Pôvodný kábel navrhnutý projektantom je CYKY-J 5C10 ale predmetom projektu nie je rozvadzač RE.
Na pozemku je od stavebnej pripojky kábel CYKY-J 5C6 ktorý by chcel investor využit aj na prípojku.
Celkový inštalovaný príkon rod.omu je podla projektu Pi=16kW;Pp=13kW.
Podmienka RZ na vodič PEN je 10mm2 v Cu čiže CYKY-J 5C6 by bola vyhovovujúca.
Hlavne istenie bude B25/3 . Vzdialenosť od RE po RD je do 15 m.
Bude ten kábel CYKY-J 5C6 stačit ?
Nechte to projektanta přepočítat, ale myslím, že by to mělo vyjít. Potom zůstává jen dořešení uzemnění bodu rozdělení sítě TN-C na TN-S.
Quote from: oliver on 05.05.2011, 18:33
Podmienka RZ na vodič PEN je 10mm2 v Cu čiže CYKY-J 5C6 by bola vyhovovujúca.
Neznám přesný výraz pro slovo "čiže", ale když budete mít kabel 5x tak už nemáte vodič
PEN, ale vodiče
PE a
N. Takže je to OK.
Já osobně jsem spíše zastáncem pro přívod do domu v TN-C, a až v domovním rozvaděči to rozdělit na TN-S. Ale projektantem je navržené nějaké řešení, tudíž bych se ho držel.
Ano, kabel je dostačující.
Quote from: Vít Rotrekl on 06.05.2011, 08:59
Nechte to projektanta přepočítat, ale myslím, že by to mělo vyjít. Potom zůstává jen dořešení uzemnění bodu rozdělení sítě TN-C na TN-S.
Neznám přesný výraz pro slovo "čiže", ale když budete mít kabel 5x tak už nemáte vodič PEN, ale vodiče PE a N. Takže je to OK.
Já osobně jsem spíše zastáncem pro přívod do domu v TN-C, a až v domovním rozvaděči to rozdělit na TN-S. Ale projektantem je navržené nějaké řešení, tudíž bych se ho držel.
Tady bych z kabelu 5x6 využil dvě žíly coby paralelní PEN.
To admin - ty kontrolní otázky jsou moc těžké.
Quote from: Vít Rotrekl on 06.05.2011, 08:59
Neznám přesný výraz pro slovo "čiže"
Po česky "čili" ;)