Uzemňovací přívod od uzemňovací soustavy (pásek FeZn30/4 nebo drát FeZn d=10mm) i přívodní kabel z plotu od elektroměrového rozvaděče (CYKY4Bx25) ústí spodem do téměř shodného místa v chodbě přízemí 4.patrové vily.
1. varianta: umístít HOPku K12 do krabice KT250 ve zdi pod hlavní rozvaděč objektu - vše zapuštěné ve zdi.
2. variatna: umístit HOPku do rozvaděče
Výhodnější mi připadá, umístit HOPku do rozvaděče, ve kterém dojde k rozdělení soustavy TN-C-S.
vám taky? Nebo mi nějaké zjevné nevýhody unikají?
Nevýhody druhého řešení vám předvede první zásah blesku.
Za 1 bude schůdnější.......
Tam si blesk zamotá hlavu... ;D ;D ;) ;)
a nepodívá se do rozvaděče...... ::)
Quote from: Venca75 on 23.02.2011, 16:30
pásek FeZn30/4 nebo drát FeZn d=10mm
Pokud budete mít kvalitní zemnič /svorkovnice podle označení vypadá na kvalitního výrobce ;) /
tak to co půjde z blesku na tyto vodiče bude nejvíce 50kA a to by tyto průřezy ukotvené v betonu měly vydržet.
Kdyby se na některou část zapojenou do HOP dostal bleskový výboj, je lepší, aby to, co nemusí, zbytečně neteklo přes rozvaděč nebo v jeho těsné blízkosti, aby se zbytečně neindukovalo přepětí do rozvodů nn.
Jsem taky pro variatu 2. Pokud s tím nebude mít problém nějaký interiérový architekt :) tak to z hlediska toho co by se mohlo stát při úderu blesku, bude lepší když si ten bleskový proud "nezatáhnete" do rozvaděče.
jen si ten pásek dobře v té krabici vyveďte, protože jak to bude zazděný tak s ním nikdo už nic neudělá...