chybí podstatný údaj. A to umístění sprchové hlavice od stěny a zda je sprchová hlavice odnímatelná, nebo pevná. Zkuste to konkretizovat.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jaroslav Mrázek

Rozměry zón jsou dané v ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Sprchy bez sprchové vany nemají zónu 2 a zóna 1 je zvětšena na 120 cm od nesnímatelné sprchové hlavice.

Jaroslav Borovec

Quote from: Jaroslav Mrázek on 26.04.2010, 07:13
Rozměry zón jsou dané v ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Sprchy bez sprchové vany nemají zónu 2 a zóna 1 je zvětšena na 120 cm od nesnímatelné sprchové hlavice.

Technický přesun tématu. #4#