• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:13

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?

Started by PilíkF, 26.04.2010, 19:23

previous topic - next topic

PilíkF

26.04.2010, 19:23 Last Edit: 27.04.2010, 08:12 by Miroslav Minařík
Jak zapojit 3f motorový spoučtěč  pro 1f motor? Musí být zapojeny kontakty do serie? Pokud se nepletu tak u klasických ochran se to tak dělá.


#105#

Georgis Fasulis

Nemusí. A jestli myslíte klasickou ochranou nadproudé relé, tak ani tam nemusíte jednofázový motor zapojovat v sérii přes všechny kontakty nadproudého relé. Každá fáze je u nadproudých relé i motor. spouštěčů kontrolována nezávisle zvlášť.
G.F

Jirka Š. Svejkovský

Pozor, motorové spouštěče mívají ochranu proti výpadku jedné fáze, takže je nutné zapojit kontakty do serie, aby proud tekl přes všechny tři. Jinak vám bude padat. Mrkněte do katalogu výrobce.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Georgis Fasulis

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.04.2010, 09:34
Pozor, motorové spouštěče mívají ochranu proti výpadku jedné fáze, takže je nutné zapojit kontakty do serie,

Omlouvám se, máte pravdu, neuvědomil jsem si to.
G.F

Jaroslav Borovec

Quote from: Georgis Fasulis on 27.04.2010, 14:56
Omlouvám se, máte pravdu, neuvědomil jsem si to.


Technický přesun tématu. #4#
Téma je přesunuto a znovu otevřeno.