Mám dotaz ohledně zapojení kovové skříňky v koupelně paneláku.
Nevím jaký typ zapojení je použit, ale předpokládám, že TN-C-S, jelikož mně ze zdi vedou dva zelenožluté vodiče a fáze.
Tím, že jsou oba zelenožluté předpokládám, že jsou to PE a N později propojené.
Chtěl bych si jenom ověřit, že to tak opravdu je a je jedno jak zapojím ty zelenožluté vodiče k N a PE na skříňce?
A co když je to TN-C a druhý zelenožlutý je od pospojování ?
Tak to je samozrejme otazka...jak se da zjistit jaky TN system to je? Nebo jak zjistit ktery zlutozeleny je ktery?
Myslíte tím krabici ve stupačkách ?
Dva ZŽ vodiče a jeden černý se používá pro spínání časového relé společného odsávání.
Pozor, na ZŽ se často nachází fáze ! Taky je dobré vědět že jištění není v bytě ale většinou v až posledním patře domu na chodbě.
Jiný význam této krabice mne nenapadá.
Není to ve stoupačkách ani společné odsávání. Jsou to vodiče vyvedené ze zdi v koupelně používané pro klasickou zrcadlovou skříňku se světlem/zásuvkou, které jsou neustále pod napětím a jsou součástí světelného okruhu bytového jádra. Jediná možnost vypnutí je jistič. Předpokládám, že fáze je zapojená v sérii s vypínačem světla v koupelně, ale tím si nejsem jistý.
Quote from: Martin R on 30.10.2010, 19:51
Mám dotaz ohledně zapojení kovové skříňky v koupelně paneláku.
Nevím jaký typ zapojení je použit, ale předpokládám, že TN-C-S, jelikož mně ze zdi vedou dva zelenožluté vodiče a fáze.
Tím, že jsou oba zelenožluté předpokládám, že jsou to PE a N později propojené.
Chtěl bych si jenom ověřit, že to tak opravdu je a je jedno jak zapojím ty zelenožluté vodiče k N a PE na skříňce?
V době kdy se stavěly paneláky tak se TN-S nedělalo.... Ale takové ochranné pospojení jak uvádí pan Doležal bude přesně to o co ''go''.
Asi byste chtěl pro koupelnu chránič že?
Kovová skříňka? Co je to za výrobce?
Co se týká chrániče, předpokládám, že jestli je to varianta TN-C + pospojování a vše je pospojované, tak to nebude nutné.
Co se týká té skříňky, tak je to kovová zrcadlová skříňka, která má PE spojený s kostrou + L + N.
V případě, že je jeden vodič pospojování, jak přijdu na to, který aniž bych věděl, kde má druhej konec?
A dá se přijít na to jestli je to systém TN-C nebo TN-C-S, například v pojistkové skříni?
A co když je jeden Ž-Z přívod a druhý Ž-Z odvod pro další, např. zásuvky? V tom případě průs, průšvih pro to co je za tím!
Tak jsem samozřejmě zapomněl použít tu nejjednodušší metodu a změřit odpor mezi oběma Z-Ž, výsledek je 0. Předpokládám teda, že je to systém TN-C-S, kde je PE s N později spojený.
Jenom mně prosím vysvětlete, co se v tomto systému stane když nastane průraz na kostru?
Quote from: Martin R on 31.10.2010, 09:39
Tak jsem samozřejmě zapomněl použít tu nejjednodušší metodu a změřit odpor mezi oběma Z-Ž, výsledek je 0. Předpokládám teda, že je to systém TN-C-S, kde je PE s N později spojený.
Předpokládat můžete, ale stejně tak to může být i tak jak píše pan Doležal. Z odporu mezi žluto/zelenými vodiči nelze usuzovat o jakou jde síť. Stejný výsledek měření získáte pokud se bude jednat o vodič vedení a druhý vodič bude od pospojování. Jak tak čtu z vašich příspěvků, tak vám poradím jediné správné řešení.
Pozvěte si odborníka. který vám na místě zjistí skutečný stav a provede vám zapojení.
Ak je to panelákový byt zo cca 70-80 rokov tak to najskôr bude sieť TN-C , tie dva z/ž vodiče môžu slúžiť aj tak že jeden je prívodný PEn vodič a druhý pokračuje ďalej do ďalšieho spotrebiča ( u panelákov nič neobvyklého - zapájalo sa to vtedy ako to komu vyšlo asi )
Bolo by vhodné si na túto prácu privolať skúseného elektrikára ktorý tie z/ž vodiče premeria a určí čo to môže byt..
apropo čo je to za kovovú skrinku do kúpelňe na 230V ?
Je to jeden z nejnovějších paneláků postavený v 90.letech. Zkusím někde sehnat schéma zapojení.
Jinak je to klasická zrcadlová skříňka se světlem, uvnitř je trafo na 12V. Bohužel tím, že je kovová, má vyvedený kromě LN i PE vodič na kostru.
Quote from: Rudolf Šála on 31.10.2010, 02:26
V době kdy se stavěly paneláky tak se TN-S nedělalo....
že jste něco něviděl nebo se otom tady nedočetl ještě neznamená, že se něco nedělalo, můj byt byl zapojen do TNS už v 70 letech.
TN-S se delalo i drive nez v 70 letech, akorat ne v tech panelacich.