Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Jan Dolejalek on 24.06.2011, 11:11

Title: V jakém rozsahu a dle jakých norem provádíte pravidelnou revizi stanice 22/0,4?
Post by: Jan Dolejalek on 24.06.2011, 11:11
Konkrétně by mě zajímalo v jakých normách mám hledat, potřebuji-li zjistit jaké úkony a v jakém postupu mám provádět při periodické revizi vn stanice 22/0,4kV? Jedná se o rozvodnu závodu (s.r.o.).
Co jsem zjistil:
ČSN 33 1500:1990 řeší revize el.zařízení "všeho druhu", tzn. i 22kV
ČSN 33 3201:2002 řeší el.instalace nad 1kV - v čl. 10 jen o zkouškách před uvedením do provozu.
ČSN EN 60076-1 je výrobková norma pro trafa, tj. kusové zkoušky apod.
ČSN 33 2000-6:2007 řeší revize nn instalací

nevím kde mám např. hledat jestli musím, jak a čím, měřit izolační stav vn kabelů a traf a pod.?
Title: Re: V jakém rozsahu a dle jakých norem provádíte pravidelnou revizi stanice 22/0,4?
Post by: František Šohajda on 24.06.2011, 20:20
Nejsem revizák na vn !
Ale co znám  vn rozvodny.....udělat protokol VV a podle toho dělat revize....
Co znám, udělat protokol VV podle prostředí, já jsem viděl např. jednou za 3 roky provádět revize....rozvodny vn/nn /22/0,4/ rozvodna v budově...
Nějak tak...

Jinak podnikové normy energetiky ozn. PN -tam je všechno.........ČSN jako takové na vn jsou už v hodně případech zrušeny bez náhrady! ;)    Tam moc neuspějete..
Title: Re: V jakém rozsahu a dle jakých norem provádíte pravidelnou revizi stanice 22/0,4?
Post by: JaDol on 26.06.2011, 07:16
,
jen pro upřesnění: co myslíte pojmem protokol VV? a kde bych sehnal PN energetiky? Děkuji....
Title: Re: V jakém rozsahu a dle jakých norem provádíte pravidelnou revizi stanice 22/0,4?
Post by: František Šohajda on 26.06.2011, 08:30
Quote from: JaDol on 26.06.2011, 07:16
,
jen pro upřesnění: co myslíte pojmem protokol VV? a kde bych sehnal PN energetiky? Děkuji....



VV jsou vnější vlivy....Podle tohoto protokolu určíte,za jak dlouho se mají dělat revize na vašem zařízení.....Dnes vám nikdo neřekne, za jak dlouho máte dělat revize na vašem zařízení bez VV !
PN jsou podnikové normy energetiky....Jsou to normy podle kterých dělá energetika údržbu,opravy,revize a podobné práce na svém zařízení....!
PN koupíte třeba na internetu....musíte hledat! (dance)

Jinak pokud nevíte,informujte se u nejbližšího RT , nebo na internetu....tam najdete všechno, co se tu ptáte ! :o

Title: Re: V jakém rozsahu a dle jakých norem provádíte pravidelnou revizi stanice 22/0,4?
Post by: Petr Doležal on 26.06.2011, 09:11
ENERGOPROJEKT PRAHA, a.s.
útvar 21000-ONS
Ing. Jaroslav Bárta
Vyskočilova 3/741
P.O.Box 158
140 21 Praha 4 telefon 02/41006 737 fax 02/41006 729
E-mail: barta@egp.cz