V súvislosti s normami STN EN 623 05 1-4 a s prepäťovými ochranani sa používajú pojmy: vlna 8/20 μs alebo 10/350 μs.
Čo znamenajú tieto číselné hodnoty?
Je to doba trvání čela/půltýlu proudového impulsu (vlny) tak jak jsou definovány v čl. 3.12 a 3.14 ČSN EN 62305-1.
Maximální přípustné provozní napětí svodiče (UC) je nejvyšší přípustná efektivní hodnota střídavého nebo stejnosměrného provozního napětí, které smí být trvale na svorkách svodiče. Toto napětí je rovno jmenovitému napětí svodiče.
UC = podle E DIN VDE 0675 Part 601 1996-10
UB ,UL = podle rakouské OVE-SN 60 Part 1/1990
UB pro svodiče přepětí bez jiskřiště
UL pro svodiče přepětí s jiskřištěm
Ur = podle E DIN VDE O675 Part 6 z 11.89
Impulzní proud je definován jako vrcholová hodnota (Ipeak) s impulzním nábojem (Q) a měrnou energií (W/R). Používá se při zkoušce svodičů přepětí třídy B.
Maximální impulzní proud. Maximální vrcholová hodnota proudu s tvarem vlny (8/20) s. Hodnota maximálního impulzního proudu je vyšší, než hodnota jmenovitého impulzního proudu. Používá se při zkoušce svodičů přepětí třídy C.
Imax = podle E DIN VDE 0675 Part 601 1996-10
(IEC SC 37A/44/CDV 1996
ISG = rakouská OVE-SN 60 Part 1/19900
Jmenovitý impulzní proud (též jmenovitý rázový proud) Vrcholová hodnota proudu s tvarem vlny (8/20)s.
In = E DIN VDE 0675 Part 601 1996-10
(IEC SC 37A/44/CDV 19096
iSN = rakouská OVE-SN 60 Part 1/1990
isn = E DIN VDE 0675 Part 6 11.89
Zbytkové napětí svodiče (Ures) je vrcholová hodnota napětí, které zůstává na svorkách svodiče v okamžiku průchodu maxima jmenovitého impulzního proudu.
Ures = E DIN VDE O675 Part 601 1996-10
(IEC SC 37A/44/CDV
iSG = rakouská OVE-SN 60 Part 6 11.89
Ochranná úroveň - Parametr, který charakterizuje schopnost svodiče omezovat přepětí. Vybírá se z několika hodnot získaných při různých předepsaných režimech měření. Výsledná hodnota musí být vyšší, než hodnota omezeného napětí.
Up = E DIN VDE 0675 Part 601 1996-10
(IEC SC 37A/44/CDV 1996
rakouská OVE-SN 60 Part 6 11.89
E DIN VDE 0675 Part 6 11.89
Reakční doba je doba mezi okamžikem vzniku přepětí a okamžikem kdy zareaguje svodič přepětí. Tato doba závisí na strmosti nárustu napětí a impedanci připojeného vedení.
Raz vidieť ....
No a tady máte porovnání, důležitá je plocha křivky.
Důležitá je energie a její rozložení v čase.
Víte někdo proč zrovna tyto hodnoty?
Ta pro bleskový proud, protože se nejvíce podobá přírodnímu průběhu bleskového proudu (už v padesátých letech byla definována podobně) měření strmosti bleskového proudu se začaly provádět v 30 letech. U toho přepětí přesně nevím, ale bude to nejspíš vycházet opět z měření na distribuční soustavě.
To se to někomu počítá z vymyšlených hodnot.
Pane Ratiborský nezlobte se, ale H.Hájkem bylo zodpovězeno, že hodnoty jsou na základě zkoumání průběhu bleskového proudu, já někdy také rád provokuji, ale co je moc je moc, jediný, kdo si tu vymýšlí jste vy.
Quote from: Jaroslav Ratiborský on 19.09.2011, 11:51
To se to někomu počítá z vymyšlených hodnot.
Zašlete mi 1000 Kč a řeknu vám dvě publikace v Českém jazyce, které o tom obsáhle referují, ty si můžete najít v nejbližší technické knihovně. Pokud to zajímá i lidi bez dislexie, tak ať se podívají do mých předchozích příspěvků už jsem je tam zdarma uvedl.
Quote from: Milan Hudec. on 19.09.2011, 12:21
Pane Ratiborský nezlobte se, ale H.Hájkem bylo zodpovězeno, že hodnoty jsou na základě zkoumání průběhu bleskového proudu, já někdy také rád provokuji, ale co je moc je moc, jediný, kdo si tu vymýšlí jste vy.
Můžete nám sdělit jak je prakticky zkoumán průběh bleskového proudu ?
Quote from: Jan Hájek on 19.09.2011, 12:39
Zašlete mi 1000 Kč a řeknu vám dvě publikace v Českém jazyce, které o tom obsáhle referují, ty si můžete najít v nejbližší technické knuihovně. Pokud to zajímá i lidi bez dislexie, tak ať se podívají do mých předchozích příspěvků už jsem je tam zdarma uvedl.
T bude pocteni na dlouhe podzimni vecery. 1520 prispevku neni malo
;)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=19829.0
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-strucna-historie-ochrany-pred-bleskem (je to kniha z roku 1957)
Quote from: Alois Kadlík on 19.09.2011, 13:23
Můžete nám sdělit jak je prakticky zkoumán průběh bleskového proudu ?
Se při bouřce mrknu z okna a vidím ne.
Ale vážně, jisté věci je lépe nechal na jiných a řídit se jejich výsledky, pokud bych měl sám vyzkoumat vše, byl bych teď u zavazování tkaniček u bot.
Re Miloslav Dunda - tyto normy jsou inovované a zavedeny buď pod evropským číslem 60099 nebo 61643, některé jsou i přeloženy do češtiny. o:-)
Quote from: Milan Hudec. on 19.09.2011, 15:47
Se při bouřce mrknu z okna a vidím ne.
Ale vážně, jisté věci je lépe nechal na jiných a řídit se jejich výsledky, pokud bych měl sám vyzkoumat vše, byl bych teď u zavazování tkaniček u bot.
Máte u mě potlesk. ;D