Pri prestavbe pomerne rozsiahlej DC IT siete projektant navrhuje istenie len jedneho polu siete(poistka len na L+), pricom v povodnom projekte(robila ho ina projekt.firma) boli istene vzdy oba pracovne vodice.
Zaujimal by ma nazor skusenejsich kolegov, ako je to s istenim v IT.
V ČR ČSN 33 2000-4-473 praví:
čl. 473.3.1.1 ....Všechny fázové vodiče musí být vybaveny nadproudovým prvkem . . .
čl. 473.3.1.2N1 Ustanovení čl. 473.3.1.1 platí i pro krajní vodiče (váš případ DC)
Poznámka: Proč tam je pojistka? Kvůli zkratovým poměrům? S výhodou se používá 2pol jističe DC, který spřaženě vypíná oba krajní vodiče najednou.
K tomu návrhu: Když někde v objektu dojde k zemnímu spojení nejištěného L- a poté v rozvaděči k zemnímu spojení na L+ avšak před pojistkou, co ten zkrat vypne ?
Projektant ocividne nema dost skusenosti/vedomosti s IT sietami, pretoze argumentuje ZBYTOCNOSTOU istenia oboch polov..
Požádejte pana projektanta, aby zbytečnost jištění obou pólů doložil konkrétní normou a článkem.
PS: Nemá před pojistkou proudový chránič?
K čemu v DC síti proudový chránič?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.6.3:
V síti IT mohou být pro monitorování, hlídání a ochranu použity následující přístroje:
...
- proudové chrániče (RDC).
..
POZNÁMKA: Jestliže je použit proudový chránič, nemůže být jeho vybavení při první poruše v důsledku kapacitních unikajících proudů vyloučeno.
Prudovy chranic nie, len monitor izolacneho stavu
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.03.2011, 08:05
. . . Jestliže je použit proudový chránič, nemůže být jeho vybavení při první poruše v důsledku kapacitních unikajících proudů vyloučeno.
A toto mimo jiné popírá možnost provozovat sítě DC IT s jedním zemním spojením.
To se asi dá použít tam, kde je síť IT použita z jiného důvodu, než je možnost provozu s jednou poruchou. Napadá mě třeba DC strana fotovoltaické elektrárny. Tam první porucha téměř jistě znamená odstavení střídače (interním RCD).
Chyba sa nasla.. je to samotny projektant!
Nielen tento problem s istenim, ale na vyvody siete nakreslil AC istice (poistka(y) je len na vystupe hl.napajaca)!
Jaké je tam napětí?
Musí to být IT, nemohlo by to být jako SELV? Pak dost často není problém definovaně jeden pol uzemnit a provozovat to jako PELV, ...
120VDC
Musi byt IT, nakolko sa po sieti prenasaju aj data
Jasně. Má zaujalo to napětí DC, myslel jsem jestli není menší.
Pokud budeme chtít podle 33 2000-4,41, ed.2 seriozně přistoupit k ošetření stavu "druhé poruchy", tam je celkem jasné, že jedna z izolačních poruch může nastat v části "před pojistkou", na zdroji, jištění jednoho pólu pak nestačí.
Quote from: Jiří Schwarz on 16.03.2011, 09:57
Jasně. Má zaujalo to napětí DC, myslel jsem jestli není menší.
Pokud budeme chtít podle 33 2000-4,41, ed.2 seriozně přistoupit k ošetření stavu "druhé poruchy", tam je celkem jasné, že jedna z izolačních poruch může nastat v části "před pojistkou", na zdroji, jištění jednoho pólu pak nestačí.
Jediny problem je neochota projektanta nieco nove sa "priucit". Bohuzial jeho vyber nie je a ani nebol v mojej moci, ale na hasenie event. problemu budu volat mna
Je to ve stadiu projektu a nebo už po revizi?
V stadiu projektu
Chválabohu.
Ať management vymění projektanta z titulu vadného projektu. A nebo se management řídí heslem:
Sice nekvalitní projekt, ale za málo peněz nebo je to náš kámoš? Realizátor si s tím poradí! >:(
No povodne rozvody projektovala firma(velmi kvalitny, podrobne spracovany projekt), s ktorou sme ako monteri boli velmi spokojni, az na cenu, ktora sa nepacila vedeniu. Tak vymenili projektanta a teraz som ja ze "rejpala", ktory nerobi nic, len hlada chyby v projekte
Typický případ. Teď ještě aby vyměnili i vás.
Předpokládám průměrný věk managementu do 39 let
Dufam ze mna nevymenia, lebo montaze tychto zariadeni robim pomerne dlho a jediny z "partie" mam opravnenie od vyrobcu na ich montaze.. ale to dnes nic neznamena.
A len aby ste mal predstavu, nas novy "projektant" doteraz nepochopil co je to IT siet a tak podobne (preco by to nemohlo byt ako SELV a podobne)
Jestli je ten projektant jako vy poblíž Žiliny a nebo přímo z ní, pošlete ho do rozvodny 400/110kV Varín. Tam se může seznámit s DC IT.
Quote from: Petr Doležal on 16.03.2011, 17:31
Jestli je ten projektant jako vy poblíž Žiliny a nebo přímo z ní, pošlete ho do rozvodny 400/110kV Varín. Tam se může seznámit s DC IT.
Vzhladom k debatam ake vedieme by nepochopil ze sa jedna o IT ani keby to tam videl napisane.. ale hlavne ze ma "dobru cenu"