Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Karel Dvořáček on 20.01.2011, 08:02

Title: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Karel Dvořáček on 20.01.2011, 08:02
Vnější vlivy a vzory listů protokolu o jejich určení
Co je to protokolární určování vnějších vlivů? Skládání více tříd téže povahy vnějšího vlivu? Jak má vypadat konstrukce elektrických zařízení z hlediska vnějších vlivů? Které vnější vlivy jsou mimo rámec popsaný v příloze A ČSN 33 2000-5-51 ed.3.? Jak se označují vnějších vlivů ve výkresové dokumentaci? Obecné principy volby a návrhu elektrického zařízení s ohledem na vnější vlivy ...

Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/vnejsi-vlivy-a-vzory-listu-protokolu-o-jejich-urceni)





Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Kamil Novák on 22.01.2011, 10:20
Troufám si tvrdit, že správně určit VV umí málokdo.  :(
Asi tak málo, jako vytvořit použitelný projekt.
Což spolu ostatně úzce souvisí.
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Štěpán Valenta on 22.01.2011, 12:37
Přesné určení prostředí je zřejmě menší problém než následně určit odpovídající řešení.
Norma stále ještě uvádí  "Připravuje se"....
Na tom, aby těchto bílých míst bylo co nejméně, by jsme měli všichni v TNK 22 zapracovat...
Přes nepříliš velkou oblíbenost TNI by právě zde měla být cesta jak pomoci s náročnějšími provozy, které vypadly ze starých norem...
S nadějí očekávám TNI kuchyně,...
Nově bych uvítal TNI na montážní jámy v garážích, příruční sklady hořlaviin,  stolárny s odsáváním prachů a smyslupném určení zón a prostorů, které se řeší velmi amatérsky je jistě mnohem víc...´´´´
                               o:-)
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Milan Hudec on 22.01.2011, 16:10
To Valenta, z čeho soudíte, že TNI jsou neoblíbené?
Dle mého názoru je to poslední záchrana, pokud se norma nepovede vůbec jako v případě prodlužovacích přívodů (tady by asi ani TNI nepomohla), či z normy neplyne konkrétní řešení jednoznačně, dle mých zkušeností např.TNI koupelny v praxi velmi pomohla.
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Kamil Novák on 22.01.2011, 16:47
Quote from: Milan Hudec. on 22.01.2011, 16:10
To Valenta, z čeho soudíte, že TNI jsou neoblíbené?
Dle mého názoru je to poslední záchrana, pokud se norma nepovede vůbec jako v případě prodlužovacích přívodů (tady by asi ani TNI nepomohla), či z normy neplyne konkrétní řešení jednoznačně, dle mých zkušeností např.TNI koupelny v praxi velmi pomohla.


Můžete sdělit, jak může TNI v praxi pomoci?
TNI mohou dobře sloužit jako učebnice, ale jinak jsou v praxi skoro nepoužitelné.  :(

Jiná věc by byla, kdyby již projektant navrhoval řešení dle TNI. Už jste se s tím někdy setkal?  :-\
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Milan Hudec on 22.01.2011, 16:58
Quote from: Kamil Novák on 22.01.2011, 16:47
Můžete sdělit, jak může TNI v praxi pomoci?
TNI mohou dobře sloužit jako učebnice, ale jinak jsou v praxi skoro nepoužitelné.  :(

Jiná věc by byla, kdyby již projektant navrhoval řešení dle TNI. Už jste se s tím někdy setkal?  :-\



Ano slouží jako učebnice, která pomůže pochopit normu.
Dle TNI koupelny se rekonstrukce jader dělají běžně, do jejího vydání byl přece velký chaos co s čím kdy spojit atd., nyní alespon v mém okolí tyto dohady z velké části ustaly, takže TNI koupelny skutečně pomohla při praktických aplikacích ustanovení normy.
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: František Šohajda on 22.01.2011, 17:59
DO TNI se celkem rád podívám....
Jen některé nesrovnalosti s kmenovými normami je nějaká zarážející !
Třeba zdravotnická ČSN je "mimo" TNI k ní!!/jak hodnotami tak i základním rozdělením!/
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: nohejlpe on 18.05.2011, 13:21
Quote from: Kamil Novák on 22.01.2011, 10:20
Troufám si tvrdit, že správně určit VV umí málokdo.  :(
Asi tak málo, jako vytvořit použitelný projekt.
Což spolu ostatně úzce souvisí.



Vaše abstraktní polemizování má i konkrétní podobu. Stanovením vnějšího vlivu AB7
dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsem předurčil prostory jako zvlášť nebezpečné
(tab.NA.6 ČSN 33 2000-4-41 ed.2/z1. Když chci zůstat v prostoru nebezpečném AB8, chtějí výrobci
příplatek na použití v severských oblastech.
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 18.05.2011, 13:38
Taky mě to zaujalo. Vliv AB8 je jednoznačně horší než AB7 (vyšší absolutní vlhkost). Přesto jsou hodnoceny obráceně. Asi kvůli maximální teplotě.

Prostě dávám ven vždy AB8 a nebezpečnost určuji podle vlivu AD (zda se vliv vyskytuje trvale nebo občas a zda se při výskytu tohoto vlivu se zařízením manipuluje).

Není to asi úplně košer, ale mohu vsadit košili, že těch -50°C ani těch +55°C zařízení neohrozí.
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: František Šohajda on 18.05.2011, 19:00
TNI je návod jak pracovat s kmenovou normou....
Někde i dokonce předělává vlastní kmenovou normu....VIZ ČSN 33 2140....
Projektanti se řídí jen touto TNI.....řeší celkem zásadní věci jako pož. odolnost a podobné lahůdky...
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Aleš Dobrovolný on 19.05.2011, 07:38
Při určování VV a také při návrhu zařízení lze s úspěchem, jako pomůcku, použít řadu norem ČSN EN 60721.
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: František Šohajda on 19.05.2011, 18:04
Lze použít na VV i celkem jednoduché SW.....pouze se dosadí určité podmínky...SW si to sám vyhodnotí..
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 19.05.2011, 21:03
Quote from: František Šohajda on 19.05.2011, 18:04
Lze použít na VV i celkem jednoduché SW.....pouze se dosadí určité podmínky...SW si to sám vyhodnotí..

A ten sw se pod to podepíše. A až dojde k průseru, soudce odsoudí sw. Do krimu zvařou CD s tímto sw a vy budete mít klidné spaní, protože za to mohl ten jednoduchý sw.
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Jiří Schwarz on 20.05.2011, 07:49
Jen tak "pro úplnost" - komu je určen původní dotaz v "nadpisu tématu"?

Jako RT bych neměl vnější vlivy určovat. Ale stane se, že projektant do projektu napíše vlivy, pro které to navrhoval, "protokol" asi není (nikdo o něm neví), tak se v revizi objeví stejné vlivy jako v projektu, s upozorněním, že při jiných vnějších vlivech již nemusí zařízení nebo rozvod vyhovět...
Jak moc je takový přístup špatně?
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: František Šohajda on 20.05.2011, 09:10
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 19.05.2011, 21:03
A ten sw se pod to podepíše. A až dojde k průseru, soudce odsoudí sw. Do krimu zvařou CD s tímto sw a vy budete mít klidné spaní, protože za to mohl ten jednoduchý sw.


Rozumím Vaší otázce....pak je důležité kdo za to bude nést odpovědnost,když za SW zaplatíte...
/třeba-SW VV Klimša, a pod.../
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 20.05.2011, 09:29
Myslím, že odpovědnost komise se nedá přenést na někoho jiného ani zaplacením. Program může práci usnadnit, ale nemůže zajistit správnost rozhodnutí. Pokud na vstupu budou chybná data, nemůže vám z programu vypadnout správný výsledek.
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: H on 20.05.2011, 09:57
Jak řešíte případy, kdy zpracováváte projekt pro architekta, chcete po něm sestavení komise a na to vám řekne, že nic sestavovat nebude, že si to máte určit sami (s častou perličkou "náš předchozí projektant nikdy nic takového po nás nechtěl")? Písemně vám toto nedá.
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 20.05.2011, 10:15
Architekta bych z toho vynechal. Vnější vlivy chápe jako něco, co mu hyzdí omítku.

Vypracování protokolu je povinnost provozovatele. Je to na hlavu postavené, protože vy byste jako projektant z tohoto dokumentu měl vycházet.

Obvykle vypracuju návrh ve spolupráci s budoucím provozovatelem, ten uvedu v technické zprávě. Na něm se pak může otočit i revizní technik (i když ten by měl vyžadovat už plnohodnotný protokol).

Souvisí to i trošku s tím, že se po zkušební době mohou některé vlivy přehodnotit.

Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: František Šohajda on 20.05.2011, 12:41
QuoteVypracování protokolu je povinnost provozovatele.


Provozovatel musí určit podmínky co a jak a s čím se bude v objektu dělat a pracovat, a pod.....
dát lidi do komise ...
Ale protokol je součástí dokladové části dokumentace......podle ČSN.....A tu dává projektant....?
:-\
Tak jak to má v praxi vypadat?
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: H on 20.05.2011, 12:53
Provozovatel je někdo neznámý.
Developer postaví objekt a pak jej celý prodá.
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Rozmahel Vladimír on 20.05.2011, 13:00
když se ohlédnu zpět, tak se mi zdá že jsou vnější vlivy troch démonizovány. Podle starých norem o prostředí to dle mého soudu fungovalo docela dobře, i když netvrdím, že mohou být provozy kde je skutečně nutno vzít rozum do hrsti. Každý objekt je zkolaudován k nějakému účelu. Tomu musí vyhovět i určení vnějších vlivů pro zamýšlené prostředí. Pokud někdo změní využití stavby musí provést rekolaudaci, jejíž součástí je i přehodnocení vlivů, požární záležitosti, atd... Pokud to neudělá je to jeho boj.
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Aleš Dobrovolný on 20.05.2011, 13:24
Pánové, mám dojem, že se v této diskuzi míchají dvě věci dohromady:

Výstavba průmyslových objektů, kde jsou VV (vnější vlivy, aby nebylo pochybností) nutné stanovit komisionálně a to i za účasti provozovatele, investora, hasičů, technologů, elektrikářů, maráků, odborníků na HVAC, meteorologů a já nevím koho ještě + předseda komise (obvykle zástupce provozovatele), výstupem je potom podepsaný protokol s určenými VV v jednotlivých prostorech, který se stává podkladem pro projektanta, který bez nich ani nezahájí projekční činnosti.

V občanské výstavbě by projektant měl vystačit s prostředím normálním, výjimky potom řeší norma ČSN 332000 - 7xxx.
Například s prostředím SNV by se projektant v tomto případě neměl vůbec potkat.
Proto nevidím problém, když VV určí projektant elektro jako vstupní podklad pro svoji práci. Výjimkou je venkovní prostředí, které je nutné ošetřit nad rámec ČSN 332000, ale v tom až takový neřešitelný problém také nevidím.
Opravdu si nedokážu představit komisi pro stanovení VV na stavbě rodinného domku.


Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Jan Alin on 20.05.2011, 13:29
Quote from: Aleš Dobrovolný on 20.05.2011, 13:24
Opravdu si nedokážu představit komisi pro stanovení VV na stavbě rodinného domku.


Já ano: já, manželka, syn, dcera, babička s dědou a projektant se stavebním dozorem a velitelem dobrovolných hasičů v obci.   :D

Samozřejmě je to myšleno jako vtip kdyby se chtěl někdo pohoršit že to zlehčuji, ale nakonec by to tak i mohlo být, proč ne.
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: H on 20.05.2011, 13:31
Quote from: Aleš Dobrovolný on 20.05.2011, 13:24
V občanské výstavbě by projektant měl vystačit s prostředím normálním, výjimky potom řeší norma ČSN 332000 - 7xxx.

A co bytové domy, obchodní prostory a kanceláře? Tam budu taky vše normální?
Obávám se, že ne, už kvůli ČSN 33 2130 ed.2:2009, čl. 7.1.2
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Rozmahel Vladimír on 20.05.2011, 13:51
Jenže pro vliv BD není stanoven žádný normativ v 5-51ed.3. Ve 2000-3 není určeno jaký je to prostor. viz. pozn.4 pod čl. 230N4. Tyto budovy jsou dobře podchyceny v požárních normách.
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Miloslav Dunda on 20.05.2011, 22:57
Docela by mne zajímalo jaké jsou vnější vlivy v zámečnické nebo jiné strojní dílně, kde je nebezpečí mechanického poškození. Pokud vím, tak to norma neuvádí.
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: H on 01.06.2011, 12:05
WOW  :D
Teď jsem dostal PBŘ pro další stavbu a koukám, že autor v něm sám určuje vnější vlivy dle 33 2000-3. To jsem ještě neviděl, hehe. Mám ho v tom nechat, anebo udělat regulerní protokol o prostředí?
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Jiří Schwarz on 02.06.2011, 08:25
Quote from: Jan on 01.06.2011, 12:05
Teď jsem dostal PBŘ pro další stavbu a koukám, že autor v něm sám určuje vnější vlivy dle 33 2000-3.

Do kdy "platí" 33 2000-3 ?  :-)

To budete mít honičku, stačit podle ní něco zrealizovat...
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Milan Illek on 02.06.2011, 08:43
Quote from: Jiří Schwarz on 02.06.2011, 08:25
Do kdy "platí" 33 2000-3 ?  :-)

Neplatí od 1.5.2011. ;D
Title: Re: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
Post by: Pavel Ryšavý on 02.06.2011, 18:14
Quote from: Miloslav Dunda on 20.05.2011, 22:57
Docela by mne zajímalo jaké jsou vnější vlivy v zámečnické nebo jiné strojní dílně, kde je nebezpečí mechanického poškození. Pokud vím, tak to norma neuvádí.

Koukněte na vliv AG nebo AH, který dále vede na IEC 721, třídy 3M1 až 3M8 (ve venkovních prostorech 4M1 až 4M8) kapitola Mechanické podmínky (česky vyšlo jako ČSN EN 60721 ...)