• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:44

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze umístit HOP do rozvaděče?

Started by Venca75, 23.02.2011, 16:30

previous topic - next topic

Venca75

23.02.2011, 16:30 Last Edit: 01.12.2012, 18:42 by Miroslav Minařík
Uzemňovací přívod od uzemňovací soustavy (pásek FeZn30/4 nebo drát FeZn d=10mm) i přívodní kabel z plotu od elektroměrového rozvaděče (CYKY4Bx25) ústí spodem do téměř shodného místa v chodbě přízemí 4.patrové vily.
1. varianta: umístít HOPku K12 do krabice KT250 ve zdi pod hlavní rozvaděč objektu - vše zapuštěné ve zdi.
2. variatna: umístit HOPku do rozvaděče
Výhodnější mi připadá, umístit HOPku do rozvaděče, ve kterém dojde k rozdělení soustavy TN-C-S.
vám taky? Nebo mi nějaké zjevné nevýhody unikají?

Jirka Š. Svejkovský

Nevýhody druhého řešení vám předvede první zásah blesku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Za 1 bude schůdnější.......
Tam si blesk zamotá hlavu... ;D ;D ;) ;)
a nepodívá se do rozvaděče...... ::)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Hájek

Quote from: Venca75 on 23.02.2011, 16:30
pásek FeZn30/4 nebo drát FeZn d=10mm

Pokud budete mít kvalitní zemnič /svorkovnice podle označení  vypadá na kvalitního výrobce  ;) /
tak to co půjde z blesku na tyto vodiče bude nejvíce 50kA a to by tyto průřezy ukotvené v betonu měly vydržet.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jiří Schwarz

Kdyby se na některou část zapojenou do HOP dostal bleskový výboj, je lepší, aby to, co nemusí, zbytečně neteklo přes rozvaděč nebo v jeho těsné blízkosti, aby se zbytečně neindukovalo přepětí do rozvodů nn.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

 Jsem taky pro variatu 2. Pokud s tím nebude mít problém nějaký interiérový architekt :) tak to z hlediska toho co by se mohlo stát při úderu blesku, bude lepší když si ten bleskový proud "nezatáhnete" do rozvaděče.

jen si ten pásek dobře v té krabici vyveďte, protože jak to bude zazděný tak s ním nikdo už nic neudělá...
Revizní technik začátečník  :-)