• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:20

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Zmena typu kábla od RE po RD bude dostačujuca?

Started by Oliver Mička, 05.05.2011, 18:33

previous topic - next topic

Oliver Mička

05.05.2011, 18:33 Last Edit: 06.05.2011, 06:51 by Miroslav Minařík
Pôvodný kábel navrhnutý projektantom je CYKY-J 5C10 ale predmetom projektu nie je rozvadzač RE.
Na pozemku je od stavebnej pripojky kábel CYKY-J 5C6 ktorý by chcel investor využit aj na prípojku.
Celkový inštalovaný príkon rod.omu je podla projektu Pi=16kW;Pp=13kW.

Podmienka RZ na vodič PEN je 10mm2 v Cu čiže CYKY-J 5C6 by bola vyhovovujúca.

Hlavne istenie bude B25/3 . Vzdialenosť od RE po RD je do 15 m.

Bude ten kábel CYKY-J 5C6 stačit ?
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Vít Rotrekl

 Nechte to projektanta přepočítat, ale myslím, že by to mělo vyjít. Potom zůstává jen dořešení uzemnění bodu rozdělení sítě TN-C na TN-S.

Quote from: oliver on 05.05.2011, 18:33
Podmienka RZ na vodič PEN je 10mm2 v Cu čiže CYKY-J 5C6 by bola vyhovovujúca.

Neznám přesný výraz pro slovo "čiže", ale když budete mít kabel 5x tak už nemáte vodič PEN, ale vodiče PE a N. Takže je to OK.

Já osobně jsem spíše zastáncem pro přívod do domu v TN-C, a až v domovním rozvaděči to rozdělit na TN-S. Ale projektantem je navržené nějaké řešení, tudíž bych se ho držel.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Tesař


Milan Hudec

Quote from: Vít Rotrekl on 06.05.2011, 08:59
Nechte to projektanta přepočítat, ale myslím, že by to mělo vyjít. Potom zůstává jen dořešení uzemnění bodu rozdělení sítě TN-C na TN-S.
Neznám přesný výraz pro slovo "čiže", ale když budete mít kabel 5x tak už nemáte vodič PEN, ale vodiče PE a N. Takže je to OK.

Já osobně jsem spíše zastáncem pro přívod do domu v TN-C, a až v domovním rozvaděči to rozdělit na TN-S. Ale projektantem je navržené nějaké řešení, tudíž bych se ho držel.

Tady bych z kabelu 5x6 využil dvě žíly coby paralelní PEN.
To admin - ty kontrolní otázky jsou moc těžké.

Miroslav Revús