Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: PilíkF on 26.04.2010, 19:23

Title: Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
Post by: PilíkF on 26.04.2010, 19:23
Jak zapojit 3f motorový spoučtěč  pro 1f motor? Musí být zapojeny kontakty do serie? Pokud se nepletu tak u klasických ochran se to tak dělá.


#105#
Title: Re: Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
Post by: Georgis Fasulis on 27.04.2010, 09:19
Nemusí. A jestli myslíte klasickou ochranou nadproudé relé, tak ani tam nemusíte jednofázový motor zapojovat v sérii přes všechny kontakty nadproudého relé. Každá fáze je u nadproudých relé i motor. spouštěčů kontrolována nezávisle zvlášť.
Title: Re: Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 27.04.2010, 09:34
Pozor, motorové spouštěče mívají ochranu proti výpadku jedné fáze, takže je nutné zapojit kontakty do serie, aby proud tekl přes všechny tři. Jinak vám bude padat. Mrkněte do katalogu výrobce.
Title: Re: Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
Post by: Georgis Fasulis on 27.04.2010, 14:56
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.04.2010, 09:34
Pozor, motorové spouštěče mívají ochranu proti výpadku jedné fáze, takže je nutné zapojit kontakty do serie,

Omlouvám se, máte pravdu, neuvědomil jsem si to.
Title: Re: Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
Post by: Jaroslav Borovec on 16.10.2010, 18:12
Quote from: Georgis Fasulis on 27.04.2010, 14:56
Omlouvám se, máte pravdu, neuvědomil jsem si to.


Technický přesun tématu. #4#
Téma je přesunuto a znovu otevřeno.