Mám zahradní domek, síť TN-C-S 230V.
Bez zátěže naměřím voltmetrem v zásuvce cca 230-235V.
Při zátěži 2000W topidla naměřím na závuvce cca. 223-225V.
Pokles napětí se projevuje i na žárovkách, které potemní.
Potemnění je patrné už při zátěži 500W.
Trafostanice se nachází cca. 1 km.
Je takový pokles v síti normální jev a dá se to nějak řešit?
Původní inteligentní otázka: "Ztráta napětí při připojení spotřebiče?"
Ano, dá se to říct, že je to normální jev. Zřejmě se nacházíte téměř na konci vedení a na trase jsou jistě připojeny i jiné objekty, které samozřejmě odebírají ze stejného vedení elektrickou energii. No a tyto spotřebiče včetně těch vašich způsobují na vedení úbytky napětí, které se projevují tak jak popisujete.
Ale je tu také možnost, že máte někde na přívodu přechodové odpory a na těchto přechodových odporech vzniká úbytek napětí, který způsobuje jeho pokles, který zaznamenáváte voltmetrem. Bez bližších znalostí místních podmínek vám mohu doporučit, aby jste nechal provést údržbu svých elektrických rozvodů spočívajících v dotažení spojů, popřípadě proměření přechodových odporů, impedancí sítě a poruchových smyček. Tím získáte jistotu, že vaše elektroinstalace je z tohoto hlediska v pořádku.
Edit:
Předpokládám, že máte elektroinstalaci provedenou abych tak řekl slušně a že nemáte přívod natažen 50 m prodlužovákem nebo podobný bastl.
Jaký přívod máte do zahradního domku?
Toto vypadá ne slabý prierez napájacieho kábla k záhradnému domčeku. :D
Počítam že tam máte iba 1f prívod tak potom máte slabý prívod, v tomto prípade by pomohlo natiahnuť si do záhradného domčeka 3f prívod a všetky okruhy rozdeliť na 3 fáze. Ak trváte na 1f prípojke ak môžem vám len odporučiť nechať si vymeniť pôvodný napájací kábel za silnejší. ;)
Mimo průřez vodičů, jak píší kolegové ještě špatný PEN vodič /spoje/ nebo špatné uzemění...!
Samozdřejmě to může být i u fázových....ale tam je menší pravděpodobnost...
Z pohledu "revizáka" při zátěži kolem 10A pokles napětí kolem 10V naznačuje impedanci smyčky kolem 1Ohmu, což je sice hraniční hodnota, ale není to tak strašné.
Pokles napětí o 10V je při 230V naprázdno do 5%, to je taky přijatelné.
Samozřejmě by nebylo špatné změřit inpedanci na přívodu do objektu a pak "na konci" v zásuvce, pro kontrolu, jestli situaci nezhoršuje nějaký přechodový odpor nebo jiný problém u vás.
Pokiaľ je OM pána Rokovoko naozaj vzdialené od trafostanice 1km ako to uvádza, tak môže byť rád, že pokles napätia pri záťaži 2kW je iba 7V až 10V. Sú to hodnoty ktoré odpovedajú impedancii nn siete, a teda chybu vo vlastnej inštalácii by hľadal asi zbytočne.
Dalo by se zapátrat po posledním nejbližším uzemnění PENu, případně ho provést.
Průřez vodiče je asi 4 mm, ale jistě tu uvedu až ve čtvrtek dle dokumentace. kterou nyní nemám u sebe.
Kde máte měření? Pochybuji, že 4mm kabel máte natažen až od trafačky
Při mých výpočtech by jste měl ztráty na vedení při odběru 2000W 155V, tj. na spotřebiči by jste měl 75V.
A při odběru 500W je ztráta 38V, tj na spotřebiči 192V
Situaci lze řešit vcelku elegantně i tím, že si nebudete přitápět 2kW přímotopem - ale např. jen 1kW nebo 0,75kW přímotopem. Je pravděpodobné, že i tento výkon bude pro přitápění chatky více než dostačovat.
Kolísání napětí při zapnutí přímotopu bude pak úměrně menší, a četnost těchto sepnutí bude i několikanásobně menší...
Z popisu situace jsem pochopil, že vás ani tak "netrápí" absolutní pokles napětí, ale jeho projev na svit žárovek, takže toto by pomohlo. Možný je i kompromis v tom, že byste přímotop provozoval při roztápění objektu na 2kW, a poté, až by se teplota ustálila (a přímotop začal "cyklovat"), tak ho přepnout na poloviční výkon.
Quote from: Rokovoko on 16.01.2011, 21:49
Mám zahradní domek, síť TN-C-S 230V.
Bez zátěže naměřím voltmetrem v zásuvce cca 230-235V.
Při zátěži 2000W topidla naměřím na závuvce cca. 223-225V.
Pokles napětí se projevuje i na žárovkách, které potemní.
Potemnění je patrné už při zátěži 500W.
Zmenu svitu žiarovky je možné postrehnúť už aj pri zmene napätia o 2V
takže vo vašom prípade neide o nič mimoriadne.
Quote from: Rokovoko on 16.01.2011, 21:49
Trafostanice se nachází cca. 1 km.
Je takový pokles v síti normální jev a dá se to nějak řešit?
Je to jav normálny najmä na dlhých výbežkoch vedení.
Dá sa to riešiť výrazným zvýšením skratového výkonu siete, čo by sa vo vašom prípade jednalo o zahustenie novej trafostanice (investícia asi za niekoľko miliónov). Ak vám však vadí iba to bliknutie žiaroviek, tak namiesto klasických žiaroviek používajte úsporky, tie nie sú tak citlivé na zmenu napätia. Prípadne obmedzte zmeny napätia spôsobom, ktorý uviedol p.Halík.
Quote from: Radek Kroutil on 17.01.2011, 23:26
Při mých výpočtech by jste měl ztráty na vedení při odběru 2000W 155V, tj. na spotřebiči by jste měl 75V.
Tak to nevyjde ani s hliníkem. :-[
Quote from: Milan Illek on 18.01.2011, 21:34
Tak to nevyjde ani s hliníkem. :-[
Nevim jak jste počítal , ale při 2kW a 230V je proud 8,6A a při 2000m (tam i zpět) při 4mm je odpor vodiče skoro 18ohm.
Tak nevim, kde je chybička....
Quote from: Radek Kroutil on 19.01.2011, 00:53
Nevim jak jste počítal , ale při 2kW a 230V je proud 8,6A a při 2000m (tam i zpět) při 4mm je odpor vodiče skoro 18ohm.
Tak nevim, kde je chybička....
Asi mám blbou kalkulačku nebo "jinou měď".
Mě to vychází asi 8,5 - 9 Ohmů.
Pokud nepočítám oteplení vodičů, tak 0,018x2000/4=9
Quote from: Radek Kroutil on 19.01.2011, 00:53
Nevim jak jste počítal , ale při 2kW a 230V je proud 8,6A a při 2000m (tam i zpět) při 4mm je odpor vodiče skoro 18ohm.
Tak nevim, kde je chybička....
V těch 18 ohmech, ne chybička, ale rana jako hrom. :'(
Předpokládám, že autor dotazu tím, že trafostanice je vzdálena zhruba 1 km, dal jasně najevo, že určitě němá průřez 4 mm2 veden až do trafostanice. ;) Jak by asi prošel přes měření distributora s tímto průřezem. :o Takže úvahy o odporu vodiče při délce 2 km se mi zdají trochu mimo.
Quote from: Jiří Buben on 19.01.2011, 21:32
Takže úvahy o odporu vodiče při délce 2 km se mi zdají trochu mimo.
Určitě, ale ani v úvaze mimo téma není možno šířit bludy.
Quote from: Milan Illek on 19.01.2011, 22:13
Určitě, ale ani v úvaze mimo téma není možno šířit bludy.
S tím se dá jen souhlasit.
Ha, sorry. Chyba na mojí straně. Vzal jsem si ty dva kilometry a nevim, proč jsem je ještě jednou znásobil...
Takže jsem vlastně počítal 4km ::)
Předpokládejme zkratový výkon na 22kV asi 40MVA, trafo 160kVA, a ten 1km vodiči 4xAlFe25 (železo snad dnes již na nn nehrozí...).
Pokud bude na konci "cvičit" přímotop 2kW, tak změna napětí na konci při zap/vyp. (přípojku zanedbávám) je asi 10% (tj. cca 23-24V).
Impedance vodičů (fázového + středového) 2x1,42ohm.
Sranda je... že celé martyrium je zapříčiněno extrémní nepříznivostí 1f odběru jako takového... max. nesymetrie zatížení... dodatečný úbytek na středovém vodiči. Kdyby zátěž 2kW byla 3f symetrická, byl by úbytek napětí pouze 1,8%!
Což je častý problém odlehlých usedlostí. Kolikrát by bylo levnější si s těmi lidmi sednout a vysvětlit jim, že je skutečně lepší používat takové a takové spotřebiče (např. 3f tepelné čerpadlo namísto obyč. 1f tep. čerpadla), než rekonstruovat za statisíce Kč tyhlety "hájenkové" vývody. Nebo jim aspoň rozfázovat správně rozvody.
Tak přívod je veden kabelem 4x6mm jednofázově. Není veden v tomto průměru od trafostanice, jak někdo psal, ale ze společného elektroměrového rozvaděče. Celková trasa od mého domovního rozvaděče ke společnému rozvaděči je cca. 230 m taženo 4x6 mm, trasa dále pokračuje cca. 800 m k trafostanici, průměr vodiče neznám. Po trase jsou samozřejmě odbočky k dalším odběratelům. V mém bytovém rozvaděči je PEN přizemněn pomocí zemníci pásoviny. Nevím, zda je tedy průřez vodiče dostatečný a proto chci zkusit pokus a využít dva nepřipojené vodiče a připojit je paralelně k L a PEN, čímž poruším zřejmě všechny normy, vyvolám zde velkou nevoli a diskusi, ale ověřím si tu teorii o průměru vodiče ;)
Měl jsem za to, že se jedná o problém v zahradním domku a ne ve Vašem bytě.
Pozvěte si nejlépe revizního technika a ten provede potřebná měření na místě a ověří vše i výpočtem. Je třeba znát i impedanci na začátku vedení a počítat s provozním oteplením a tím i zvýšením impedance vodičů. Vhodné by bylo i ověřit podmínky pro automatické odpojení od zdroje.
Quote from: Jiří Buben on 22.01.2011, 08:45
Měl jsem za to, že se jedná o problém v zahradním domku a ne ve Vašem bytě.
Jedná se samozřejmě stále o zahradní domek, jen jsem rozvodnici v domku nazval jako bytový.