Dozvěděl jsem se od revizního technika,
že hořlavost materiálu se již neposuzuje dle ČSN730823.
Podle jaké normy se pro výběr podložky pod přístroje mám řídit?
Teď si nejsem jist, ale mám takový pocit že by to mohly být ČSN EN 13501-1. A převod mezi stupni hořlavosti a třídou reakce na oheň naleznete v ČSN 73 0810.
potřebuje RT protokol o určení třídy reakce na oheň,nebo si ji může určit sám?
Sám si třídu reakce na oheň rozhodně určit nemuže.
mám projekt el.instalace,protokol o určení vnějšich vlivů a ještě si musím nechat dělat protokol na hořlavost,aby mě zrevidoval RT rod.domek.
To asi ne. Ale o jaký stavební materíál vám vlastně jde?
zděný objekt jedině stropy jsou dřevěné ,světla na stropu mám s F.kabely CYKY potřebuje RT Nějaký protokol o hořlavosti .
Quote from: Jakub Klíma on 12.10.2010, 21:13
zděný objekt jedině stropy jsou dřevěné ,světla na stropu mám s F.kabely CYKY potřebuje RT Nějaký protokol o hořlavosti .
Jestli je instalace podle projektu, tak netuším k čemu by to RT potřeboval. :-\
Myslím, že ne. Osobně bych chtěl vědět z jakého dřeva stropy jsou a pak už by mě zajímal pouze projekt a provedení elektroinstalace v souladu s ČSN 33 2000-4-482 a ČSN 33 2130, kde je stanoveno, že pokud je objekt třeba z části tvořen hořlavou stavební konstrukcí, pak musí být ty části elektroinstalace kterých se to týká napájeny přes proudový chránič s reziduálním proudem nepřevyšujícím 300 mA.
Třídu reakce na oheň, nebo dříve stupeň hořlavosti bych si už dohledal.
mohu se vás zeptat jak popisuje te Vy podklad pro el. instalaci v rev.
Quote from: Jakub Klíma on 12.10.2010, 21:25
mohu se vás zeptat jak popisuje te Vy podklad pro el. instalaci v rev.
Jde vám o podklad na kterém je umístěno el. zařízení, nebo podklady jako projekt, určení vnějších vlivu atd.?
podklad na kterém je umístěno el.zař.
Popíšu z jakého materiálu je podklad zhotoven, zda je z hořlavého nebo nehořlavého a že provedení el. instalace odpovídá ČSN 33 2312 pokud jde o hořlavý materiál. Samozřejmě pokud to opravdu odpovídá požadavkům na takovou el. instalaci. Jde také o to jaké el. zařízení na takovém podkladu je namontováno, zda je určeno pro montáž na nebo do hořlavých hmot, pokud není,tak zda jsou splněny požadavky na tepelně izolační nehořlavou podložku patřičné tloušťky, nebo vzduchovou mezeru. Také zda je dodržen návod výrobce pro montáž el. zařízení.
mám tady před sebou rev.zařízení umístěné na nehořlavém mat.v revizi to RT popsal třída reakce na oheň A1
dle ČSN EN 13501-1 ,jeto v pořádku?
Proč ne, každý RT má svůj styl. Takže popis se může dosti výrazně lišit. Od jednoduché věty až po detailní popis. Je to kus od kusu. :)
takže nevadí,že si tu třídu A1 určil sám bez protokolu?
On si ji ale sám neurčil. Třída reakce na oheň se určuje dle nějakých zkoušek a vystavuje se o tom protokol. Pokud víte o jaký materiál se jedná není problém tuto informaci zkusit získat v katalozích nebo na dotaz u výrobce.
pane Buben děkuji.
Nebo z technických listu. Viz. příloha.
Quote from: Jakub Klíma on 12.10.2010, 21:56
takže nevadí,že si tu třídu A1 určil sám bez protokolu?
Uvádíte, že máte stropy ze dřeva, ale třída A1 je :
QuoteStavební hmoty nehořlavé - stupeň A1
Jsou to např. kámen, břidlice, pískovec, žula, beton, cihly, tvárnice, dlaždice, keramické obklady, malty, omítky cementové, omítky sádrové, Perlit, kovy pro stavební konstrukce (ocel, hliník), sklo, tavený čedič, Porfix, Dupronit A, Dupronit B, Ezalit B, Ezalit C, desky z minerálních vláken (Kolvit), desky z čedičové plsti, minerální vlákno typu B, desky ze skleněných vláken (Araver), Cembalit lisovaný a nelisovaný, Cemavin, lignátové desky lisované a nelisované, Unicel, litá polyesterová podlahovina typu Dexamin a speciální omítkoviny a protipožární nástřiky.
:-\
Quote from: Kamil Novák on 12.10.2010, 22:53
Uvádíte, že máte stropy ze dřeva, ale třída A1 je :
:-\
Myslím, že tazatel se zajímal o tu podložku pod přístroje. Samozřejmě pokud by RT uvedl třídu reakce na oheň A1 a byl tím myšlen dřevěný strop, pak je to špatně a tu třídu si opravdu vycucal z prstu. ??
Quote from: Jiří Buben on 12.10.2010, 23:05
Myslím, že tazatel se zajímal o tu podložku pod přístroje.
Ano, ale když uvádí, že svítidla jsou označena jako vhodná pro montáž na hořlavé hmoty, tak proč by se mělo cosi podkládat?
Nepředpokládám, že by se rozvody tahaly po povrchu a tudíž by tam byly nějaké krabice.... Nerozumím. :-\