Mějme přívod z transformátoru jednotlivými vodiči paralelně zapojenými, jištěnými jističem za těmito vodiči v hlavním rozvaděči (TR - paralelní vodiče - jistič) z tohoto hlavního rozvaděče za hlavním jističem je umístěn další jistič a vycházejí již kabely paralelně zapojené.
TR - vodiče (paralelně zapojené) - jistič v hlavním rozvaděči - jistič v hlavním rozvaděči - paralelní kabely.
Vodiče paralelně zapojené jsou stejného průřezu a typu to platí i pro kabely paralelně zapojené, uložení je na kabelových lávkách popř. kabelových žlabech.
Platí pro vodiče i pro kabely ČSN 33 2000-4-473 v čl. 473.2.4N1 tedy ,nehořlavý podklad + dexaflamový nátěr min 5 mm NEBO mezera 1,5násobek kabelu, min 6 cm?
#105#
Jen pro doplnění mé otázky. Setkal jsem se s vodiči paralelně zapojenými a nebyli ošetřeny nijak. Pokud tedy chápu správně čl. 473.2.4N1 měli by mít odstup 1,5 násobek nebo dexaflamový nátěr. Zaooglil jsem ale dexaflamový nátěr nic.
:o
Quote from: Martin Mlkar on 27.05.2010, 12:33
. . . Zaooglil jsem ale dexaflamový nátěr nic. . .
Zagooglil jsem špatně zadal jsem "dexaflamový nátěr". Pane Doležal klaním se a děkuji (poklona). Pokud mohu se vrátím k mé otázce: Platí stejné pravidlo i pro kabely nebo jen pro vodiče?