Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Oliver Mička on 05.05.2011, 18:33

Title: Zmena typu kábla od RE po RD bude dostačujuca?
Post by: Oliver Mička on 05.05.2011, 18:33
Pôvodný kábel navrhnutý projektantom je CYKY-J 5C10 ale predmetom projektu nie je rozvadzač RE.
Na pozemku je od stavebnej pripojky kábel CYKY-J 5C6 ktorý by chcel investor využit aj na prípojku.
Celkový inštalovaný príkon rod.omu je podla projektu Pi=16kW;Pp=13kW.

Podmienka RZ na vodič PEN je 10mm2 v Cu čiže CYKY-J 5C6 by bola vyhovovujúca.

Hlavne istenie bude B25/3 . Vzdialenosť od RE po RD je do 15 m.

Bude ten kábel CYKY-J 5C6 stačit ?
Title: Re: Zmena typu kábla od RE po RD bude dostačujuca?
Post by: Vít Rotrekl on 06.05.2011, 08:59
 Nechte to projektanta přepočítat, ale myslím, že by to mělo vyjít. Potom zůstává jen dořešení uzemnění bodu rozdělení sítě TN-C na TN-S.

Quote from: oliver on 05.05.2011, 18:33
Podmienka RZ na vodič PEN je 10mm2 v Cu čiže CYKY-J 5C6 by bola vyhovovujúca.

Neznám přesný výraz pro slovo "čiže", ale když budete mít kabel 5x tak už nemáte vodič PEN, ale vodiče PE a N. Takže je to OK.

Já osobně jsem spíše zastáncem pro přívod do domu v TN-C, a až v domovním rozvaděči to rozdělit na TN-S. Ale projektantem je navržené nějaké řešení, tudíž bych se ho držel.
Title: Re: Zmena typu kábla od RE po RD bude dostačujuca?
Post by: Pavel Tesař on 06.05.2011, 11:25
Ano, kabel je dostačující.
Title: Re: Zmena typu kábla od RE po RD bude dostačujuca?
Post by: Milan Hudec on 06.05.2011, 12:27
Quote from: Vít Rotrekl on 06.05.2011, 08:59
Nechte to projektanta přepočítat, ale myslím, že by to mělo vyjít. Potom zůstává jen dořešení uzemnění bodu rozdělení sítě TN-C na TN-S.
Neznám přesný výraz pro slovo "čiže", ale když budete mít kabel 5x tak už nemáte vodič PEN, ale vodiče PE a N. Takže je to OK.

Já osobně jsem spíše zastáncem pro přívod do domu v TN-C, a až v domovním rozvaděči to rozdělit na TN-S. Ale projektantem je navržené nějaké řešení, tudíž bych se ho držel.

Tady bych z kabelu 5x6 využil dvě žíly coby paralelní PEN.
To admin - ty kontrolní otázky jsou moc těžké.
Title: Re: Zmena typu kábla od RE po RD bude dostačujuca?
Post by: Miroslav Revús on 06.05.2011, 13:31
Quote from: Vít Rotrekl on 06.05.2011, 08:59

Neznám přesný výraz pro slovo "čiže"


Po česky "čili"  ;)