Může mi prosím někdo vysvětlit co znamenají písmena CYKY v označení kabelů?
Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
#105#
Stručně :
C = jádro žíly měděné, Y = izolace žíly PVC, K = kabel, Y = plášť kabelu PVC
CYKY 4Bx10 ... dle staré normy kabel s třemi fázovými vodiči (barvy izolace žil černá, hnědá, černá) a jedním ochranným vodičem (barva izolace žíly zelenožlutá)
CYKY-J 4x10 ... v podstatě ten samý kabel dle nové normy (ale - izolace fázových žil černá, hnědá, šedá).
Viz příloha
No, to se snad už dnes nemůže zeptal žádný elektrikář. Je to ve změně značení B se dnes = J. Tnz. je tam zelený/žlutý vodič, modrý vodič, černý, hnedý a šedý vodič.
Quote from: Miloslav Dunda on 02.05.2010, 01:23
No, to se snad už dnes nemůže zeptal žádný elektrikář. Je to ve změně značení B se dnes = J. Tnz. je tam zelený/žlutý vodič, modrý vodič, černý, hnedý a šedý vodič.
Pokud jde o 4x10, jak zněl dotaz, tak tam máte o 1 vodič navíc.
Co si představit pod písmeny O nebo J to vím. Přiloženou tabulku znám také. Marně ale hledám oporu v normě (ČSN, ČSN EN). Kterýpak článek to vysvětluje? :'(
CYKY 4Bx10 a CYKY 4Jx10 je ten samý kábel .
Podla starej normy boli káble značené písmami A,B,C,D
A- všetky vodiče fázové (čierna,hnedá,sivá poprípade ešte jedna čierna)
B- fázové vodiče + zelenožltý vodič
C- fázové + zelenožltý + modrý vodič
D- fázové + modrý vodič
Dnešná norma udáva len či kábel obsahuje zelenožltý vodič " J " alebo neobsahuje " O "
napr: CYKY 4Jx10 - fázové + zelenožltý
CYKY 4Ox10 - všetky fázové alebo fázové + modrý.
Značení řeší harmonizační dokument ČSN 34 7409 Systém značení kabelů a vodičů. V tabulce 4 najdete označení X (bez zž) a G (se zž). Zajímavé je, že označení J a O v normě nenajdete.
X a G se používá pro pohyblivé kabely (šňury) ve formátu: "typ kabelu" "početžil"X(nebo G)"průřez žil"
např. CMSM 3G1, CMFM 3X0,75
J a O se používá u kabelů pro pevné instalace, ale ve formátu: "typ kabelu"-J(nebo O) "početžil"x"průřez žil"
např. CYKY-o 3x1,5, CYKY-j 4x2,5.
Nakolik to ale má oporu v normách mě nějak nikdy nenapadlo zkoumat...
No a já to právě zkoumal. V uvedené normě se hovoří pouze o X a G bez ohledu na to, zda se jedná o slaněný nebo plný vodič.
Na druhou stranu, k čemu potřebujete normu a článek? Označení je jasné a všichni jej dodržují, takže není problém s orientací.
Já doporučuji používat označení ve tvaru CYKY-J 4x10 a CYKY-O 4x10.
Pokud napíšete CYKY 4Ox10 nebudete stačit odpovídat na dotazy "Co to je za kabel čtyřicet krát deset". Mluví ze mne vlastní zkušenost.
U pohyblivých přívodů se to neplete - je to třeba H05VV-F 4X4, nebo H07K-F 4G2,5.
Je zajímavé, co se v odpovědích na banální dotaz dá všechno doplést:
- malá a velká písmena
- pořadí písmen
- počet vodičů
- barva vodičů
- pomlčky, mezery
TO: Svejkovský. Různí elektrotechnici se při zdůvodnění značení kabelů odvolávají na ČSN 33 0165 ed. 2, je třeba znát i číslo údajného článku. Vypadá to tak, že opisuje jedej od druhého, aniž by si použitou informaci ověřil.
Já se opravdu nestačím divit, kolik reakcí se může vytvořit na tak primitivní dotaz.
V tomto případě bych normu označil opravdu za pouze doporučenou.