Mám odpojený elektroměr a potřebuji zjistit, který vodič PEN je to na přípojnici. Bez odpojení všech vodičů a prozvánění. Indukčně nebo podobně.
Prosím neberte to nijak ve zlém, nebo osobně, ale podle Vašich dotazu během posledních dnů mi připadá, jako když se zde snažíte sehnat návod krůček po krůčku na celkem primitivní a zcela jasnou montáž, demnontáž nebo nedej bože na černý odběr.
Co takhle zkusit s vodičem od elektroměru zahýbat? Pokud ale budete provádět ještě nějaké úpravy na svorkovnici PEN, doporučuji vám, pokud to je možné, zjistit směr jednotlivých vodičů PEN (PE) a popsat je. Pro příští zásahy to vám i jiným usnadní orientaci. Osobně to tak dělám i u vodičů středních a mohu říct, že se mi to velice osvědčilo a ušetřilo spoustu práce.
Pokud nepomůže rada kol.Bubna...pak už jen "kříšťálová kole". (dance)
Vodiče všechny i PEN by měli být označeny! Pokud nejsou, vypnu si všechno a označím....Když někdo bude v bytě 15 minut bez internetu, snad se z toho nezblázní?.. ;D
PS: Jen nechci slyšet výtku, že to nikdo nezaplatí!! (zle)
rozvaděče mají asi 6 elektroměrů, jsou od výrobce. Nejsou popsané, jsou přepáskované a nejsou vidět. Že si to vypnu a propísknu je jasné. Hledám jen řešení, že vypínat nebudu. Přiložím-pískne-je. Přiložím-nepískne-není.
Třeba něco takového je a i když není odběr tak elektroměr něco malého bere.
Prostě se mi nechce vše odpojovat.
Kromě změření proudu ve funkčním PEN (dostatečná zátěž a vhodný klešťák) žádné jednoduché řešení nevidím.
Na klešťák jsem taky myslel ale vodiče jsou až do posledního místa k odbočení staženy páskem (izolační páska a na ní pásek kovový). Takže zase vypnout, rozdělit, dát zpátky a změřit. To už mohu rovnou přepísknout. Nedávno na Elektrice dal někdo takovou vychytávku,která pozná která žárovka na vánočním osvětlení je vadná. Na něco takového jsem myslel.
Není- není-budu odpojovat.
HODNĚ ZDRAVÍ A ŮSPĚCHŮ V OSOBNÍM A PROFESNÍM ŽIVOTĚ V ROCE 2011
Několik let používám toto: zkoušečka napětí MS-48A ( ke zjišťování střídavého napětí 70 až 250 V bezkontaktní metodou, stejnosměrného napětí 0 až 250 V bezkontaktní metodou, polarity zdrojů,zkratu, vyzařování monitorů a mikrovlnných trub) velmi se mi to osvědčilo. Při přiblížení k vodiči pod napětím asi na 10 cm, se ozve brum. Nefunkční žárovičky, odhalí během okamžiku. Jen to chce trochu cviku, i při revizích usnadní mnoho práce, ideální pomocník.
TO:Brdlík,
v pondělí ji koupím a vyzkouším. Existuje spoustu vychytávek ale pro někoho je jednodušší vás nazvat "Matem a Patem" a bude dál odpojovat než jsi to ulehčit.
Quote from: Josef Brdlík on 01.01.2011, 12:29
Několik let používám toto: zkoušečka napětí MS-48A ( ke zjišťování střídavého napětí 70 až 250 V bezkontaktní metodou, stejnosměrného napětí 0 až 250 V bezkontaktní metodou, polarity zdrojů,zkratu, vyzařování monitorů a mikrovlnných trub) velmi se mi to osvědčilo. Při přiblížení k vodiči pod napětím asi na 10 cm, se ozve brum. Nefunkční žárovičky, odhalí během okamžiku. Jen to chce trochu cviku, i při revizích usnadní mnoho práce, ideální pomocník.
Tato zkoušečka je vhodná tam kde máte fázové napětí...Na PENu nebývá "většinou" fázové napětí?
Pokud nebude porucha? ;D ;)
TO:Jakub Šubrt
V tomto případě toho moc nenaměříte....co promeškáte cestou pro zkoušečku do obchodu, uděláte i sousední panelák /označíte PEN vodiče!/ (dance)
Quote from: Josef Brdlík on 01.01.2011, 12:29
Několik let používám toto: zkoušečka napětí MS-48A ( ke zjišťování střídavého napětí 70 až 250 V bezkontaktní metodou, stejnosměrného napětí 0 až 250 V bezkontaktní metodou, polarity zdrojů,zkratu, vyzařování monitorů a mikrovlnných trub) velmi se mi to osvědčilo. Při přiblížení k vodiči pod napětím asi na 10 cm, se ozve brum. Nefunkční žárovičky, odhalí během okamžiku. Jen to chce trochu cviku, i při revizích usnadní mnoho práce, ideální pomocník.
Vyzařování mikrovlnných trub?? - když mikrovlnka jede, tak hučí, na to zkoušečku nepotřebuji a pokud si vzpomínám, tak na mikrovlny jsou měřáky "jiného kalibru".
Tazateli lze doporučit vodiče odpojovat, či jít fyzicky po nich (věřte, že touto či obdobnými zkoušečkami se k relevantním výsledkům nedostanete - obzvlášť při svazkování vodičů který uvádíte).
JJ úpravy, oparavy, změny a výměny v panelákových eleměrákách není sice žádná velká věda, ale aspoň troška praxe na tomto zařízení a hlavně manuelní zručnosti je podmínkou. Ptáte se jakobyste to celé chtěl provádět pod napětím .... ;D no také to jde, ale snad každý distributor má jasně daná pravidla pro práce v neměřené části, je tam i určený způsob pro vypínání dejmetomu stoupačky v paneláku, takže pokud nevíte jak postupovat začněte nastudováním správného technologického postupu. No a pokud máte rozvaděč bez napětí a můžete do něj bezstarostně zabořit ruce, tak se snad už není na co tázat ;) .
P.S. pokud to nechce investor zaplatit v rozsahu "tak jak se to má správně dělat" tak to prostě nedělejte, sobě ušetříte problémy a ostatním elektrofirmám nebudete kazit řemeslo a pověst.
Milane moje řeč. (jednicka)
Četl jsem připojovací podmínky distributorů a nikde o vypínání sítě nic nepíší.
Opravdu jsi myslíte, že to někdo zaplatí když se budu půl dne hrabat v rozvaděči? A když odmítnu tak to vezme někdo jiný. Domluvit si čas - zejet tam a napsat oznámení - vypnou -udělat - zapnout. S dopravou půl dne.
Mám praxi, kvalitní rukavice a nářadí a ruce se mi neklepou a s estetikou je to taky o.k.
Celý dotaz je vlastně směřovaný na možnost proměření PEN vodiče.
Při odběru (i minimálním) jím stejně jako fázovým musí protékat proud a vzniká mag.pole. Musí existovat způsob jak to změřit.
Dokážete vývody z té PEN měřit klešťákem? Pokud ano, tak by jste mohl změřit všechny vývody a vytipovat si ty s malým/žádným proudem (tzn. například z bytů kde není zrovna téměř nic zapnuto a mezi nima i ten váš odpojený). Potom můžete mezi ten váš odpojený pen a fázi připojit nějaký spotřebič s větším odběrem a znovu změřit vývody kde jste předtím naměřil nulu - na jednom z nich by se měl objevit proud toho vašeho spotřebiče. Pro jistotu pak ještě prověřit že to je on - opakovaným zapnutím a vypnutím spotřebiče a sledováním proudu.
Jakékoliv sondy a vyhledávače vodičů budou v tomto případě pravděpodobně k ničemu - buď detekují mag. pole v okolí vodičů nebo si do vodiče pouštějí nějaký VF signál, který přijímá sonda. V obou případech ale k detekci dojde už v blízkosti vodiče, pokud jsou vodiče spojeny ve svorkovnici tak třeba ten vf signál přeleze do všech - budou vám "zvonit" PENy po půlce paneláku
To je stále dokola....nechce se vypínat! (zle)
Vypnutí a řádné odzkoušení je pro kvalifikovaného elektrikáře hračka!Pro ostatní nekvalifikované bude lepší hledat alternativní řešení třeba do příštích vánoc!! ;D ;D
Kolegové dali nějaké rady....ale nic není 100% jak vypnutí a propísknutí!
o.k. Vzávám se.
Žádné vzdávání... ;)
Alespoň napište jak jste dopadl! (dance)
Šikovný elektrikář si poradí....
Myslím, že návod už tady byl, tak proč se ještě vyptáváte?
Vzdávám pouze to, že nebudu přemýšlet o tom, jak by to bylo fajn vědět který hajzlík to je.
Takže dál postaru-vypnout-prozvonit.