HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: tekseb on 06.05.2011, 10:34

Title: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
Post by: tekseb on 06.05.2011, 10:34
Zajímalo by mě, jak se dimenzují zž vodiče, spojující hlavní PE svorkovnici, popř. HOP s místními svorkovnicemi doplňujícího pospojení, na které je přivedeno více vodičů různých průřezů, nejčastěji asi CY 2,5 a 4.
Title: Re: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
Post by: Fuk Tomáš on 06.05.2011, 22:22
Záleží na účelu toho pospojení. Pokud je to součástí vnitřního LPS, jsou normou ČSN EN 62305-3 doporučeny větší průřezy.
Title: Re: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
Post by: tekseb on 09.05.2011, 10:23
Měl jsem na mysli spíše pospojení z důvodu ochrany před nebezpečným dotykem při poruše. Řeší tedy nějaká norma průřez vodiče z místní svorkovnice pospojení, do které je připojeno více vodičů různých průřezů?
Title: Re: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
Post by: Vít Rotrekl on 09.05.2011, 11:01
Našel jsem jen ve staré ČSN 33200-4-41 z roku 2000, nejmenší dovolené průřezy vodičů pospojování.
Title: Re: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
Post by: Milan Hudec on 09.05.2011, 18:21
Pokud mám odpovědět přímo na otázku, tak bych to řekl jednoduše "BLBĚ".
Samozřejmě jsou dány nějaké nejn. průřezy, to je jednoduché.
Na zřetel je však třeba brát situaci, zda a jakým poměrem bude takový vodič suplovat vodič PEN, případně z části N.
Je to vždy výzva pro projektanta (skutečného, nikoli obrázkokresliče).
Ten vodič zkrátka nesmí být ani tenký, ani moc silný, prostě "akorát".
Title: Re: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
Post by: Jan Palička on 09.05.2011, 21:23
Quote from: Milan Hudec. on 09.05.2011, 18:21
Ten vodič zkrátka nesmí být ani tenký, ani moc silný, prostě "akorát".


Trochu mi tahle odpověď připomíná klasický výrok "neříkám tak ani onak, ale na moje slova dojde.."  :)  téhle větě nerozumím - "ani moc tenký" zřetelně chápu, "ani moc silný" ovšem vůbec - ta myšlenka vychází z čeho?
Title: Re: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
Post by: Jiří Buben on 09.05.2011, 21:29
Quote from: Jan Palička on 09.05.2011, 21:23
Trochu mi tahle odpověď připomíná klasický výrok "neříkám tak ani onak, ale na moje slova dojde.."  :)  téhle větě nerozumím - "ani moc tenký" zřetelně chápu, "ani moc silný" ovšem vůbec - ta myšlenka vychází z čeho?


Zřejmě z ekonomických zájmů investora a tlaku na projektanta aby si udržel klienta. ;)
Title: Re: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
Post by: Milan Hudec on 09.05.2011, 21:34
Quote from: Jiří Buben on 09.05.2011, 21:29
Zřejmě z ekonomických zájmů investora a tlaku na projektanta aby si udržel klienta. ;)

Vůbec ne, pokud bude mít vodič doplnujícího pospojování, "moc velkou vodivost" , tak o to víc bude nahrazovat pracovní vodiče a pak může být problém.