Title: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: Janeček Lukáš on 30.07.2010, 20:27
Kaplička je od pozemku vzdálena 140m a budu používat 25A jistič,jakej mám použít průměr kabelu a jestli použít měd nebo hliník?

#112# Pokud vám někdo odpoví, tak bude uvádět průřez vodičů a nikoliv průměr kabelu. To by byl vnější rozměr pláště (obalu).
Title: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: Miroš Jan on 30.07.2010, 22:01
TO: Janeček Lukáš
Máte dvě možnosti. Buďto kabel AYKY 4 x 16mm2, nebo kabel CYKY 4 x 10mm2. Samozřejmě měděný kabel bude dražší než hliníkový. Záleží na vaší peněžence. Ostatně to byste měl mít uvedeno v projektové dokumentaci že.
:)
Title: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: Radek Kroutil on 31.07.2010, 18:29
Quote from: Miroš Jan on 30.07.2010, 22:01
TO: Janeček Lukáš
Máte dvě možnosti. Buďto kabel AYKY 4 x 16mm2, nebo kabel CYKY 4 x 10mm2.

A počítáte i ztráty ve vedení? Tato vzdálenost je sice i na 10 v Cu vyhovující, ale roční ztráty oteplením jsou s rozdílem 4000,-, než při použití  4x16 v Cu
Tady bych viděl šetření na nepravém místě
Title: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: Miroš Jan on 31.07.2010, 20:01
Radku, to víš, že jsem to počítal. Vyšlo mi při použití kabelu CYKY 4 x 10 mm2, délce 140 m, a při ceně 4,- Kč za 1 kWh, roční ztráta oteplením, tam i zpět, cca 10.900,- Kč. Při použití kabelu CYKY 4 x 16 mm2 to dělá cca 6.800,- Kč. Takže to jenom pro doplnění.
:)
Title: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: Vítězslav Vaněk on 01.08.2010, 10:46
To jsou velmi zajímavé hodnoty mohl by někdo z vás přiblížit jak jak jste k nim došli? V žádném případě to nechci zpochybňovat.
Title: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: Jiří Buben on 01.08.2010, 10:50
Můžete si přečíst následující článek. Kolegové k těmto výsledkům dospěli obdobným způsobem, jak je v článku popsáno.

Title: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: Radek Kroutil on 01.08.2010, 14:18
Quote from: Vítězslav Vaněk on 01.08.2010, 10:46
To jsou velmi zajímavé hodnoty mohl by někdo z vás přiblížit jak jak jste k nim došli?

Ohmův zákon...  ;D
Jinak je tu na serveru k dispozici excelová tabulka k výpočtu, ale nevim, zda je přístupná i neverifikovaným účastníkům. Nezlobte se, ale tuto tabulku vytvořil Ing.Kurka (podle vlastností dokumentu) a já ji sem bez jeho souhlasu nedám
p.s. OSA je mrcha... :'(
Title: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: Oliver Mička on 01.08.2010, 16:28
My sme podla projektu dávali kábel na dĺžku 150metrov 1-AYKY-J 4x25 ,hlavný isitč bol ale 3x20A

Podla mna CYKY-J 4x16 by stačil alebo jeho hliníkový ekvivalent 1-AYKY 4x25
Title: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: Martin Mlkar on 01.08.2010, 20:01
Quote from: Miroš Jan on 31.07.2010, 20:01
Radku, to víš, že jsem to počítal. Vyšlo mi při použití kabelu CYKY 4 x 10 mm2, délce 140 m, a při ceně 4,- Kč za 1 kWh, roční ztráta oteplením, tam i zpět, cca 10.900,- Kč. Při použití kabelu CYKY 4 x 16 mm2 to dělá cca 6.800,- Kč. Takže to jenom pro doplnění.
:)

S jakou jste počítal ekonomickou životností vedení a dobou plných ztrát?
Title: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: tomáš buřival on 01.08.2010, 21:46
Kde se vzala velikost ztrát za rok, když nevím, kolik energie bude spotřebováno? Nebylo by lepší vztáhnout velikost ztrát na spotřebovaný výkon (kWh)? 
Title: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: Vítězslav Vaněk on 01.08.2010, 21:59
Dík za nápovědu.Nevěřil jsem,vzal kalkulačku aje to tak.Teď jde o to kolik hodiin za rok tam bude uváděný odběr.
Title: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: Petr Doležal on 01.08.2010, 22:03
Dá se to přepočítat, viz komentář v Excelu.
Ve vzorečku platí, že t1+t2+...+tn = t
Title: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: Fuk Tomáš on 01.08.2010, 23:08
Quote from: tomáš buřival on 01.08.2010, 21:46
Nebylo by lepší vztáhnout velikost ztrát na spotřebovaný výkon (kWh)? 


To nejde, protože spotřebovaný užitečný výkon je úměrny proudu, zatímco ztrátový výkon v kabelu je úměrný kvadrátu proudu. Poměr ztrát k užitečnému výkonu tedy není konstantní.
Title: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: Miroš Jan on 01.08.2010, 23:28
Tomáši  (jednicka)
Takto přesně, bych nedokázal odpovědět.
Title: Re: Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
Post by: Jaroslav Hasala on 02.08.2010, 07:29
Na přívodním kabelu by se rozhodně šetřit nemělo. Měl by umožňovat i případné navýšení příkonu, respektive navýšení jističe před elektroměrem.
Pro danou situaci bych osobně jako minimum viděl kabel CYKY 4Bx 16 nebo AYKY 4Bx 25.
Není zapotřebí mít obavy z hliníkového kabelu, např. v distribučních sítích se hliník používá takřka výhradně.
Všeobecně známé negativní vlastnosti hliníkových vodičů se týkají zejména vodičů slabších průřezů.