Jde chránič Moeller PF7-63/4/03 použít jako centrální chránič pro celou chatu? Jsou tam 4 jističe z toho jeden na světla(10A) a 3 na zásuvky(16A).
Původní otázka: mohu použít tento chránič na chatu ?
Jako ochranu před požárem ano, jako chránič na zásuvky ne, tam musí být provedení 30 mA.
Pokud je chata z hořlavého materiálu, centrální chránič mít musíte. Zároveň musíte mít chránič na zásuvkovém obvodu, popřípadě i na osvětlení koupelny, není-li napájeno z bezpečného zdroje SELV.
Centrální chránič 300mA nevyhoví ochraně před nebezpečným dotykem, takže byste za centrální 300mA musel zařadit ještě 30mA (nikoliv selektrivní!).
U malých rekreačních chat je možnost použít jako centrální chránič jeden 30mA. Případný výpadek není tak nepříjemný, jako u bytu. Většinou na chatě nejste a máte to i blízko k rozvodnici. Je třeba zvážit poněkud nižší komfort vůči vyšší ceně.
Quote from: Václav 3 on 25.09.2011, 11:05
Jako ochranu před požárem ano, jako chránič na zásuvky ne, tam musí být provedení 30 mA.
A šel by eventuelně tento: Haqer CD464J
s těmito parametry:
- 4P
- jmenovitý proud: 63 A
- reziduální proud: 30 mA
Ano, můžete.