Když budu předělávat elektroinstalaci v panelovém domě,
kde jsou rozvody v TN-C,tak jak mám přizemnit bod rozdělení,
když to bude např. v 10patře?
Od jednoho revizního technika jsem slyšel,
že přizemnění bodu rozdělení je pouze doporučené.
Co mě k tomu řeknete?
Quote from: Jan Polínek on 13.02.2011, 19:29
Co mě k tomu řeknete?
Zkoušel jste zdejší tlačítko Vyhledávání?
Vodič "PEN" alebo " Nulák " sa prizemnuje väčšinou po 100 metroch od najbližšieho bodu uzemnenia.
Pokial budete nechávať pôvodný kábel v stúpačke 4 žilový (1-AYKY alebo 1-CYKY) tak ho prizemnite v mieste napájania do stúpačky (hlavné poistky/istič vedenia )
Budete předělávat elektroinstalaci...
To je činnost, která má jistá pravidla.
1) pokud je to v domě, který není váš, pouze tam využíváte nějakou část (byt), nesmíte ohrozit ostatní uživatele, nesmíte majiteli způsobit škodu např. kdyby váš zákrok způsobil požár,...
2) jakmile to bude nějaký větší zákrok a ne drobná oprava, je třeba na to mít projekt a projektant by měl na místě posoudit jak to udělat, jaké jsou možnosti přizemnění, jak ochranné pospojování,...
3) pro práci na el. zařízení je předepsána jistá kvalifikace, vyplývá to ze zákonů. Práce na el. zařízení bez kvalifikace se tak trochu dá přirovnat jízdě autem bez řidičáku.
Bod rozdělení TN-C na TN-S by měl být přizemněn, provedení záleží na místních poměrech. V každém případě pokud "upadne" v části sítě TN-C vodič PEN, přenese se nebezpečný stav i do sítě TN-S za bod rozdělení. Pokud je to v místě rozdělení přizemněné, je situace výrazně lepší. A pokud je použit proudový chránič, je to velký krok k ochraně před vznikem NDN na připojených spotřebičích.
V takových případech na "přizemnění " využijete místní doplňující pospojování.
Do něho zapojíte vodič PE (PEN), potrubí vody a plynu (je-li kovové); ústření topení...
A věřte, že to není jen doporučené, ale naprosto nutné.
Není to dávno co jsem an policii zastupoval jednoho elektrikáře, který to neudělal.
Ke škodě na životech nedošlo, ale na majetku ano. Shořeli dva počítače...
o:-)
Quote from: oliver on 13.02.2011, 23:58
Vodič "PEN" alebo " Nulák " sa prizemnuje väčšinou po 100 metroch od najbližšieho bodu uzemnenia.
Pokial budete nechávať pôvodný kábel v stúpačke 4 žilový (1-AYKY alebo 1-CYKY) tak ho prizemnite v mieste napájania do stúpačky (hlavné poistky/istič vedenia )
Pozor - tazatel se neptá na přizemnění vodiče PEN, ale na místo rozdělení TN-C/TN-S!
To Polínek:
Vodič přizemnění bodu rozdělení musí snést srovnatelné zatížení jako vodič, s jehož poruchou se uvažuje. Takže pokud řešíte elektroinstalaci už od vstupu do objektu, můžete stanovit průřez takového vodiče a přizemnění navrhnout. Pokud ale děláte jen byt a o proudových poměrech v HDV nic nevíte, nemůžete ani stanovit průřez a tudíž nemůžete nic přizemňovat. Jiná situace by byla, pokud by u HDV byl již instalován souběžně další PE vodič odpovídajícího průřezu určený pro tento účel.
Je možné použít jako přizemnění místa rozdělení PEN pospojování koupelny?
Mám na mysly zelenožlutý drát 6mm, který vede stupačkou v bytovém jádru. Na tento drát jsou napojeny neživé části v koupelně.
Když se povede ochranný vodič z nově vybudovaného rozvaděče,kde je rozdělen PEN a propojím ho s tímto drátem v bytovém jádru a zároven nově propojím neživé části v koupelně,docílím tak přizemnění?
Uvažuji správně?
Takovéto řešení nevyhovuje ČSN 33 2000-5-54 ed.2. A hlavně při poruše by to zrovna košér nebylo.
Quote from: Jiří Schwarz on 14.02.2011, 08:09
Budete předělávat elektroinstalaci...
To je činnost, která má jistá pravidla.
1) pokud je to v domě, který není váš, pouze tam využíváte nějakou část (byt), nesmíte ohrozit ostatní uživatele, nesmíte majiteli způsobit škodu např. kdyby váš zákrok způsobil požár,...
2) jakmile to bude nějaký větší zákrok a ne drobná oprava, je třeba na to mít projekt a projektant by měl na místě posoudit jak to udělat, jaké jsou možnosti přizemnění, jak ochranné pospojování,...
3) pro práci na el. zařízení je předepsána jistá kvalifikace, vyplývá to ze zákonů. Práce na el. zařízení bez kvalifikace se tak trochu dá přirovnat jízdě autem bez řidičáku.
Bod rozdělení TN-C na TN-S by měl být přizemněn, provedení záleží na místních poměrech. V každém případě pokud "upadne" v části sítě TN-C vodič PEN, přenese se nebezpečný stav i do sítě TN-S za bod rozdělení. Pokud je to v místě rozdělení přizemněné, je situace výrazně lepší. A pokud je použit proudový chránič, je to velký krok k ochraně před vznikem NDN na připojených spotřebičích.
Všem vám moc děkuji za odpověďi!! ;)
Od bodu rozdělení TN-C na TN-S je asi ve vzdálenosti 1,5m svorkovnice tvořená RSA svorkami na DIN liště. Lišta je vodivě spojena s rámem rozvaděče přes vrubové podložky. RSA svorka pro PE vodič je propojena svým šroubovým uchycením s DIN lištou. Mohu to považovat za přizemění v bodě rozdělení?
Pokud DIN lišta je od výrobce určená k tomuto účelu (je měděná nebo mosazná) pak ano.
Neni měděná ani mosazná-je to klasická DIN lišta(plech+ povrchová úprava).
Quote from: Šubrt Jakub on 27.02.2011, 20:28
Neni měděná ani mosazná-je to klasická DIN lišta(plech+ povrchová úprava).
Moze a nemusi, zalezi na tom co na to vyrobca.
Ale kazdopadne by som take riesenie ako moc stastne nevidel
Platí pro bečovské svorky
Quote from: Šubrt Jakub on 27.02.2011, 20:28
Neni měděná ani mosazná-je to klasická DIN lišta(plech+ povrchová úprava).
Pak může sluožit pouze jako PE.
Quote from: Kamil Táborský on 27.02.2011, 18:22
Je možné použít jako přizemnění místa rozdělení PEN pospojování koupelny?
Mám na mysly zelenožlutý drát 6mm, který vede stupačkou v bytovém jádru. Na tento drát jsou napojeny neživé části v koupelně.
Když se povede ochranný vodič z nově vybudovaného rozvaděče,kde je rozdělen PEN a propojím ho s tímto drátem v bytovém jádru a zároven nově propojím neživé části v koupelně,docílím tak přizemnění?
Uvažuji správně?
Quote from: Marek Procházka on 27.02.2011, 18:41
Takovéto řešení nevyhovuje ČSN 33 2000-5-54 ed.2. A hlavně při poruše by to zrovna košér nebylo.
Naopak si myslím že při poruše by to košér bylo.
V případě když se dostane napětí na vodič PE(PEN) v bytovém jádře tak je odvedeno přes nově vybudovaný rozvaděč na svorkovnici PEN.
Kam tedy připojit neživé části v koupelně?
Na stávající vodič,který vede všemi podlažími v bytovém jádře?
A nebo pouze na ochranný vodič, který vyvedu z nově vybudované rozvodnice?
Chápu to tedy dobře,že se nesmí propojit zemnící vodič pro ochranné posojování vyvedený z nově vybudované rozvodnice se zelenožlutým drátem vedoucí skrz panelákovou šachtu,který byl dříve spojený s neživými částmi v koupelně?
(ssur)
Hmm.....tak odpovědi se asi nedočkám... >:(
Quote from: Kamil Táborský on 03.03.2011, 18:33
Hmm.....tak odpovědi se asi nedočkám... >:(
Když máte dnes ten svátek (drinks), tak to zkusíme nějak rozmotat.
Spojit místo rozdělení TN-C/TN-S se zemničem je rozhodně vhodné. Důvody už byly popsány výše.
U paneláků je to ovšem trochu problém.
Co jsem měl možnost vidět, tak se to v nejlepším případě dělá tak, že se z první stoupačkové odbočovací svorkovnice (zpravidla v 1.PP nebo 1.NP) napojí ze svorky PEN další vodič a ten se vede paralelně až do posledního patra.
To ovšem zcela ztratí smysl v případě, že by došlo k přerušení vod. PEN před touto první svorkovnicí.
Takže přizemnit ano, ale opravdu na zemnič. (!)
Snažit se suplovat tento způsob spojení s potenciálem země nějakým spojováním s PB vodičem ve stoupačkách (o kterém nevíte jestli vůbec někam vede) není rozumné. (no)
Dnes může být tento pospojovací vodič funkční, ale zítra jej může při rekonstrukci v bytě pod vámi kdokoli střihnout.... :(
BTW: jaké že to neživé části byste rád v bytové koupelně pospojoval?
V koupelně plánuji pospojit ocelovou vanu.
Drát v šachtě nehodlám využít jako přizemnění místa rozdělení PEN,ale chci ho využít proto,aby bylo vše uvedeno na stejný potenciál.
Z nového rozvaděče plánuji vyvést PE drát,který propojím s vodičem v šachtě a s vanou.
Rozhodně tím přece nic nemohu pokazit. Nebo ano?
To:Kamil Novák - Taky vše nejlepší k včerejšímu svátku :) (drinks)
Quote from: Kamil Táborský on 04.03.2011, 17:59
Z nového rozvaděče plánuji vyvést PE drát,který propojím s vodičem v šachtě
Když to nepropojíte, nic nezkazíte. Když to propojíte, vytvoříte obchozí cestu pro proud v PEN HDV. Když se PEN v HDV někde pod Vámi přeruší, odběry nad Vámi potečou přes tu Vaši propojku. Jste si jistý, že průřez toho propojení včetně vodiče ve stoupačce je dostatečný?
Nové zjištění.
Zelenožlutý drát v šachtě byl propojen i s vodičemi PEN v acidurce.
Takže ten novej zelenožlutej z rozvodnice asi propojím s vanou i s tím drátem v šachtě.
Quote from: Radim Strycharski on 04.03.2011, 22:20
Když to nepropojíte, nic nezkazíte. Když to propojíte, vytvoříte obchozí cestu pro proud v PEN HDV. Když se PEN v HDV někde pod vámi přeruší, odběry nad vámi potečou přes tu Vaši propojku. Jste si jistý, že průřez toho propojení včetně vodiče ve stoupačce je dostatečný?
k tomuto propojení tak jak tak dojde při připojení plynové varné desky, plynová hadice má v sobě vodivý výplet. Takže propojení je realizováno přes vodič PE z bytové rozvodnice-ochranou svorku na varné desce-plynovou hadici-pospojení plynového potrubí ve stoupačce, takže obchozí proud při poruše vodiče PEN na přívodu k bytové rozvodnici teče přes plynovou hadici a ochranný vodič varné desky (průřez od výrobce 1mm) Již jsem to zde řešil,ale špatně jsemto vysvětlil, tak snad teď to bude jasné když se řeší podobný problém