Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?

Started by Martin Mlkar, 20.05.2010, 15:26

previous topic - next topic

Martin Mlkar

Mějme přívod z transformátoru jednotlivými vodiči paralelně zapojenými, jištěnými jističem za těmito vodiči v hlavním rozvaděči (TR - paralelní vodiče - jistič) z tohoto hlavního rozvaděče za hlavním jističem je umístěn další jistič a vycházejí již kabely paralelně zapojené.

TR - vodiče (paralelně zapojené) - jistič v hlavním rozvaděči - jistič v hlavním rozvaděči - paralelní kabely.
Vodiče paralelně zapojené jsou stejného průřezu a typu to platí i pro kabely paralelně zapojené, uložení je na kabelových lávkách popř. kabelových žlabech.

Platí pro vodiče i pro kabely ČSN 33 2000-4-473 v čl. 473.2.4N1 tedy ,nehořlavý podklad + dexaflamový nátěr min 5 mm NEBO mezera 1,5násobek kabelu, min 6 cm?



#105#

Martin Mlkar

Jen pro doplnění mé otázky. Setkal jsem se s vodiči paralelně zapojenými a nebyli ošetřeny nijak. Pokud tedy chápu správně  čl. 473.2.4N1 měli by mít odstup 1,5 násobek nebo dexaflamový nátěr. Zaooglil jsem ale dexaflamový nátěr nic.

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martin Mlkar

Zagooglil jsem špatně zadal jsem "dexaflamový nátěr". Pane Doležal klaním se a děkuji  (poklona). Pokud mohu se vrátím k mé otázce: Platí stejné pravidlo i pro kabely nebo jen pro vodiče?