Title: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: elik on 01.06.2010, 09:01
Chystáme se pronajmout sklepy jako sklady. Sklepy byly dosud bez jakékoliv elektroinstalace a ani v daleké budoucnosti se nepředpokládá, že by ve sklepě bylo něco jiného než osvětlení . Dle světelně techn. výpočtu potřebujeme svítidla 5x(2x36W), zde by skutečně stačil jistič B4A/1f a vývod z elektroměrového rozvaděče min. CYKY 3Cx2,5 (vzhledem k jeho uložení). Je to pod dodavatelem elektrické energie v tomto případě PRE vůbec možné zrealizovat, tedy v elektroměrovém rozvaděči v měřené části umístit svorkovnici a zde soustavu rozdělit, nebo budu muset táhnout CYKY 4x10 až do sklepa kvůli osvětlení? Vím, že např, u EONu to lze.

#105#
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Fuk Tomáš on 02.06.2010, 00:48
Standardní řešení v regionu PRE je, že skříň elektroměrového rozvaděče má 3 sekce:
- v dolní sekci jsou pod plombami jističe před elektroměrem,
- ve střední sekci jsou pod plombami elektroměry a
- v horní sekci jsou neplombované svorky, na něž jsou přivedeny vývody od elektroměrů, a tam se provede rozdělení PEN na PE a N.

Brání vám něco udělat to tak také?
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Jiří Šmíd on 02.06.2010, 03:08
Přesnou odpověď najdete v podnikové normě PRE MM501 - Technické podmínky připojení. Obávám se však, že podle této normy je možné připojit elektroměr pouze v síti TN-C. Na síť TN-S je to možné rozdělit až za elektroměrem. Z tohoto důvodu také požadují, aby vodiče připojené do svorek elektroměru byly průřezu 10 mm2 (od určité doby snad připouštějí i průřez 6 mm2).
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: elik on 02.06.2010, 09:32
Já jsem ještě v Praze u PRE v elektroměrových rozvaděčích nikdy neviděl, že by z elektroměrového rozvaděče vycházel kabel v soustavě TN-S. Už jste to někde skutečně viděli, že by soustava byla rozdělena v elektroměrovém rozvaděči (myšleno pouze u PRE)? Samozřejmě, že není technický problém aby byl rozvaděč připraven tak aby vodiče od elektroměru byly o pr. 10mm2 (6mm2) a přivedeny na svorkovnici, kde bude soustava rozdělena. V cestě ale podle mě stojí PRE.
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Martin Mlkar on 02.06.2010, 10:45
Quote from: Fuk Tomáš on 02.06.2010, 00:48
Standardní řešení v regionu PRE je, že skříň elektroměrového rozvaděče má 3 sekce:
- v dolní sekci jsou pod plombami jističe před elektroměrem,
- ve střední sekci jsou pod plombami elektroměry a
- v horní sekci jsou neplombované svorky, na něž jsou přivedeny vývody od elektroměrů, a tam se provede rozdělení PEN na PE a N.

Pane Fuk Vy jste to takto pod PRE někde viděl?

V podnikové normě PRE MM501 s účinností od 3.5.2010 je dle článku 6.1 (1)
(1)
Ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 se průřez odboček k elektroměrům volí s ohledem na očekávané zatížení, avšak nesmí být menší než 6 mm2 Cu a větší než 25 mm2 Cu. Průřez a materiál odboček musí být shodný s průřezem a materiálem vedení od elektroměru. Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace.
Chápu to tak, že měřená část instalace není elektroměrový rozvaděč, ikdyž výklad může být různý. A v seznamu samostatných příloh A.5 -Schémata zapojení přímého měření Zapojení_přímé_měření je na straně např. 4 uvedeno schéma kde jsou vodiče zavedeny přímo do bytové rozvodnice.
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: František Šohajda on 02.06.2010, 11:04
Mělo by to být v připojovacích podmínkách každého ditributora.
Viz: výňatek z připoj. podmínek.
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Martin Mlkar on 02.06.2010, 11:08
Pane Šohajda ten text v příloze jste zkopíroval z připojovacích podmínek jakého distributora? Toto má skutečně napsáno v podmínkách PRE?
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Jan Alin on 02.06.2010, 11:28
Quote from: František Šohajda on 02.06.2010, 11:04
Mělo by to být v připojovacích podmínkách každého ditributora.
Viz: výňatek z připoj. podmínek.


Takže pokud je napsáno v připojovacích podmínkách toto:
Quote
Veškerá měřicí místa definovaná v těchto ,,Připojovacích podmínkách" musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C případně TN-C-S (vývod) dle ČSN 33 2000-3.


Znamená to že může dojít k rozdělení PEN na PE a N v měřené části elektroměrového rozvaděče.
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: František Šohajda on 02.06.2010, 11:34
TO:Martin Mlkar

Jsou to připojovací podmínky ČEZ...PRE nemám /nedělám tam/ ale asi budou podobné...jen jsem chtěl navést kde by to mělo být..kde to hledat..
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Martin Mlkar on 02.06.2010, 11:40
Quote from: František Šohajda on 02.06.2010, 11:34
TO:Martin Mlkar

Jsou to připojovací podmínky ČEZ...PRE nemám /nedělám tam/ ale asi budou podobné...jen jsem chtěl navést kde by to mělo být..kde to hledat..

PRE nic takového nemá v připojovacích podmínkách. Jak jsem psal zatím jsem u PRE viděl vývody k rozvaděčům za měřením vše v TN-C. A jak jsem psal v podmínkách je: rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace.
Že bych dostal dva mínusové body za to co jsem napsal?
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Lubomír Jindra on 02.06.2010, 13:52
Jak již uvedl Tomáš Fuk.
Distributor nemá co povolovat nebo nepovolovat způsob provedení Vašeho odběrného zařízení, pokud nejde o něco speciálního. (no) Nemá (a nemůže mít) žádné podmínky pro měřenou neplombovanou část elektroměrového rozvaděče. Vývod samozřejmě může být 3x2,5-J(C) (vzhledem k jištění, atd).

Distributor bude vyžadovat pouze kladnou revizi Vašeho odběrného zařízení.  :)
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Martin Mlkar on 02.06.2010, 14:48
A Vy máte pane Jindra konkrétní zkušenosti s PRE a vývodem v soustavě TN-S z měřené části ? Jaký máte názor na výtah z podmínek PRE "Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace"?
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Lubomír Jindra on 02.06.2010, 17:51
Quote from: Martin Mlkar on 02.06.2010, 14:48
A Vy máte pane Jindra konkrétní zkušenosti s PRE a vývodem v soustavě TN-S z měřené části ? Jaký máte názor na výtah z podmínek PRE "Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace"?


Četl jste tento příspěvek?
Quote from: Fuk Tomáš on 02.06.2010, 00:48
Standardní řešení v regionu PRE je, že skříň elektroměrového rozvaděče má 3 sekce:
- v dolní sekci jsou pod plombami jističe před elektroměrem,
- ve střední sekci jsou pod plombami elektroměry a
- v horní sekci jsou neplombované svorky, na něž jsou přivedeny vývody od elektroměrů, a tam se provede rozdělení PEN na PE a N.


Kontrolní otázka: Kde se v elektroměrovém rozvaděči nachází "měřená část instalace"?

P.S. nic ve zlém, ale přijde mi to jako že se vrátil pna Kolesa ale v mnohem lepší formě :)
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Zdenek Hejčl on 02.06.2010, 19:12
 (jednicka)
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Martin Mlkar on 02.06.2010, 19:44
PREdistribuce - rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N možno provést až v měřené části instalace - podružném rozvaděči.
Viz.
http://elektrika.cz/data/clanky/hlavni-domovni-vedeni-a-odbocky-k-elektromerum/view?searchterm=elektroměrové rozvaděče
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Radim Strycharski on 02.06.2010, 20:17
To Mlkar:

Tak to vidíte. Nejdříve jeden nepřesný článek, potom další nepřesná publikace a přitom v samotných připojovacích podmínkách je to napsáno naprosto jasně. Co z toho plyne? Že nejlepší je, když si člověk sám najde příslušnou pasáž přímo v normě, vyhlášce, zákoně apod. A když je náhodou nějaký výklad dvojí, stejně vám ho nikdo správně nevyloží (myšleno nikdo dostupný).
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Martin Mlkar on 02.06.2010, 20:26
Já jsem teda z připojovacích podmínek vytušil, že není možné rozdělit soustavu již v elektroměrovém rozvaděči a to i třeba už v měřené části ale až v podružném rozvaděči nebo bytové rozvodnici.
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Radim Strycharski on 02.06.2010, 20:37
Vytušil jste špatně. Je psáno, že je možno rozdělit až v měřené části instalace. Nic víc. Součástí instalace jsou všechny výrobky včetně rozvaděčů. A i elektroměrový rozvaděč obsahuje měřenou část. Není tedy důvod to nerozdělit na výstupních (neplombovaných) svorkách, pokud nějaké takové jsou.
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Miroš Jan on 02.06.2010, 21:13
Radime  (jednicka)
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Martin Mlkar on 02.06.2010, 22:49
U PRE jsem viděl vývody z elektroměrového rozvaděče pouze v soustavě TN-C. Setkali jste se u PRE s vývody s elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S? Jak to děláte Vy např. u PRE, STE či EON? Nejsem proti soustavě TN-S naopak jsem pro. Kdyby to distributoři dovolovali klidně bych soustavu rozdělil už v přípojkové skříni  :) .
Title: Re: Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
Post by: Jiří Šmíd on 08.06.2010, 04:05
Quote from: Martin Mlkar on 02.06.2010, 22:49
U PRE jsem viděl vývody z elektroměrového rozvaděče pouze v soustavě TN-C. Setkali jste se u PRE s vývody s elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S? Jak to děláte Vy např. u PRE, STE či EON? Nejsem proti soustavě TN-S naopak jsem pro. Kdyby to distributoři dovolovali klidně bych soustavu rozdělil už v přípojkové skříni  :) .


Asi před rokem jsem dokončil projekt pro činžovní dům V Praze na Vinohradech, kde je z výstupních svorek (v již měřené části elektroměrového rozvaděče) vedení do bytů pětižilovými kabely v soustavě TN-S. Po dokončení díla revizní technik provedl patřičné úkony a PRE namontovali elektroměry. Problém se žádný nevyskytl.
Musím ale připustit, že technici od PRE jsou na dodržování jejich Připojovacích podmínek úzkostlivě citlivý. V jiném domě, byla to novostavba, se stalo, že stavbaři špatně zaměřily "vágris" a elektrikáři usadily rozvaděče. Po dokončení podlah byly tyto rozvaděče o 2 cm (slovy DVA CENTIMETRY) výš než pozaduje ta jejich norma. Všechny se musely přesekat!