Title: Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Post by: Miloš-K on 20.09.2010, 20:21
Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Title: Re: Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Post by: Jan Kelbich on 20.09.2010, 23:14
Na definice si nevzpomenu, ale základ je podle mě v tom, že oddělovací transformátor je obecnější pojem, jakýkoliv transfomrátor sloužící k oddělení obvodů z jakéhokoliv důvodu. Na bezpečnostní transformátor budou navíc kladeny další požadavky vyplývající z jeho bezpečnostní funkce - např. elektrická pevnost mezi vinutími a další.
Title: Re: Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Post by: Kamil Novák on 21.09.2010, 00:37
Co je oddělovací transformátor, to nevím.  (no)  :-\
Existují ovšem oddělené transformátory nebo oddělovací ochranné transformátory.

Co je bezpečnostní transformátor také nevím.  (no)  :-\
Existuje ovšem druh oddělovacího ochranného transformátoru, který je zdrojem bezpečného napětí a ten se nazývá bezpečnostní ochranný transformátor.

Pozn.: tučné pasáže jsou normalizované termíny  (norm)


V každém případě jako oddělovací ochranný tr. lze označit pouze takový, který má mezi vstupními a výstupními vinutími ochranné oddělení.
Title: Re: Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Post by: Jaroslav Borovec on 21.09.2010, 08:03
Quote from: Kamil Novák on 21.09.2010, 00:37
Co je oddělovací transformátor, to nevím.  (no)  :-\
Existují ovšem oddělené transformátory nebo oddělovací ochranné transformátory.

Co je bezpečnostní transformátor také nevím.  (no)  :-\
Existuje ovšem druh oddělovacího ochranného transformátoru, který je zdrojem bezpečného napětí a ten se nazývá bezpečnostní ochranný transformátor.

Pozn.: tučné pasáže jsou normalizované termíny  (norm)


V každém případě jako oddělovací ochranný tr. lze označit pouze takový, který má mezi vstupními a výstupními vinutími ochranné oddělení.

(jednicka)
Tady se člověk stále učí!
Pro mě bezpečnostní a oddělovací trafo byl do teď jediný pojem.
Trafo s vinutím 1:1 sloužící ke galvanickému oddělení obvodů.
Title: Re: Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Post by: Rozmahel Vladimír on 21.09.2010, 08:16
Elektrické oddělení - spotřebiče   kap.413 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana malým napětím - SELV, PELV  bezpečnostní ochranné transformátory kap.414.3 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Title: Re: Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Post by: Josef Pentoda on 21.09.2010, 22:14
Quote from: Miloš-K on 20.09.2010, 20:21
Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?



Pokusím se odpovědět na dotaz jak byl položen amatérem, A jak ho amatéři běžně chápou:
1.)  bezpečnostní ar. je takový, který má oddělené vinutí primáru a sekundáru, např.   M jádro je dělená kostra podle poměru plnění.
2,)  oddělovací tr. je chápán jako bezpečnostní většinou s poměrem 1:1 a slouží k oddělení sítového napětí 230 V pro převod do jiné soustavy
Title: Re: Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Post by: Kamil Novák on 22.09.2010, 00:31
Quote from: Josef Pentoda on 21.09.2010, 22:14
Pokusím se odpovědět na dotaz jak byl položen amatérem, A jak ho amatéři běžně chápou:
1.)  bezpečnostní ar. je takový, který má oddělené vinutí primáru a sekundáru, např.   M jádro je dělená kostra podle poměru plnění.


Že musí splňovat podmínky pro ochranný oddělovací tr. je jasné, ale dalším důležitým parametrem bezpečnostního transformátoru je to, že výstupní napětí není větší než bezpečné.  (!)
Title: Re: Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Post by: Josef Pentoda on 23.09.2010, 00:25
Quote from: Kamil Novák on 22.09.2010, 00:31
Že musí splňovat podmínky pro ochranný oddělovací tr. je jasné, ale dalším důležitým parametrem bezpečnostního transformátoru je to, že výstupní napětí není větší než bezpečné.  (!)


Kolego, považujete přveodní oddělovací trafo s převodem 1:1 tj. 230V/230 V za napětí menší než bezpečné ?   :)  Výhody jeho požití vám snad nemusím vysvětlovat.
Title: Re: Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Post by: Josef Dolejšek on 24.09.2010, 22:58
Quote from: Josef Pentoda on 23.09.2010, 00:25
 

Kolego, považujete přveodní oddělovací trafo s převodem 1:1 tj. 230V/230 V za napětí menší než bezpečné ?   :)  Výhody jeho požití vám snad nemusím vysvětlovat.

Však také trafo 230/230  není bezpečnostní transformátor, ale oddělovací transformátor. V tom je právě rozdíl mezi bezpečnostním (výstupní napětí je malé, bezpečné) a oddělovacím (výstupní napětí je nízké). Oba jsou ale ochranné.
Title: Re: Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Post by: Zdenek Rajmont on 24.09.2010, 23:14
Oddělovací transformátor musí být výrobcem zkoušen na izolační pevnost prim/sek/jádro dle ČSN EN 61558-2-15:
příklad
230 V PRI - SEC: 4,0 kV / PRI, SEC - jádro: 4,0 kV
400 V PRI - SEC: 4,5 kV / PRI, SEC - jádro: 4,5 kV