Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?

Started by Miloš-K, 20.09.2010, 20:21

previous topic - next topic

Miloš-K

Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?

Jan Kelbich

Na definice si nevzpomenu, ale základ je podle mě v tom, že oddělovací transformátor je obecnější pojem, jakýkoliv transfomrátor sloužící k oddělení obvodů z jakéhokoliv důvodu. Na bezpečnostní transformátor budou navíc kladeny další požadavky vyplývající z jeho bezpečnostní funkce - např. elektrická pevnost mezi vinutími a další.
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Kamil Novák

Co je oddělovací transformátor, to nevím.  (no)  :-\
Existují ovšem oddělené transformátory nebo oddělovací ochranné transformátory.

Co je bezpečnostní transformátor také nevím.  (no)  :-\
Existuje ovšem druh oddělovacího ochranného transformátoru, který je zdrojem bezpečného napětí a ten se nazývá bezpečnostní ochranný transformátor.

Pozn.: tučné pasáže jsou normalizované termíny  (norm)


V každém případě jako oddělovací ochranný tr. lze označit pouze takový, který má mezi vstupními a výstupními vinutími ochranné oddělení.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jaroslav Borovec

Quote from: Kamil Novák on 21.09.2010, 00:37
Co je oddělovací transformátor, to nevím.  (no)  :-\
Existují ovšem oddělené transformátory nebo oddělovací ochranné transformátory.

Co je bezpečnostní transformátor také nevím.  (no)  :-\
Existuje ovšem druh oddělovacího ochranného transformátoru, který je zdrojem bezpečného napětí a ten se nazývá bezpečnostní ochranný transformátor.

Pozn.: tučné pasáže jsou normalizované termíny  (norm)


V každém případě jako oddělovací ochranný tr. lze označit pouze takový, který má mezi vstupními a výstupními vinutími ochranné oddělení.

(jednicka)
Tady se člověk stále učí!
Pro mě bezpečnostní a oddělovací trafo byl do teď jediný pojem.
Trafo s vinutím 1:1 sloužící ke galvanickému oddělení obvodů.

Rozmahel Vladimír

Elektrické oddělení - spotřebiče   kap.413 ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana malým napětím - SELV, PELV  bezpečnostní ochranné transformátory kap.414.3 ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Josef Pentoda

Quote from: Miloš-K on 20.09.2010, 20:21
Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?



Pokusím se odpovědět na dotaz jak byl položen amatérem, A jak ho amatéři běžně chápou:
1.)  bezpečnostní ar. je takový, který má oddělené vinutí primáru a sekundáru, např.   M jádro je dělená kostra podle poměru plnění.
2,)  oddělovací tr. je chápán jako bezpečnostní většinou s poměrem 1:1 a slouží k oddělení sítového napětí 230 V pro převod do jiné soustavy

Kamil Novák

Quote from: Josef Pentoda on 21.09.2010, 22:14
Pokusím se odpovědět na dotaz jak byl položen amatérem, A jak ho amatéři běžně chápou:
1.)  bezpečnostní ar. je takový, který má oddělené vinutí primáru a sekundáru, např.   M jádro je dělená kostra podle poměru plnění.


Že musí splňovat podmínky pro ochranný oddělovací tr. je jasné, ale dalším důležitým parametrem bezpečnostního transformátoru je to, že výstupní napětí není větší než bezpečné.  (!)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Josef Pentoda

Quote from: Kamil Novák on 22.09.2010, 00:31
Že musí splňovat podmínky pro ochranný oddělovací tr. je jasné, ale dalším důležitým parametrem bezpečnostního transformátoru je to, že výstupní napětí není větší než bezpečné.  (!)


Kolego, považujete přveodní oddělovací trafo s převodem 1:1 tj. 230V/230 V za napětí menší než bezpečné ?   :)  Výhody jeho požití vám snad nemusím vysvětlovat.

Josef Dolejšek

Quote from: Josef Pentoda on 23.09.2010, 00:25
 

Kolego, považujete přveodní oddělovací trafo s převodem 1:1 tj. 230V/230 V za napětí menší než bezpečné ?   :)  Výhody jeho požití vám snad nemusím vysvětlovat.

Však také trafo 230/230  není bezpečnostní transformátor, ale oddělovací transformátor. V tom je právě rozdíl mezi bezpečnostním (výstupní napětí je malé, bezpečné) a oddělovacím (výstupní napětí je nízké). Oba jsou ale ochranné.

Zdenek Rajmont

Oddělovací transformátor musí být výrobcem zkoušen na izolační pevnost prim/sek/jádro dle ČSN EN 61558-2-15:
příklad
230 V PRI - SEC: 4,0 kV / PRI, SEC - jádro: 4,0 kV
400 V PRI - SEC: 4,5 kV / PRI, SEC - jádro: 4,5 kV
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.