Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Na definice si nevzpomenu, ale základ je podle mě v tom, že oddělovací transformátor je obecnější pojem, jakýkoliv transfomrátor sloužící k oddělení obvodů z jakéhokoliv důvodu. Na bezpečnostní transformátor budou navíc kladeny další požadavky vyplývající z jeho bezpečnostní funkce - např. elektrická pevnost mezi vinutími a další.
Co je oddělovací transformátor, to nevím. (no) :-\
Existují ovšem oddělené transformátory nebo oddělovací ochranné transformátory.
Co je bezpečnostní transformátor také nevím. (no) :-\
Existuje ovšem druh oddělovacího ochranného transformátoru, který je zdrojem bezpečného napětí a ten se nazývá bezpečnostní ochranný transformátor.
Pozn.: tučné pasáže jsou normalizované termíny (norm)
V každém případě jako oddělovací ochranný tr. lze označit pouze takový, který má mezi vstupními a výstupními vinutími ochranné oddělení.
Quote from: Kamil Novák on 21.09.2010, 00:37
Co je oddělovací transformátor, to nevím. (no) :-\
Existují ovšem oddělené transformátory nebo oddělovací ochranné transformátory.
Co je bezpečnostní transformátor také nevím. (no) :-\
Existuje ovšem druh oddělovacího ochranného transformátoru, který je zdrojem bezpečného napětí a ten se nazývá bezpečnostní ochranný transformátor.
Pozn.: tučné pasáže jsou normalizované termíny (norm)
V každém případě jako oddělovací ochranný tr. lze označit pouze takový, který má mezi vstupními a výstupními vinutími ochranné oddělení.
(jednicka)
Tady se člověk stále učí!
Pro mě bezpečnostní a oddělovací trafo byl do teď jediný pojem.
Trafo s vinutím 1:1 sloužící ke galvanickému oddělení obvodů.
Elektrické oddělení - spotřebiče kap.413 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana malým napětím - SELV, PELV bezpečnostní ochranné transformátory kap.414.3 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Quote from: Miloš-K on 20.09.2010, 20:21
Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Pokusím se odpovědět na dotaz jak byl položen amatérem, A jak ho amatéři běžně chápou:
1.) bezpečnostní ar. je takový, který má oddělené vinutí primáru a sekundáru, např. M jádro je dělená kostra podle poměru plnění.
2,) oddělovací tr. je chápán jako bezpečnostní většinou s poměrem 1:1 a slouží k oddělení sítového napětí 230 V pro převod do jiné soustavy
Quote from: Josef Pentoda on 21.09.2010, 22:14
Pokusím se odpovědět na dotaz jak byl položen amatérem, A jak ho amatéři běžně chápou:
1.) bezpečnostní ar. je takový, který má oddělené vinutí primáru a sekundáru, např. M jádro je dělená kostra podle poměru plnění.
Že musí splňovat podmínky pro ochranný oddělovací tr. je jasné, ale dalším důležitým parametrem
bezpečnostního transformátoru je to, že výstupní napětí není větší než
bezpečné. (!)
Quote from: Kamil Novák on 22.09.2010, 00:31
Že musí splňovat podmínky pro ochranný oddělovací tr. je jasné, ale dalším důležitým parametrem bezpečnostního transformátoru je to, že výstupní napětí není větší než bezpečné. (!)
Kolego, považujete přveodní oddělovací trafo s převodem 1:1 tj. 230V/230 V za napětí menší než bezpečné ? :) Výhody jeho požití vám snad nemusím vysvětlovat.
Quote from: Josef Pentoda on 23.09.2010, 00:25
Kolego, považujete přveodní oddělovací trafo s převodem 1:1 tj. 230V/230 V za napětí menší než bezpečné ? :) Výhody jeho požití vám snad nemusím vysvětlovat.
Však také trafo 230/230 není bezpečnostní transformátor, ale oddělovací transformátor. V tom je právě rozdíl mezi bezpečnostním (výstupní napětí je malé, bezpečné) a oddělovacím (výstupní napětí je nízké). Oba jsou ale ochranné.
Oddělovací transformátor musí být výrobcem zkoušen na izolační pevnost prim/sek/jádro dle ČSN EN 61558-2-15:
příklad
230 V PRI - SEC: 4,0 kV / PRI, SEC - jádro: 4,0 kV
400 V PRI - SEC: 4,5 kV / PRI, SEC - jádro: 4,5 kV