V súvislosti s normami STN EN 623 05 1-4 a s prepäťovými ochranani sa používajú pojmy: vlna 8/20 μs alebo 10/350 μs.
Čo znamenajú tieto číselné hodnoty?

Fuk Tomáš

Je to doba trvání čela/půltýlu proudového impulsu (vlny) tak jak jsou definovány v čl. 3.12 a 3.14 ČSN EN 62305-1.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Miloslav Dunda

     Maximální přípustné provozní napětí svodiče (UC) je nejvyšší přípustná efektivní hodnota střídavého nebo stejnosměrného provozního napětí, které smí být trvale na svorkách svodiče. Toto napětí je rovno jmenovitému napětí svodiče.
UC = podle E DIN VDE 0675 Part 601 1996-10
UB ,UL = podle rakouské OVE-SN 60 Part 1/1990
               UB pro svodiče přepětí bez jiskřiště
               UL pro svodiče přepětí s jiskřištěm
Ur = podle E DIN VDE O675 Part 6 z 11.89

     Impulzní proud je definován jako vrcholová hodnota (Ipeak) s impulzním nábojem (Q) a měrnou energií (W/R). Používá se při zkoušce svodičů přepětí třídy B.

     Maximální impulzní proud. Maximální vrcholová hodnota proudu s tvarem vlny (8/20) s. Hodnota maximálního impulzního proudu je vyšší, než hodnota jmenovitého impulzního proudu. Používá se při zkoušce svodičů přepětí třídy C.

Imax = podle E DIN VDE 0675 Part 601 1996-10
                     (IEC SC 37A/44/CDV 1996
ISG = rakouská OVE-SN 60 Part 1/19900
      Jmenovitý impulzní proud (též jmenovitý rázový proud) Vrcholová hodnota proudu s tvarem vlny (8/20)s.

In = E DIN VDE 0675 Part 601 1996-10
        (IEC SC 37A/44/CDV 19096
iSN = rakouská OVE-SN 60 Part 1/1990
isn = E DIN VDE 0675 Part 6 11.89 

     Zbytkové napětí svodiče (Ures) je vrcholová hodnota napětí, které zůstává na svorkách svodiče v okamžiku průchodu maxima jmenovitého impulzního proudu.

Ures  = E DIN VDE O675 Part 601  1996-10
            (IEC SC 37A/44/CDV
iSG = rakouská OVE-SN 60 Part 6  11.89 

     Ochranná úroveň - Parametr, který charakterizuje schopnost svodiče omezovat přepětí. Vybírá se z několika hodnot získaných při různých předepsaných režimech měření. Výsledná hodnota musí být vyšší, než hodnota omezeného napětí.

Up = E DIN VDE 0675 Part 601  1996-10 
         (IEC SC 37A/44/CDV  1996
        rakouská OVE-SN 60 Part 6  11.89
        E DIN VDE 0675 Part 6  11.89

    Reakční doba je doba mezi okamžikem vzniku přepětí a okamžikem kdy zareaguje svodič přepětí. Tato doba závisí na strmosti nárustu napětí a impedanci připojeného vedení.




Martin H.

Raz vidieť ....

Jan Hájek

No a tady máte porovnání, důležitá je plocha křivky.
Důležitá je energie a její rozložení v čase.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Milan Hudec

Víte někdo proč zrovna tyto hodnoty?

Jan Hájek

Ta pro bleskový proud, protože se nejvíce podobá přírodnímu průběhu bleskového proudu (už v padesátých letech byla definována podobně) měření strmosti bleskového proudu se začaly provádět v 30 letech. U toho přepětí přesně nevím, ale bude to nejspíš vycházet opět z měření na distribuční soustavě.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jaroslav Ratiborský

To se to někomu počítá z vymyšlených hodnot.

Milan Hudec

Pane Ratiborský nezlobte se, ale H.Hájkem bylo zodpovězeno, že hodnoty jsou na základě zkoumání průběhu bleskového proudu, já někdy také rád provokuji, ale co je moc je moc, jediný, kdo si tu vymýšlí jste vy.

Jan Hájek

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 19.09.2011, 11:51
To se to někomu počítá z vymyšlených hodnot.

Zašlete mi 1000 Kč a řeknu vám dvě publikace v Českém jazyce, které o tom obsáhle referují, ty si můžete najít v nejbližší technické knihovně. Pokud to zajímá i lidi bez dislexie, tak ať se podívají do mých předchozích příspěvků už jsem je tam zdarma uvedl.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Alois Kadlík

Quote from: Milan Hudec. on 19.09.2011, 12:21
Pane Ratiborský nezlobte se, ale H.Hájkem bylo zodpovězeno, že hodnoty jsou na základě zkoumání průběhu bleskového proudu, já někdy také rád provokuji, ale co je moc je moc, jediný, kdo si tu vymýšlí jste vy.


Můžete nám sdělit jak je prakticky zkoumán průběh bleskového proudu ?

Vít Rotrekl

Quote from: Jan Hájek on 19.09.2011, 12:39
Zašlete mi 1000 Kč a řeknu vám dvě publikace v Českém jazyce, které o tom obsáhle referují, ty si můžete najít v nejbližší technické knuihovně. Pokud to zajímá i lidi bez dislexie, tak ať se podívají do mých předchozích příspěvků už jsem je tam zdarma uvedl.

T bude pocteni na dlouhe podzimni vecery. 1520 prispevku neni malo
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Milan Hudec

Quote from: Alois Kadlík on 19.09.2011, 13:23
Můžete nám sdělit jak je prakticky zkoumán průběh bleskového proudu ?

Se při bouřce mrknu z okna a vidím ne.


Ale vážně, jisté věci je lépe nechal na jiných a řídit se jejich výsledky, pokud bych měl sám vyzkoumat vše, byl bych teď u zavazování tkaniček u bot.

Edmund Pantůček

19.09.2011, 16:21 #14 Last Edit: 23.03.2013, 18:19 by Miroslav Minařík
Re Miloslav Dunda - tyto normy jsou inovované a zavedeny buď pod evropským číslem 60099 nebo 61643, některé jsou i přeloženy do češtiny.   o:-)

Jiří Buben

Quote from: Milan Hudec. on 19.09.2011, 15:47
Se při bouřce mrknu z okna a vidím ne.


Ale vážně, jisté věci je lépe nechal na jiných a řídit se jejich výsledky, pokud bych měl sám vyzkoumat vše, byl bych teď u zavazování tkaniček u bot.


Máte u mě potlesk. ;D
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....