Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?

Started by Ondřej Šebesta, 25.01.2011, 12:17

previous topic - next topic

Ondřej Šebesta

Jde o zapojení HDO. Vedeme vodič z odjištěné fáze L1 a vedeme jej na TAR cívku elektroměru. Jenže tento vodič má mít průřez 1-1.5mm2 Cu. V jistici před elektorměrem je zapojena Al vodič daleko většího průřezu. Jedná se o neměřenou část, takže vodič do elektroměru by měl být celistvý ne? Takže nějaká svorkovnice asi nepřipadá v úvahu. Ještě je problém spojení  Cu a Al.

Jirka Š. Svejkovský

Velmi prosté, milý Watsone.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radek Červený

Anebo použít lisovací vidličku ( jakoby prořízlé kabelové očko ), nalisovat do něj vodič a připojit pod hlavu šroubu svorky jističe.
Ovšem ne všichni výrobci jističů toto umožňují, proto je dobré vybírat jističe osvědčené konstrukce a od osvědčených výrobců. Tato možnost je například u Moellera nebo Schracku.   
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Ondřej Šebesta

Tam je právě ještě starý 3-fázový jistič 3x25A, takový ten černý :) Díky za rady

Ondřej Šebesta

Tak nakonec tento propoj ma elektormer uz v sobe , takze se nemusi nic tahat . Jen z nejistene faze na jistic HDO, takze tam se to pouzit da. Tak jeste jednou diky

Miroš Jan

TO: Ondřej Šebesta
To předěláváte elektroměrový rozvaděč na dvoutarif, a zůstává starej černej jistič ITV, ITM, nebo J7k50 ? :o
No a to vám ho tam distributor nechal?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Ondřej Šebesta

Quote from: Miroš Jan on 25.01.2011, 16:00
TO: Ondřej Šebesta
To předěláváte elektroměrový rozvaděč na dvoutarif, a zůstává starej černej jistič ITV, ITM, nebo J7k50 ? :o
No a to vám ho tam distributor nechal?


,
ano na dvoutarif. Je tam bud ITV nebo ITM. zatim tam byl revizak se podivat a udelal revizi a nic nerikal. Ted jen prijede jeste nekdo od nich osadit HDO tak ten ze by nadaval ? :)

Miroš Jan

TO: Ondřej Šebesta
Že by dodavatel el.energie, tolik slevil ze svých zásad?
(eek)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vladimír Přibyl

A co se vam na tom nezda, alespon u Eonu jsem se nesetkal s namitkama, pokud je v poradku, nebo mam stesti, protoze zde neustale ctu hororove scenare o zlych a buzerujicich distributorech, s tim ze cokoliv podniknout v nemerene casti je temer nemozne, netvrdim ze nemam zname, ale k tomu je skutecne nepotrebuji.

Miroš Jan

TO: Vladimír Přibyl
Co se mě na tom nezdá?
Tak například jistič IJV nebo ITM je dost starý kousek, a já v tomto případě, (dotaz tazatele), jsem se nesetkal v regionu ČEZ, že by při změně tarifu nechaly tento typ jističe před elektroměrem. Je otázkou co na to konkrétní technik distributora že. Pokud vypisuji přihlášku na tento konkrétní případ, požaduji vždy změnu jističe před elektroměrem za nový.Důvod - jističe IJV,ITV nesplňují současné požadavky na bezpečnost.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vladimír Přibyl

Nemam s CEZem skusenosti, ale jak pisi Eonu asi nevadi, nedavno mi bylo receno dokonce, pokud je v poradku at si tam je nam to je jedno.

František Šohajda

QuoteNemam s CEZem skusenosti, ale jak pisi Eonu asi nevadi, nedavno mi bylo receno dokonce, pokud je v poradku at si tam je nam to je jedno.


Já jsem v regionu EONu a tam jim to vadí-nepřipojí! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radek Červený

V distribuci E-ONu je jasný požadavek na jistič s barevným nezáměným označením páčky dle proudové hodnoty jističe. Což stará řada IJV, ITM, I...  samozřejmě nemá. Pak záleží na vůli technika, zda to připojí, nebo ne. Pokud se šprajcne, nic nenařvete. Je to taková ruská ruleta.

Někdo si může dovolit jet dělat k zákazníkovi revizi na třikrát, já si toto třeba dovolit nemůžu, takže to udělám hned napoprvé tak, jak to má být. Je to samozřejmě věcí názoru.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Kvita Ladislav

Quote from: Radek Červený on 26.01.2011, 08:30
V distribuci E-ONu je jasný požadavek na jistič s barevným nezáměným označením páčky dle proudové hodnoty jističe.


V připojovacích podmínkách E-ON je psáno:
Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu
(např. zvláštní barva ovládací páčky) a jeho vypínací charakteristiky.

V připojovacích podmínkách ČEZ je psáno:
Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky nebo originální štítek s popisem parametrů od výrobce) a jeho vypínací charakteristiky.

Tím samozřejmě netvrdím, že tomuto vyhovují staré typy jističů ITV apod. Jen chci upozornit, že požadavek na jistič s barevným nezáměným označením páčky dle proudové hodnoty jističe není oprávněný.

Radim Strycharski

Technik od EONu by měl jednoznačně požadovat nový jistič, protože v připojovacích podmínkách EONu jest psáno:

Tento materiál je určen pro odběrná zařízení uvedena nově do provozu a nebo
rekonstruovaná. Za rekonstruovaná zařízení se pro účely tohoto materiálu považují
rozšíření a úpravy stávajícího odběrného zařízení nn, které si vyžádají změnu jištění
před elektroměrem a dále také jakékoliv změny vyvolané požadavkem odběratele,
které si vyžádají potřebu úpravy technického vybavení v neměřené části el. rozvodů nn např. změna sazby apod.

Lubomír Jindra

U ČEZu jim starší jističe nevadí, když je čitelný štítek. Dokonce jsem se setkal i s tolerancí jednoho HDO a relátek pro více elektroměrů (sociální byty - starší větší bytový dům města).
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jiří Buben

V distribuci ČEZ je jasný požadavek na jističe před elektroměrem dle ČSN EN 60898 a ČSN 60947, což jističe ITV, IJV, ITM, IJM nesplňují protože byly vyráběny dle jiné ČSN.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

František Šohajda

Quote from: Lubomír Jindra on 27.01.2011, 06:45
U ČEZu jim starší jističe nevadí, když je čitelný štítek. Dokonce jsem se setkal i s tolerancí jednoho HDO a relátek pro více elektroměrů (sociální byty - starší větší bytový dům města).


V regionu EON jsem viděl na několika domech že HDO jistili přímo pojistky v HDO...
Někde zase příjímač HDO zapojen podle požadavků,zaplombován ale odvodní vodič pro spínání spotřebičů nebyl nikdy zapojen-ani tam nikdy nebyl...! Takže HDO roky a roky spínalo jen cívku elektroměru.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...