• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?

Started by Janeček Lukáš, 30.07.2010, 20:27

previous topic - next topic

Janeček Lukáš

Kaplička je od pozemku vzdálena 140m a budu používat 25A jistič,jakej mám použít průměr kabelu a jestli použít měd nebo hliník?

#112# Pokud vám někdo odpoví, tak bude uvádět průřez vodičů a nikoliv průměr kabelu. To by byl vnější rozměr pláště (obalu).

Miroš Jan

TO: Janeček Lukáš
Máte dvě možnosti. Buďto kabel AYKY 4 x 16mm2, nebo kabel CYKY 4 x 10mm2. Samozřejmě měděný kabel bude dražší než hliníkový. Záleží na vaší peněžence. Ostatně to byste měl mít uvedeno v projektové dokumentaci že.
:)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radek Kroutil

Quote from: Miroš Jan on 30.07.2010, 22:01
TO: Janeček Lukáš
Máte dvě možnosti. Buďto kabel AYKY 4 x 16mm2, nebo kabel CYKY 4 x 10mm2.

A počítáte i ztráty ve vedení? Tato vzdálenost je sice i na 10 v Cu vyhovující, ale roční ztráty oteplením jsou s rozdílem 4000,-, než při použití  4x16 v Cu
Tady bych viděl šetření na nepravém místě
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Miroš Jan

Radku, to víš, že jsem to počítal. Vyšlo mi při použití kabelu CYKY 4 x 10 mm2, délce 140 m, a při ceně 4,- Kč za 1 kWh, roční ztráta oteplením, tam i zpět, cca 10.900,- Kč. Při použití kabelu CYKY 4 x 16 mm2 to dělá cca 6.800,- Kč. Takže to jenom pro doplnění.
:)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vítězslav Vaněk

To jsou velmi zajímavé hodnoty mohl by někdo z vás přiblížit jak jak jste k nim došli? V žádném případě to nechci zpochybňovat.
Sláva

Jiří Buben

Můžete si přečíst následující článek. Kolegové k těmto výsledkům dospěli obdobným způsobem, jak je v článku popsáno.

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Radek Kroutil

Quote from: Vítězslav Vaněk on 01.08.2010, 10:46
To jsou velmi zajímavé hodnoty mohl by někdo z vás přiblížit jak jak jste k nim došli?

Ohmův zákon...  ;D
Jinak je tu na serveru k dispozici excelová tabulka k výpočtu, ale nevim, zda je přístupná i neverifikovaným účastníkům. Nezlobte se, ale tuto tabulku vytvořil Ing.Kurka (podle vlastností dokumentu) a já ji sem bez jeho souhlasu nedám
p.s. OSA je mrcha... :'(
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Oliver Mička

My sme podla projektu dávali kábel na dĺžku 150metrov 1-AYKY-J 4x25 ,hlavný isitč bol ale 3x20A

Podla mna CYKY-J 4x16 by stačil alebo jeho hliníkový ekvivalent 1-AYKY 4x25
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Martin Mlkar

Quote from: Miroš Jan on 31.07.2010, 20:01
Radku, to víš, že jsem to počítal. Vyšlo mi při použití kabelu CYKY 4 x 10 mm2, délce 140 m, a při ceně 4,- Kč za 1 kWh, roční ztráta oteplením, tam i zpět, cca 10.900,- Kč. Při použití kabelu CYKY 4 x 16 mm2 to dělá cca 6.800,- Kč. Takže to jenom pro doplnění.
:)

S jakou jste počítal ekonomickou životností vedení a dobou plných ztrát?

tomáš buřival

Kde se vzala velikost ztrát za rok, když nevím, kolik energie bude spotřebováno? Nebylo by lepší vztáhnout velikost ztrát na spotřebovaný výkon (kWh)? 

Vítězslav Vaněk

Dík za nápovědu.Nevěřil jsem,vzal kalkulačku aje to tak.Teď jde o to kolik hodiin za rok tam bude uváděný odběr.
Sláva

Petr Doležal

Dá se to přepočítat, viz komentář v Excelu.
Ve vzorečku platí, že t1+t2+...+tn = t
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Fuk Tomáš

Quote from: tomáš buřival on 01.08.2010, 21:46
Nebylo by lepší vztáhnout velikost ztrát na spotřebovaný výkon (kWh)? 


To nejde, protože spotřebovaný užitečný výkon je úměrny proudu, zatímco ztrátový výkon v kabelu je úměrný kvadrátu proudu. Poměr ztrát k užitečnému výkonu tedy není konstantní.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Miroš Jan

Tomáši  (jednicka)
Takto přesně, bych nedokázal odpovědět.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jaroslav Hasala

Na přívodním kabelu by se rozhodně šetřit nemělo. Měl by umožňovat i případné navýšení příkonu, respektive navýšení jističe před elektroměrem.
Pro danou situaci bych osobně jako minimum viděl kabel CYKY 4Bx 16 nebo AYKY 4Bx 25.
Není zapotřebí mít obavy z hliníkového kabelu, např. v distribučních sítích se hliník používá takřka výhradně.
Všeobecně známé negativní vlastnosti hliníkových vodičů se týkají zejména vodičů slabších průřezů.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz