Kaplička je od pozemku vzdálena 140m a budu používat 25A jistič,jakej mám použít průměr kabelu a jestli použít měd nebo hliník?
#112# Pokud vám někdo odpoví, tak bude uvádět průřez vodičů a nikoliv průměr kabelu. To by byl vnější rozměr pláště (obalu).
TO: Janeček Lukáš
Máte dvě možnosti. Buďto kabel AYKY 4 x 16mm2, nebo kabel CYKY 4 x 10mm2. Samozřejmě měděný kabel bude dražší než hliníkový. Záleží na vaší peněžence. Ostatně to byste měl mít uvedeno v projektové dokumentaci že.
:)
Quote from: Miroš Jan on 30.07.2010, 22:01
TO: Janeček Lukáš
Máte dvě možnosti. Buďto kabel AYKY 4 x 16mm2, nebo kabel CYKY 4 x 10mm2.
A počítáte i ztráty ve vedení? Tato vzdálenost je sice i na 10 v Cu vyhovující, ale roční ztráty oteplením jsou s rozdílem 4000,-, než při použití 4x16 v Cu
Tady bych viděl šetření na nepravém místě
Radku, to víš, že jsem to počítal. Vyšlo mi při použití kabelu CYKY 4 x 10 mm2, délce 140 m, a při ceně 4,- Kč za 1 kWh, roční ztráta oteplením, tam i zpět, cca 10.900,- Kč. Při použití kabelu CYKY 4 x 16 mm2 to dělá cca 6.800,- Kč. Takže to jenom pro doplnění.
:)
To jsou velmi zajímavé hodnoty mohl by někdo z vás přiblížit jak jak jste k nim došli? V žádném případě to nechci zpochybňovat.
Můžete si přečíst následující článek. Kolegové k těmto výsledkům dospěli obdobným způsobem, jak je v článku popsáno.
Quote from: Vítězslav Vaněk on 01.08.2010, 10:46
To jsou velmi zajímavé hodnoty mohl by někdo z vás přiblížit jak jak jste k nim došli?
Ohmův zákon... ;D
Jinak je tu na serveru k dispozici excelová tabulka k výpočtu, ale nevim, zda je přístupná i neverifikovaným účastníkům. Nezlobte se, ale tuto tabulku vytvořil Ing.Kurka (podle vlastností dokumentu) a já ji sem bez jeho souhlasu nedám
p.s. OSA je mrcha... :'(
My sme podla projektu dávali kábel na dĺžku 150metrov 1-AYKY-J 4x25 ,hlavný isitč bol ale 3x20A
Podla mna CYKY-J 4x16 by stačil alebo jeho hliníkový ekvivalent 1-AYKY 4x25
Quote from: Miroš Jan on 31.07.2010, 20:01
Radku, to víš, že jsem to počítal. Vyšlo mi při použití kabelu CYKY 4 x 10 mm2, délce 140 m, a při ceně 4,- Kč za 1 kWh, roční ztráta oteplením, tam i zpět, cca 10.900,- Kč. Při použití kabelu CYKY 4 x 16 mm2 to dělá cca 6.800,- Kč. Takže to jenom pro doplnění.
:)
S jakou jste počítal ekonomickou životností vedení a dobou plných ztrát?
Kde se vzala velikost ztrát za rok, když nevím, kolik energie bude spotřebováno? Nebylo by lepší vztáhnout velikost ztrát na spotřebovaný výkon (kWh)?
Dík za nápovědu.Nevěřil jsem,vzal kalkulačku aje to tak.Teď jde o to kolik hodiin za rok tam bude uváděný odběr.
Dá se to přepočítat, viz komentář v Excelu.
Ve vzorečku platí, že t1+t2+...+tn = t
Quote from: tomáš buřival on 01.08.2010, 21:46
Nebylo by lepší vztáhnout velikost ztrát na spotřebovaný výkon (kWh)?
To nejde, protože spotřebovaný užitečný výkon je úměrny proudu, zatímco ztrátový výkon v kabelu je úměrný kvadrátu proudu. Poměr ztrát k užitečnému výkonu tedy není konstantní.
Tomáši (jednicka)
Takto přesně, bych nedokázal odpovědět.
Na přívodním kabelu by se rozhodně šetřit nemělo. Měl by umožňovat i případné navýšení příkonu, respektive navýšení jističe před elektroměrem.
Pro danou situaci bych osobně jako minimum viděl kabel CYKY 4Bx 16 nebo AYKY 4Bx 25.
Není zapotřebí mít obavy z hliníkového kabelu, např. v distribučních sítích se hliník používá takřka výhradně.
Všeobecně známé negativní vlastnosti hliníkových vodičů se týkají zejména vodičů slabších průřezů.