Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?

Started by Rokovoko, 16.01.2011, 21:49

previous topic - next topic

Milan Illek

Quote from: Jiří Buben on 19.01.2011, 21:32
Takže úvahy o odporu vodiče při délce 2 km se mi zdají trochu mimo.

Určitě, ale ani v úvaze mimo téma není možno šířit bludy.

Jiří Buben

Quote from: Milan Illek on 19.01.2011, 22:13
Určitě, ale ani v úvaze mimo téma není možno šířit bludy.


S tím se dá jen souhlasit.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Radek Kroutil

Ha, sorry. Chyba na mojí straně. Vzal jsem si ty dva kilometry a nevim, proč jsem je ještě jednou znásobil...
Takže jsem vlastně počítal 4km  ::)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

halik

Předpokládejme zkratový výkon na 22kV asi 40MVA, trafo 160kVA, a ten 1km vodiči 4xAlFe25 (železo snad dnes již na nn nehrozí...).
Pokud bude na konci "cvičit" přímotop 2kW, tak změna napětí na konci při zap/vyp. (přípojku zanedbávám) je asi 10% (tj. cca 23-24V).

Impedance vodičů (fázového + středového) 2x1,42ohm.

Sranda je... že celé martyrium je zapříčiněno extrémní nepříznivostí 1f odběru jako takového... max. nesymetrie zatížení... dodatečný úbytek na středovém vodiči. Kdyby zátěž 2kW byla 3f symetrická, byl by úbytek napětí pouze 1,8%!
Což je častý problém odlehlých usedlostí. Kolikrát by bylo levnější si s těmi lidmi sednout a vysvětlit jim, že je skutečně lepší používat takové a takové spotřebiče (např. 3f tepelné čerpadlo namísto obyč. 1f tep. čerpadla), než rekonstruovat za statisíce Kč tyhlety "hájenkové" vývody. Nebo jim aspoň rozfázovat správně rozvody.

Rokovoko

Tak přívod je veden kabelem 4x6mm jednofázově. Není veden v tomto průměru od trafostanice, jak někdo psal, ale ze společného elektroměrového rozvaděče. Celková trasa od mého domovního rozvaděče ke společnému  rozvaděči je cca. 230 m taženo 4x6 mm, trasa dále pokračuje cca. 800 m k trafostanici, průměr vodiče neznám.  Po trase jsou samozřejmě odbočky k dalším odběratelům. V mém bytovém rozvaděči je PEN přizemněn pomocí zemníci pásoviny. Nevím, zda je tedy  průřez vodiče  dostatečný a proto chci zkusit pokus a využít dva nepřipojené vodiče a připojit je paralelně k L a PEN, čímž poruším zřejmě všechny normy, vyvolám zde velkou nevoli a diskusi, ale ověřím si tu teorii o průměru vodiče  ;)

Jiří Buben

Měl jsem za to, že se jedná o problém v zahradním domku a ne ve Vašem bytě.

Pozvěte si nejlépe revizního technika a ten provede potřebná měření na místě a ověří vše i výpočtem. Je třeba znát i impedanci na začátku vedení a počítat s provozním oteplením a tím i zvýšením impedance vodičů. Vhodné by bylo i ověřit podmínky pro automatické odpojení od zdroje.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Rokovoko

22.01.2011, 10:04 #24 Last Edit: 26.12.2011, 22:44 by Miroslav Minařík
Quote from: Jiří Buben on 22.01.2011, 08:45
Měl jsem za to, že se jedná o problém v zahradním domku a ne ve Vašem bytě.


Jedná se samozřejmě stále o zahradní domek, jen jsem rozvodnici v domku nazval jako bytový.