Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?

Started by Martin R, 30.10.2010, 19:51

previous topic - next topic

Martin R

Mám dotaz ohledně zapojení kovové skříňky v koupelně paneláku.
Nevím jaký typ zapojení je použit, ale předpokládám, že TN-C-S, jelikož mně ze zdi vedou dva zelenožluté vodiče a fáze.
Tím, že jsou oba zelenožluté předpokládám, že jsou to PE a N později propojené.
Chtěl bych si jenom ověřit, že to tak opravdu je a je jedno jak zapojím ty zelenožluté vodiče k N a PE na skříňce?

Petr Doležal

A co když je to TN-C a druhý zelenožlutý je od pospojování ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martin R

Tak to je samozrejme otazka...jak se da zjistit jaky TN system to je? Nebo jak zjistit ktery zlutozeleny je ktery?

Martin Lasota

Myslíte tím krabici ve stupačkách ?
Dva ZŽ vodiče a jeden černý se používá pro spínání časového relé společného odsávání.
Pozor, na ZŽ se často nachází fáze ! Taky je dobré vědět že jištění není v bytě ale většinou v až posledním patře domu na chodbě.
Jiný význam této krabice mne nenapadá.

Martin R

Není to ve stoupačkách ani společné odsávání. Jsou to vodiče vyvedené ze zdi v koupelně používané pro klasickou zrcadlovou skříňku se světlem/zásuvkou, které jsou neustále pod napětím a jsou součástí světelného okruhu bytového jádra. Jediná možnost vypnutí je jistič. Předpokládám, že fáze je zapojená v sérii s vypínačem světla v koupelně, ale tím si nejsem jistý.

Rudolf Šála

Quote from: Martin R on 30.10.2010, 19:51
Mám dotaz ohledně zapojení kovové skříňky v koupelně paneláku.
Nevím jaký typ zapojení je použit, ale předpokládám, že TN-C-S, jelikož mně ze zdi vedou dva zelenožluté vodiče a fáze.
Tím, že jsou oba zelenožluté předpokládám, že jsou to PE a N později propojené.
Chtěl bych si jenom ověřit, že to tak opravdu je a je jedno jak zapojím ty zelenožluté vodiče k N a PE na skříňce?


V době kdy se stavěly paneláky tak se TN-S nedělalo.... Ale takové ochranné pospojení jak uvádí pan Doležal bude přesně to o co ''go''.

Asi byste chtěl pro koupelnu chránič že?

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin R

Co se týká chrániče, předpokládám, že jestli je to varianta TN-C + pospojování a vše je pospojované, tak to nebude nutné.
Co se týká té skříňky, tak je to kovová zrcadlová skříňka, která má PE spojený s kostrou + L + N.
V případě, že je jeden vodič pospojování, jak přijdu na to, který aniž bych věděl, kde má druhej konec?
A dá se přijít na to jestli je to systém TN-C nebo TN-C-S, například v pojistkové skříni?

Zdenek2752

A co když je jeden Ž-Z přívod a druhý Ž-Z odvod pro další, např. zásuvky? V tom případě průs, průšvih pro to co je za tím!

Martin R

Tak jsem samozřejmě zapomněl použít tu nejjednodušší metodu a změřit odpor mezi oběma Z-Ž, výsledek je 0. Předpokládám teda, že je to systém TN-C-S, kde je PE s N později spojený.
Jenom mně prosím vysvětlete, co se v tomto systému stane když nastane průraz na kostru?

Jiří Buben

Quote from: Martin R on 31.10.2010, 09:39
Tak jsem samozřejmě zapomněl použít tu nejjednodušší metodu a změřit odpor mezi oběma Z-Ž, výsledek je 0. Předpokládám teda, že je to systém TN-C-S, kde je PE s N později spojený.


Předpokládat můžete, ale stejně tak to může být i tak jak píše pan Doležal. Z odporu mezi žluto/zelenými vodiči nelze usuzovat o jakou jde síť. Stejný výsledek měření získáte pokud se bude jednat o vodič vedení a druhý vodič bude od pospojování. Jak tak čtu z vašich příspěvků, tak vám poradím jediné správné řešení.

Pozvěte si odborníka. který vám na místě zjistí skutečný stav a provede vám zapojení.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Oliver Mička

Ak je to panelákový byt zo cca 70-80 rokov tak to najskôr bude sieť TN-C , tie dva z/ž vodiče môžu slúžiť aj tak že jeden je prívodný PEn vodič a druhý pokračuje ďalej do ďalšieho spotrebiča ( u panelákov nič neobvyklého - zapájalo sa to vtedy ako to komu vyšlo asi )
Bolo by vhodné si na túto prácu privolať skúseného elektrikára ktorý  tie z/ž vodiče premeria a určí čo to môže byt..

apropo čo je to za kovovú skrinku do kúpelňe na 230V ?
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Martin R

Je to jeden z nejnovějších paneláků postavený v 90.letech. Zkusím někde sehnat schéma zapojení.
Jinak je to klasická zrcadlová skříňka se světlem, uvnitř je trafo na 12V. Bohužel tím, že je kovová, má vyvedený kromě LN i PE vodič na kostru.

bosul

Quote from: Rudolf Šála on 31.10.2010, 02:26

V době kdy se stavěly paneláky tak se TN-S nedělalo....



že jste něco něviděl nebo se otom tady nedočetl ještě neznamená, že se něco nedělalo, můj byt byl zapojen do TNS už v 70 letech.


Vladimír Přibyl

TN-S se delalo i drive nez v 70 letech, akorat ne v tech panelacich.