Jde o zapojení HDO. Vedeme vodič z odjištěné fáze L1 a vedeme jej na TAR cívku elektroměru. Jenže tento vodič má mít průřez 1-1.5mm2 Cu. V jistici před elektorměrem je zapojena Al vodič daleko většího průřezu. Jedná se o neměřenou část, takže vodič do elektroměru by měl být celistvý ne? Takže nějaká svorkovnice asi nepřipadá v úvahu. Ještě je problém spojení Cu a Al.
Velmi prosté, milý Watsone.
Anebo použít lisovací vidličku ( jakoby prořízlé kabelové očko ), nalisovat do něj vodič a připojit pod hlavu šroubu svorky jističe.
Ovšem ne všichni výrobci jističů toto umožňují, proto je dobré vybírat jističe osvědčené konstrukce a od osvědčených výrobců. Tato možnost je například u Moellera nebo Schracku.
Tam je právě ještě starý 3-fázový jistič 3x25A, takový ten černý :) Díky za rady
Tak nakonec tento propoj ma elektormer uz v sobe , takze se nemusi nic tahat . Jen z nejistene faze na jistic HDO, takze tam se to pouzit da. Tak jeste jednou diky
TO: Ondřej Šebesta
To předěláváte elektroměrový rozvaděč na dvoutarif, a zůstává starej černej jistič ITV, ITM, nebo J7k50 ? :o
No a to vám ho tam distributor nechal?
Quote from: Miroš Jan on 25.01.2011, 16:00
TO: Ondřej Šebesta
To předěláváte elektroměrový rozvaděč na dvoutarif, a zůstává starej černej jistič ITV, ITM, nebo J7k50 ? :o
No a to vám ho tam distributor nechal?
,
ano na dvoutarif. Je tam bud ITV nebo ITM. zatim tam byl revizak se podivat a udelal revizi a nic nerikal. Ted jen prijede jeste nekdo od nich osadit HDO tak ten ze by nadaval ? :)
TO: Ondřej Šebesta
Že by dodavatel el.energie, tolik slevil ze svých zásad?
(eek)
A co se vam na tom nezda, alespon u Eonu jsem se nesetkal s namitkama, pokud je v poradku, nebo mam stesti, protoze zde neustale ctu hororove scenare o zlych a buzerujicich distributorech, s tim ze cokoliv podniknout v nemerene casti je temer nemozne, netvrdim ze nemam zname, ale k tomu je skutecne nepotrebuji.
TO: Vladimír Přibyl
Co se mě na tom nezdá?
Tak například jistič IJV nebo ITM je dost starý kousek, a já v tomto případě, (dotaz tazatele), jsem se nesetkal v regionu ČEZ, že by při změně tarifu nechaly tento typ jističe před elektroměrem. Je otázkou co na to konkrétní technik distributora že. Pokud vypisuji přihlášku na tento konkrétní případ, požaduji vždy změnu jističe před elektroměrem za nový.Důvod - jističe IJV,ITV nesplňují současné požadavky na bezpečnost.
Nemam s CEZem skusenosti, ale jak pisi Eonu asi nevadi, nedavno mi bylo receno dokonce, pokud je v poradku at si tam je nam to je jedno.
QuoteNemam s CEZem skusenosti, ale jak pisi Eonu asi nevadi, nedavno mi bylo receno dokonce, pokud je v poradku at si tam je nam to je jedno.
Já jsem v regionu EONu a tam jim to vadí-nepřipojí! ;)
V distribuci E-ONu je jasný požadavek na jistič s barevným nezáměným označením páčky dle proudové hodnoty jističe. Což stará řada IJV, ITM, I... samozřejmě nemá. Pak záleží na vůli technika, zda to připojí, nebo ne. Pokud se šprajcne, nic nenařvete. Je to taková ruská ruleta.
Někdo si může dovolit jet dělat k zákazníkovi revizi na třikrát, já si toto třeba dovolit nemůžu, takže to udělám hned napoprvé tak, jak to má být. Je to samozřejmě věcí názoru.
Quote from: Radek Červený on 26.01.2011, 08:30
V distribuci E-ONu je jasný požadavek na jistič s barevným nezáměným označením páčky dle proudové hodnoty jističe.
V připojovacích podmínkách E-ON je psáno:
Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu(
např. zvláštní barva ovládací páčky) a jeho vypínací charakteristiky.
V připojovacích podmínkách ČEZ je psáno:
Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (
např. zvláštní barva ovládací páčky nebo originální štítek s popisem parametrů od výrobce) a jeho vypínací charakteristiky.
Tím samozřejmě netvrdím, že tomuto vyhovují staré typy jističů ITV apod. Jen chci upozornit, že požadavek na jistič s barevným nezáměným označením páčky dle proudové hodnoty jističe není oprávněný.
Technik od EONu by měl jednoznačně požadovat nový jistič, protože v připojovacích podmínkách EONu jest psáno:
Tento materiál je určen pro odběrná zařízení uvedena nově do provozu a nebo
rekonstruovaná. Za rekonstruovaná zařízení se pro účely tohoto materiálu považují
rozšíření a úpravy stávajícího odběrného zařízení nn, které si vyžádají změnu jištění
před elektroměrem a dále také jakékoliv změny vyvolané požadavkem odběratele,
které si vyžádají potřebu úpravy technického vybavení v neměřené části el. rozvodů nn např. změna sazby apod.
U ČEZu jim starší jističe nevadí, když je čitelný štítek. Dokonce jsem se setkal i s tolerancí jednoho HDO a relátek pro více elektroměrů (sociální byty - starší větší bytový dům města).
V distribuci ČEZ je jasný požadavek na jističe před elektroměrem dle ČSN EN 60898 a ČSN 60947, což jističe ITV, IJV, ITM, IJM nesplňují protože byly vyráběny dle jiné ČSN.
Quote from: Lubomír Jindra on 27.01.2011, 06:45
U ČEZu jim starší jističe nevadí, když je čitelný štítek. Dokonce jsem se setkal i s tolerancí jednoho HDO a relátek pro více elektroměrů (sociální byty - starší větší bytový dům města).
V regionu EON jsem viděl na několika domech že HDO jistili přímo pojistky v HDO...
Někde zase příjímač HDO zapojen podle požadavků,zaplombován ale odvodní vodič pro spínání spotřebičů nebyl nikdy zapojen-ani tam nikdy nebyl...! Takže HDO roky a roky spínalo jen cívku elektroměru.
Quote from: Lubomír Jindra on 27.01.2011, 06:45
U ČEZu jim starší jističe nevadí, když je čitelný štítek. Dokonce jsem se setkal i s tolerancí jednoho HDO a relátek pro více elektroměrů (sociální byty - starší větší bytový dům města).
ČEZ dovoluje jedním HDO ovládat max. 3 stykače, tj 1 HDO pro 3 byty. Jinak starší jističe jim nevadí ani u nás, i když dá se říct, jak komu a jak se kdo vyspí ::)
Tak dnes tam prijel technik a zapojil to. Jen rikal ze to nezapoji protoze neni vyvedena faze na TAR civku elektromeru, jenze ten elektromer to mel v sobe, coz nemohl pochopit. A ze sou dva N vodice navic, oni ze svorkovnice vytahnou jen jeden a pak to na HDO propojuji. Pricemz schema zapojeni je nekde jinde :)
Quote from: František Šohajda on 27.01.2011, 08:17
Někde je zase příjímač HDO zapojen podle požadavků, zaplombován, ale odvodní vodič pro spínání spotřebičů nebyl nikdy zapojen - ani tam nikdy nebyl...! Takže HDO roky a roky spínalo jen cívku elektroměru.
Svého času (někdy uprostřed 90. let) existoval tarif D24, který tento způsob zapojení umožňoval. Spotřebiče si zapínal majitel sám, kdy a jak - to byla jeho věc. Tarif nebyl moc rozšířený, protože většina lidí pochopila nesmysl věci a navíc nebyl ani oproti D25 zajímavý finančně. Později byl zrušen a převeden pod tarif D25d a ze strany RZ (pokud vím) nebyl na těchto odběrech požadován žádný dodatečný technický zásah do zapojení, takže to zůstalo, jak bylo a k úpravě dochází až nyní, kdy občas technik při výměně elektroměru k cejchování na problém upozorní a někdy i nechce namontovat nový elměr.